20.08.2016 в 23:24:20
dokar написал:
Электрик ЦЦ написал:
dokar написал: Скважинный насос - после диффа ?
И? В чем проблема?
Электрик ЦЦ, Стартовый ток утечки. И такое бывает. Наблюдал лично .
dokar, Не знаю, не знаю. Сколько ставил насосы под дифы, не разу дифзащита при старте не срабатывала. Пробои на корпус, протекшая муфта на кабеле, это да. Такие причины сработки бывали.
20.08.2016 в 23:34:06
Интересно, как и за счёт чего возникает "стартовый ток утечки" в насосе.
Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток? Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.
20.08.2016 в 23:38:20
Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?
При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .
20.08.2016 в 23:39:12
Alexey_Spb написал: Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.
вы про то, как 50-ти амперный автомат острелил 3 года уже рассказываете. неужели случалось что-то еще?
человек-электрик
20.08.2016 в 23:59:05
dokar написал:
Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?
При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .
dokar,
А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?
Просто, если бы имела место пусуовая утечка электродвигателей, то при пуске какого-нибудь двигателя на 15 мегаватт (такие используются на нефте- и газоперекачке) вышибало бы дифзащиту этой линии на подстанции 10 кв, но этого не бывает при нормальной работе насоса.
21.08.2016 в 00:50:17
Alexey_Spb написал: А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?
Насос трехфазный Грундфос. На момент подключения в щите-времянке стояли и УЗО от Астры и на 30 мА, их сразу выбивало. Переключил на противопожарное , так удобно было. И тут на тебе, тоже через раз. :cool: Клещами Юнит померял обнимая все фазы и ноль , там режим маx - есть . Они конечно бытовуха , но до 85 мА показали, скачек. Если УЗО не успевало выбить то на клещах ни черта не видно . На следующий день притаскиваю Астру- Дельту. Картина та же , но в рабочем режиме с насоса 1-3мА утечки . Мегера не было . А сантехники ,кто устанвливал заявили, что они только землят такие насосы.
21.08.2016 в 01:36:15
dokar написал: И скоко там утечка ?
Обычно такая дифзащита на токи утечки менее 5 ампер не реагирует вообще. А дальше зависит от линии, если там IT и разветвленная сеть (что часто бывает при 10 кВ), то и 20 ампер утечки - не грех, можно работать с такой утечкой час и не париться.
А можно вообще не париться если дугогасящий реактор стоит (ну пофиг что утекает, главное чтобы дугой изоляцию не разъело, на то реактор и нужен), но это обычно делается если через емкость линии при пробое утекает более 20 ампер при замыкании на землю, если не ошибаюсь в цифрах.
27.08.2016 в 19:44:16
Abrikos, да уж, улитки - ничего не сказать... Оказывается, у меня реле не такое уж и тормозное... Радует, что в качестве вводного у меня стоит гораздо более быстродействующий Suntek (30мс). Правда, как я писал, реагирует он на 285в... Косяк с дифавтоматом обнаружен. Косяк мой собственный - фазу нагрузку плохо затянул. В том пакетнитке, куда она шла, был ещё провод. Да я не посмотрел, что он большего сечения... Хотя сам же, чайник, всё это и ставил :net: :killyourselfbywall:
28.08.2018 в 14:15:15
Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?
28.08.2018 в 14:33:28
sander58 написал: Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?
sander58, А что вы хотели от ТДМа? :D Настройки - плюс минус лапоть :)
Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10% В этих пределах реле не должно отключаться. Можно понизить нижний предел отключения до 198 вольт примерно - учитывая, что ранее напряжение сети было 220вольт, и многие приборы (холодильники) нормально стартуют при 198 вольт.
Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?
ИМХО - в топку...
28.08.2018 в 15:00:52
BV написал:
sander58 написал: Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?
sander58, А что вы хотели от ТДМа? :D Настройки - плюс минус лапоть :)
Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10% В этих пределах реле не должно отключаться. Можно понизить нижний предел отключения до 198 вольт примерно - учитывая, что ранее напряжение сети было 220вольт, и многие приборы (холодильники) нормально стартуют при 198 вольт.
Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?
ИМХО - в топку...
BV, Нет возможности протестировать, ЛАТРа нет.
28.08.2018 в 15:11:50
sander58 написал: BV, Нет возможности протестировать, ЛАТРа нет.
Вы уже протестировали....
sander58 написал: при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты.
sander58 написал: напряжение в сети 245V ...... ,ждал минут десять . реле не включилось
А должно включаться и не отключаться до 253 вольт включительно.
В топку такое реле, а точнее - вернуть в магазин, и больше не трогать руками каку :)
28.08.2018 в 15:14:13
BV написал: Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?
Это должно быть в паспорте. Если нет ... или искать независимые испытания в инете, или ... в топку...
28.08.2018 в 15:18:55
BV, Спасибо.