Николай_80 написал : Дифов 7 штук (Варочная С32; Духовка С25; Розетки, вытяжка, микроволновка С16 - 3шт; Свет - С10; Стиралка С16)

Извините , а какой фирмы - производителя ?И какого номинала ставили УЗО в подъездный щит ?

0

И это пройдёт ...

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 10:09:07

serj12 написал : какой фирмы - производителя ?И какого номинала ставили УЗО в подъездный щит ?

не извиним! читай 1-е сообщение в теме.

А по теме - мне тоже кажется, что электрик в щите накосячил - соединил ноль с землёй. Балбес...

0
Николай_80
Николай_80
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 58

18.12.2012 в 10:35:28

andrewkhv написал : Николай_80, еще посмотрите, как сделана поводка в санузле - идут ли какие провода к трубам с водой и канализацией. и вообще, побольше фото монтажа проводки по квартире

провода с кухни в коробе идут по антрисоли (с запасом, что б потом в стену запрятать), так что ни каких проводов в санузле нет.

0
Николай_80
Николай_80
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 58

18.12.2012 в 10:41:05

Вот и фото.

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 10:42:41

Николай_80 написал : Вот и фото.

Ура!!! Ой... где?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.12.2012 в 10:43:54

Alexiy написал : не извиним! читай 1-е сообщение в теме.

Legrand DX или LR ?Ток утечки подъездного УЗО ?

0

И это пройдёт ...

Николай_80
Николай_80
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 58

18.12.2012 в 10:50:53

Еще. Да, и мой косяк, ДИФы - АВВ

0
Николай_80
Николай_80
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 58

18.12.2012 в 10:54:23

НЕ получается все скопом залить, буду по одной.

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

18.12.2012 в 10:54:56

..и собрано из гавна. И нулей, отходящих от дифов не видать. Значит стопудово нули.

Николай_80, через диф должно проходить два провода. Фаза и ноль. Причём ноль строго именно тот, чья фаза. То-есть, кабель разделывается. Фаза и ноль - на диф. А PE - на шину.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

18.12.2012 в 10:56:15

Николай_80 написал : НЕ получается все скопом залить, буду по одной.

Ну и вот где тут нули?! Как оно вообще-то хоть работало? :mad:

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.12.2012 в 10:57:33

По фото видно, что ничего в монтаже не понятно (прямо медуза горгона из проводов). Одно лишь очевидно: если фаза берётся с дифа, то ноль идёт с общей шины - они просто обязаны срабатывать.