Basic написал : У котла в котельной стоит такой девайс: "3х-ходовой смесительный вентиль разработан для использования в системах отопления и теплообменников для достижения требуемой температуры подающей магистрали в соответствии с температурным графиком, или для защиты котлового контура от низкой температуры обратной воды. Вентиль можно использовать как для смешивания водяных потоков, так и для распределения. " Только у меня 4х ходовой, вроде.

Значит, все проще. 3-х ходовым выставляется Т подачи, т.е. регулирует комфорт во всем доме

Basic написал : Сейчас подумал так. На втором этаже радиаторы ставлю на 8, на первом, например, на 4 и увеличиваю температуру подачи воды в радиаторы температуру на котле. Потому что когда на первом и втором этаже все на 8, то на втором этаже радиаторы кажутся холоднее. Но, не приведёт ли это к увеличению расхода газа? Или от перестановки слагаемых сумма не изменяется?

Трасса на 2 этаж имеет сопротивление, водичка в радиаторы хуже поступает. Вот поэтому и нужно отбалансировать систему, т.е. на радиаторах 1 этажа, прикрывая проток, добиться такого же сопротивления участков, как и на 2 этаже, проток станет одинаковым и все станет Ок! Главное, чтобы насоса хватило.

Модель радиаторов, количество какое? Насос в котле или самостоятельный? Какая СО, какими трубами сделано?

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

21.12.2012 в 12:26:04

а как делают балансировку - "на глаз" или с помощью манометров или еще каких приборов?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.12.2012 в 12:49:05

umkas написал : а как делают балансировку - "на глаз" или с помощью манометров или еще каких приборов?

В основном "на ощупь" на первом этапе, когда "вчерновую" балансируешь. Потом, если требуется более точная балансировка, то тестером с термопарой (измерения температуры с точностью до 1 градуса).

Манометром никто не делает. Расходомеры тоже редко используют, и то только для настройки веток теплого пола.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Basic
Basic
Местный

Регистрация: 05.08.2008

Ярославль

Сообщений: 188

21.12.2012 в 13:44:54

snowcola написал : Значит, все проще. 3-х ходовым выставляется Т подачи, т.е. регулирует комфорт во всем доме

Трасса на 2 этаж имеет сопротивление, водичка в радиаторы хуже поступает. Вот поэтому и нужно отбалансировать систему, т.е. на радиаторах 1 этажа, прикрывая проток, добиться такого же сопротивления участков, как и на 2 этаже, проток станет одинаковым и все станет Ок! Главное, чтобы насоса хватило.

Модель радиаторов, количество какое? Насос в котле или самостоятельный? Какая СО, какими трубами сделано?

Радиаторы Керми стальные, одинарные, тонкие на втором этаже по длинне: 200см, 180 см, 120 см, 120 см, полотенцесушитель , на первом этаже аналогисно плюс радиатор 150 см и двойной 100см.. Трубки металлопластик Хенко диаметром 16 мм. Подогреваемых полов нет. Насос отдельный от газового котла поскольку в котельной есть ещё и дровяной котел которым не пользуюсь. В котельной есть бойлер. Насос стоит на второй скорости. Подумал, не придётся ли насос переключить на третью скорость?

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

21.12.2012 в 15:22:01

Basic написал : Трубки металлопластик Хенко диаметром 16 мм.

Прямо от котла? Как проложены? Полотенчик горячий? Как подключен?

0
Basic
Basic
Местный

Регистрация: 05.08.2008

Ярославль

Сообщений: 188

21.12.2012 в 15:53:06

snowcola написал : Прямо от котла? Как проложены? Полотенчик горячий? Как подключен?

У котлов в котельной обвязка из стальных труб около 3 см. диаметром, там и четвеник (или тройник) на них стоит, от них на этажи идут металлопластиковые стояки диаметром около 26 мм. От щитков распределения на радиаторы и краны уже расходятся маталлопластик диаметром 16 мм. Полотенечники греются лучше радиаторов и вижу прямо зависимость, чем короче радиатор тем он теплее. Самые холодные двухметровые радиаторы.

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

22.12.2012 в 22:58:53

Basic написал : Самые холодные двухметровые радиаторы.

Правильно, им водички-то поболе надо. Балансировать пробовать надо. Кстати, если на полотенцесушителе нет регулирующей арматуры, а включен он как и радиатор, параллельно то есть, то через него и будет замыкаться расход.

0
Basic
Basic
Местный

Регистрация: 05.08.2008

Ярославль

Сообщений: 188

25.12.2012 в 01:59:30

Прикрутив поток на 1 этаже на половину хода закручивая пластиковые колпачки добился, что на втором этаже радиаторы горячее стали. Странно, что уменьшив температуру на котле более прикрытые радиаторы совсем становятся холодными как будто я их закрыл..

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

25.12.2012 в 13:18:18

Basic написал : Прикрутив поток на 1 этаже на половину хода закручивая пластиковые колпачки добился, что на втором этаже радиаторы горячее стали. Странно, что уменьшив температуру на котле более прикрытые радиаторы совсем становятся холодными как будто я их закрыл..

Я же Вам указал, что регулировать систему надо шестигранниками на клапанах, шток клапана предназначен для термоголовки! 0-минимальный проток, 8-максимальный, для преднастроек на корпусе клапана есть прорезь, напротив которой устанавливается цифра. Для вращения использовать ключ/лучше головку-шестигранник пластиковый!/ на 13. И зачем температуру уменьшили?