Alexiy написал : вместо с25 должно быть С16 или В16 - это номинал аппарата
Там только один С25 (на духовой шкаф), т.к. провод идет 3х4
18.12.2012 в 11:30:35
Alexiy написал : вместо с25 должно быть С16 или В16 - это номинал аппарата
Там только один С25 (на духовой шкаф), т.к. провод идет 3х4
18.12.2012 в 11:33:13
это получается 20-ка на выброс... печальненько
18.12.2012 в 11:37:35
Николай_80 написал : это получается 20-ка на выброс... печальненько
за работу? Напрягайте оленя - пусть возвращает деньги. Вы же за работу обещали платить, а это - халтура.... И скорее гоните его пока ничего не сжег....
18.12.2012 в 11:38:31
Николай_80, кто и где покупал эти дифы? Может, удастся вернуть?
18.12.2012 в 11:40:08
Николай_80 написал : это получается 20-ка на выброс... печальненько
я не разглядел номиналов... не было общего чёткого плана всего щитка... Ну, 20 А - неправильно, но, в принципе, не смертельно. Если сильно жаль денег, то так и оставьте. Другой вопрос что человек мало-мальски понимающий в электрике такие номиналы бы не выбрал... Я эти диффы пытал "пальчиковой батарейкой" - срабатывают только в одном направлении. Диффы Schneider Electric Домовой, например, дешевле, но срабатывают в обоих направлениях и на порядок аккуратнее выполнены!!!
18.12.2012 в 11:47:59
Alexiy, 20-ка=20 000 руб :) а дифы С25 30мА
18.12.2012 в 11:53:11
Alexiy написал : я не разглядел номиналов... не было общего чёткого плана всего щитка... Ну, 20 А - неправильно, но, в принципе, не смертельно. Если сильно жаль денег, то так и оставьте. Другой вопрос что человек мало-мальски понимающий в электрике такие номиналы бы не выбрал... Я эти диффы пытал "пальчиковой батарейкой" - срабатывают только в одном направлении. Диффы Schneider Electric Домовой, например, дешевле, но срабатывают в обоих направлениях и на порядок аккуратнее выполнены!!!
АВВ С16 / 0,03А - розетки (чайник/микроволновка/холодильник/прочее) (провод 3х2,5) АВВ С25 / 0,03А - духовой шкаф (провод 3х4) АВВ С32 / 0,03А - варочная панель (провод 3х6) АВВ С10 / 0,03А - свет (провод 3х1,5)
18.12.2012 в 11:56:55
Николай_80, хорошая новость: номиналы нормальные и подходят к указанным вами сечениям жил кабелей, так что сдавать их не надо!
18.12.2012 в 11:57:01
Николай_80 написал : АВВ С16 / 0,03А - розетки (чайник/микроволновка/холодильник/прочее) (провод 3х2,5) АВВ С25 / 0,03А - духовой шкаф (провод 3х4) АВВ С32 / 0,03А - варочная панель (провод 3х6) АВВ С10 / 0,03А - свет (провод 3х1,5)
а... ну, номиналы вполне вменяемые. Серия только средней паршивости, но получше чем ИЭК и прочие китайцы на 3 буквы
18.12.2012 в 12:10:14
я посчитал, заменить все ДИФы нужно примерно 11тыс руб.
вот такой серии
впрочем не так сильно напрягает.
Щиток у меня накладной, временный, т.к. далее по всей квартире будет проводка меняться и соответственно ДИФы, автоматы добавяться и все это уберется в стену.
Что Вы мне можете посоветовать, оставить старые (недавнокупленные АВВ) или взять Легранд DX? И интересно сколько работа электрика по переделки щитка составит? :o
18.12.2012 в 12:14:32
Николай_80 написал : Что Вы мне можете посоветовать, оставить старые (недавнокупленные АВВ) или взять Легранд DX?
это вы сами решайте. Я бы себе оставил
Николай_80 написал : И интересно сколько работа электрика по переделки щитка составит?
если монтировать в том же стиле, то это он должен вам доплачивать за откровенную халтуру и бессмысленный перевод ваших материалов!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.