Аватар пользователя
AlexCrush

Местный

Регистрация: 29.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 70

11.12.2012 в 19:34:43

День добрый! Делаю свою разводку труб в новостройке. Металлопласт проложен в полу от общего сантехшкафа в подъезде. Дальше идет минималистичная строительная разводка, надо отрезать её почти под корень, заменив своей. Хочу сделать по уму и воспользоваться пресс-соединением. В прокате есть Rems Eco press, планирую воспользоваться им. Но проблема - трубы находятся в нише, и я не знаю, удастся ли подобраться к ним пресс-клещами.
Фото:

Справа стена ниши продолжается, слева - заканчивается в 44см от стены, вдоль которой поднимаются трубы Планирую отрезать трубы примерно на расстоянии 13-15 см от "низа". как думаете, удастся там подлезть ручными пресс-клещами? Или надо искать электроопрессовыватель?

(Крамольная мысль: вообще не мучаться и сделать на обжимных фиттингах, ведь давление больше 3 бар не поднимается - один из последних этажей высотки)

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.12.2012 в 20:23:23

вот такими клещами куда угодно подлезете http://www.valtec.ru/goods.shtml?450,VTm.293.L

0
Аватар пользователя
AlexCrush

Местный

Регистрация: 29.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 70

11.12.2012 в 20:38:52

SCB, круто, спасибо. осталось найти их в прокате в нашем захолустье. А обжимать ими вообще реально? труба - 20ка, не окажется что требуемое усилие фиг создашь ?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.12.2012 в 20:45:11

они как раз на 16-ю и 20-ю трубы. Валтек эти клещи сейчас по акции за 1 рубль продает дилерам, так что у вас наверняка уже есть :)

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

11.12.2012 в 20:59:26

SCB написал : вот такими клещами куда угодно подлезете

Даааа. Лоханулся. Срочно нужны были клещи. По инету целый день искал.Купил Турецкие и дороже и за ними ещё пришлось ехать.

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

11.12.2012 в 23:41:52

AlexCrush написал : Крамольная мысль: вообще не мучаться и сделать на обжимных фиттингах, ведь давление больше 3 бар не поднимается - один из последних этажей высотки)

Вы сами то поняли?:)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.12.2012 в 23:49:29

AlexCrush написал : и я не знаю, удастся ли подобраться к ним пресс-клещами.

Подлезете. Сначала "наживите" сами клещи, потом вкрутите ручки...далее понятно.)))

0
Аватар пользователя
AlexCrush

Местный

Регистрация: 29.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 70

12.12.2012 в 10:42:51

NNN написал : Сначала "наживите" сами клещи, потом вкрутите ручки...далее понятно.)))

Если не найду мелкие клещи - буду пытаться

0
Аватар пользователя
AlexCrush

Местный

Регистрация: 29.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 70

12.12.2012 в 12:57:05

Андраник написал : Вы сами то поняли?

Я-то понял. Я имел в виду, что ужасность обжимных фиттингов преувеличена. Особенно при небольшом давлении в 3 атмосферы. Во всяком случае во "временной" разводке у меня эти фиттинги в этой же квартире стояли 1.5 года (ремонт - вещь дооолга), и когда я их демонтировал - я их еле с труб снял. Другое дело что в данном случае эти фиттинги будут как бородавка - на самом вводе, еще до аквасторожа... Кстати мелких клещей пока в аренде не нашел :(

Зато нашел электрический REMS пауэр-пресс. Им наверное можно подлезть, как думаете?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

12.12.2012 в 15:23:58

электрическим подлезете

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу