MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.05.2014 в 12:03:00

ksiman написал : Отсутствие расцепителя?

Характеристика МА: автомат обеспечивает защиту только от токов короткого замыкания (отсутствует биметалическая пластина — тепловой расцепитель) наверное правильнее было бы такой значек использовать

0
berserker96
berserker96
Новичок

Регистрация: 23.05.2016

Екатеринбург

Сообщений: 2

23.05.2016 в 09:08:56

Добрый день! Подскажите, уважаемые форумчане, какой однофазный автомат поставить. На даче в прошлом году из-за аварии на подстанции скакнуло напряжение до 450 вольт, а автомат, который стоял не сработал, хорошо, что ни чего не сгорело. Интересует автомат на перегрузку и на короткое замыкание в одном. Из недорогих. Спасибо.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

23.05.2016 в 09:19:23

защищать то что планируете? а то кроилово ведет к попадалову. Автомат и не должен был сработать, нужно реле контроля напряжения. все в одном не получится.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.05.2016 в 10:33:01

Предлагаю сделать подборку реальных отзывов о китайских автоматах, включая данную тему - это будет самая лучшая контрмера проплаченным или тролльным отзывам от некоторых пользователей, продвигающих китайскую модульку как якобы замену высококачественной европейской.

"Мерседес по цене запорожца", одним словом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2016 в 11:14:00

berserker96 написал: Добрый день! Подскажите, уважаемые форумчане, какой однофазный автомат поставить. На даче в прошлом году из-за аварии на подстанции скакнуло напряжение до 450 вольт, а автомат, который стоял не сработал, хорошо, что ни чего не сгорело. Интересует автомат на перегрузку и на короткое замыкание в одном. Из недорогих. Спасибо.

berserker96, в идеале РН, если экономите, то расцепитель минимального/максимального напряжения . Но он должен быть одной серии с вводным автоматом. Ещё нюанс: расцепитель после сработки надо включать в ручную.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21077

23.05.2016 в 12:00:06

Alexey_Spb написал: сделать подборку реальных отзывов о китайских автоматах

Не боитесь, что реальность будет немножко отличаться от ваших фантазий? :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.05.2016 в 12:00:52

Radio написал: Не боитесь, что реальность будет немножко отличаться от ваших фантазий?

Расскажите про фантазии автору темы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

berserker96
berserker96
Новичок

Регистрация: 23.05.2016

Екатеринбург

Сообщений: 2

23.05.2016 в 13:11:44

Буду очень благодарен, если сообщите марку расцепитель минимального/максимального напряжения или реле контроля напряжения. Я в данном вопросе не силен. Позвонил в одну компанию, попросил проконсультировать, вместо автомата предложили использовать стабилизатор напряжения. Если в одном не получится, то можно в паре. Нагрузка в сети не превышает 5-6 кВт (если судить по потребляемым приборам). Спасибо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

23.05.2016 в 22:20:58

Alexey_Spb написал: Предлагаю сделать подборку реальных отзывов о китайских автоматах, включая данную тему - это будет самая лучшая контрмера

задумка хорошая, но толку с неё не будет. Таких "тем" уже полно и везде одно и то же. Кто то яростно защищает "мерседесы", а кто то говорит что и на "запорожце" можно ездить. И конца и края этим спором не будет ни когда.

berserker96 написал: Позвонил в одну компанию, попросил проконсультировать, вместо автомата предложили использовать стабилизатор напряжения.

Стабилизатор вместо вводного АВ? что то новое :confused: ... Не буду комментировать. В принципе

Rumato написал: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9294

такого расцепителя вполне достаточно что бы уберечься от редких сбоев в эл. сети. Если напряжение сильно не стабильное, то конечно лучше

Rumato написал: http://novatek-electro.com/ru/produktsiya/odnofaznye-rele-napryazheniya/rele-napryazheniya-rn-106.html

ну и о стабилизаторе...

berserker96 написал: Нагрузка в сети не превышает 5-6 кВт

Хороший стабилизатор на такую мощность ( а брать надо с запасом) будет совсем не бюджетно.

Alexey_Spb написал: подборку реальных отзывов о китайских автоматах

таких отзывов тут по всем темам полно и опять же отличить реальные от трольных или проплаченых ну... крайне сложно. Моё личное мнение по данному поводу не изменилось. ТДМ - больше не беру ни чего (даже патроны Е27 на времянки), ИЕК пользую по полной и не стесняюсь.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21077

24.05.2016 в 08:10:59

Мегавольт. написал: ТДМ - больше не беру ни чего (даже патроны Е27 на времянки), ИЕК пользую по полной и не стесняюсь.

Это вы напрасно, у ТДМ заглушки в пластрон внезапно ничем не хуже хагеровских, да и по цвету один в один, только дешевле раз в 10. Иековские заглушки хуже и совсем в цвет не попадают. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.