Диф 40А/30мА накой Вам? УЗО 32А/10 мА уже закупили?
09.12.2012 в 17:47:58
Диф 40А/30мА накой Вам? УЗО 32А/10 мА уже закупили?
09.12.2012 в 17:58:31
web-rr Повторюсь, брал за основу схему с форума. Вы предлагаете поставить АВ 40А? Про УЗО - сорри, 2х16А 10mA
09.12.2012 в 17:59:46
d1m4ss, Ну вот уже нормально, только вводной диф лучше на 63А/0,03А, да и кухню тоже через УЗО 63А/0,03А, а также розеточную группу тоже через УЗО 63А/0,03А. УЗО 32А/0,01А в природе не существует, так что ставьте 25А/0,01А, если найдете в продаже. Кстати, а какая у Вас разрешенная мощность???
09.12.2012 в 18:44:00
Разрешенная мощность скорее всего 8кВт (автомат в этажном щите 40А).
09.12.2012 в 18:55:00
d1m4ss,
8 то 8, а на самом деле 40 \ 230 = 9,2kW. А с учетом допусков получаем:
1.13 * 40 = 45,2А, 45.2 \ 230 = 10,4kW. для времени свыше часа, и
1,45 * 40 = 58А, 58 \ 230 = 13,34kW** для времени до часа.
Так что учтите это. Поэтому и предлагаю вводной диф на 63А, что бы выдержал.
63 * 230 = 14,49kW.***
masol666, с этого и надо было начинать;)
С этого необязательно начинать в данном случае, так как автор озвучил наличие автомата на 40А в самом начале. Я поинтересовался на случай самовола.
09.12.2012 в 22:39:22
d1m4ss написал : Перерисовал схему в Excel.
Ток утечки 10мА - обычно рассчитывается на одного потребителя.
09.12.2012 в 23:44:31
DED@ПВО написал : d1m4ss, Ну вот уже нормально, только вводной диф лучше на 63А/0,03А, да и кухню тоже через УЗО 63А/0,03А, а также розеточную группу тоже через УЗО 63А/0,03А. УЗО 32А/0,01А в природе не существует, так что ставьте 25А/0,01А, если найдете в продаже. Кстати, а какая у Вас разрешенная мощность???
Изменил схему. Правильно?
Единственно, все, кроме кондея, теплых полов и освещения, сидит под диффом. Может быть вместо входного диффа на 63А поставить просто автомат?
x.tra написал : Ток утечки 10мА - обычно рассчитывается на одного потребителя.
Т.е. на каждого потребителя (СМ, сушилка) необходимо ставить свой УЗО?
10.12.2012 в 00:15:44
Предложение следующее: -Не надо брать за основу чью-то не вполне грамотную схему, гораздо проще нарисовать свою, руководствуясь несколькими достаточно простыми принципами, а именно:
По вашей схеме советы следующие:
10.12.2012 в 01:18:21
d1m4ss, Все вроде бы правильно, но смущает что слишком большие группы. Надо будет поставить еще одно УЗО 63А/0,03А. Вобщем на одно УЗО по три линии: 1УЗО = Варочная панель + ПММ, 2УЗО = Духовой шкаф + розетки фартук + розетки общие, 3УЗО = Розетка камин + розетки комнаты с балконом + розетки комнаты + розетки прихожая,коридор и слаботочки. Далее следующее: Розетка ванной, бойлера и балкона под УЗО 25А/0,03А, потому что как уже было сказано УЗО 0,01А под единичного потребителя.
10.12.2012 в 10:58:49
DED@ПВО, Добавил УЗО. Убрал холодильник и видеодомафон за контактор, добавил автомат за контактор, чтобы отключать при необходимости все, кроме холодильника и видеодомофона+защиты от протечек. Поменял вводной дифф на автомат. Правильно ли? Выделил желтым 2 УЗО. Достаточно будет 10mA? Или на СМ и сушку поставить 30?