Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

18.12.2012 в 11:11:20

Николай_80 написал : А какие проблемы с этими ДИФами? Почему они хуже Legrand? Пытался вычитать что лучше ABB или Legrand, однозначного ответа найти несмог...

Да вот-с: http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-srochno-v-nomer http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-nastoyashhij-i-poddelka-snyaty-s-proizvodstva Те, которые с синей кнопочкой - ребрендинг этих же. http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-serii-ds20x-ds201-ds202c-difam-byt

Так что так вот и рождается мнение ABB - гавно. Надо знать что брать. Если менять - то на LeGrand DX

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.12.2012 в 11:11:57

Николай_80, Тот , кто собирал , использовал диффы как автоматы , это не работает.Нужно перебрать и послушайте
Cs-Cs, он в ABB разбирается.

0

И это пройдёт ...

Николай_80
Николай_80
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 58

18.12.2012 в 11:13:31

web-rr написал : Там и с номинальными токами дифов не всё в порядке, готовьте денежку на замену.

А в чем там проблема? обычные такие ДИФы... Если 0,03 А = 30 мА , то у меня такие же стоят, только шнайдер и ничего не выбивает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

18.12.2012 в 11:15:14

Николай_80, Посмотрел фото. 1-го было уже достаточно....

Ну собственно я уже всё написал вот в этом 11-м сообщении - попадание 99%:

BV написал : Попробую побыть медиумом-детективом ради смеха - наверное нули после УЗО/ДИФов обьединены на одну общую шину с землей

Может у меня есть скрытые экстрасенсорные способности? :D

Электрика, который это делал выводите на лестничную площадку, ставите перед пролетом идущим вниз, аккуратно берете за плечи, поворачиваете к себе спиной и с хорошего размаха даёте пинка под зад.

Далее делаете фото всего того, к чему прикасались руки этого уродца....

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.12.2012 в 11:15:17

Alexiy написал : не извиним! читай 1-е сообщение в теме.

Доверчивый Вы наш...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.12.2012 в 11:16:43

BV написал : Электрика, который это делал

А найдёт ли он его ?

0

И это пройдёт ...

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 11:18:00

andrewkhv написал : Честно говоря, такого клинического случая не ожидал...

а я ожидал... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177139&p=3502399&viewfull=1#post3502399 слишком уж симптомы характерные!

Николай_80 написал : А в чем там проблема?

вместо с25 должно быть С16 или В16 - это номинал аппарата

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 11:18:35

serj12 написал : Доверчивый Вы наш...

я - не ваш. Я - мамин.

0
Николай_80
Николай_80
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 58

18.12.2012 в 11:20:18

найду, он сайчас должен быть у родителей (было бы смешно, если б не было так грустно)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.12.2012 в 11:22:09

Alexiy написал : я - не ваш. Я - мамин.

Смотрите классику советского кино -"Гараж" , персонаж Гафта.:)Кто же знал что там так сляпано , я грешил на не брендовые аппараты

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

18.12.2012 в 11:26:34

Николай_80, Вы ему платили за работу?

PS Ни в коем случае не позволяйте ему исправлять - этот персонаж - клинический случай....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.