anakime
anakime
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

18.12.2012 в 10:59:55

dokar написал : Уж очень малый круг обрисовали.:)

А зачем вам искать что-то иное, если эта тройка производителей перекрывает 90% потребностей в НВА. К тому же автоматы устанавливаются в щиток, впечатление произвести не получится.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 17:32:15

anakime написал : А зачем вам искать что-то иное, если эта тройка производителей перекрывает 90% потребностей в НВА.

А стоимость 210% бюджета!!!!

0
старик
старик
Эксперт

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

19.12.2012 в 20:10:26

Интересно наши снабженцы тоже закупили TDM ,энергетик решил освещение в цехах переделать, и нормально все, не один не отказал ,включается выключается намного мягче (по сравнению с IEK) Случайно коротнули отработал как положено,по теплу не приходилость чтобы сработал,перегруза нет, Прошло два года хоть бы один отказал.Может вам не повезло?

0
старик
старик
Эксперт

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

19.12.2012 в 20:11:44

dokar написал : Уж очень малый круг обрисовали.

Дак что продают то и обрисовали.

0
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Местный

Регистрация: 27.06.2013

Владивосток

Сообщений: 418

12.05.2014 в 16:20:55

MITRII написал : Всем привет. Хорошо по привычке провода от автоматов к нагрузке с колечком под токовые клещи сделал, удобно на резерв перетягивать.

Колечко - это петля из кабеля, можно по-подробнее как именно её сделали под клещи?

0
MITRII
MITRII
Новичок

Регистрация: 01.05.2010

Волгоград

Сообщений: 56

13.05.2014 в 01:28:14

ZYIsaVn именно петля из провода. Просто удобно нагрузки по фазам ровнять, так как по магазинам они часто гуляют из за замены или переноса оборудования.Просто оставляешь кусок провода побольше, делаешь колечко и где то под углом 45 градусов закладываешь под автомат что бы крышка щита закрылась.

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

23.05.2014 в 19:08:28

Что бы не плодить темы, напишу сюда. Вот попался сегодня такой кадр, кто встречал? G - это какая кратность? Спасибо.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.05.2014 в 21:31:21

gesund написал : G - это какая кратность?

В - 3...5 С - 5...10 D - 10...20. G - 6,4...9,6 K - 8...14 L - 3,2...4,8 Z - 2...3

Информация с этого форума. Учитель пользоваться поиском :)

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

24.05.2014 в 10:08:10

Добавлю А — 1.3 МА — 0

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.05.2014 в 14:13:58

MINik написал : МА — 0

Отсутствие расцепителя?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.05.2014 в 14:32:28

ksiman написал : Отсутствие расцепителя?

отсутствие - это было бы бесконечность. а 0 - это брак, который не удается взвести, то есть всегда "OFF". :D