Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

26.12.2012 в 12:26:41

skye11 написал : Постоянно удивляет, какой смысл электрической плиты в газифицированном доме? За газ платишь 1 бакс в месяц, а за электричество сомневаюсь что и в 50 влезешь.

А вы учитываете, что помимо электроплиты на электричестве работает все остальное оборудование? стиралка или посудомойка на "дешевом" газе не работает:)

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

26.12.2012 в 12:56:15

ksiman написал : А фаз в щите три? Диаметр 6мм проводов или жил?

Да, фаз в щите три+ PEN провод. 25кв.мм - это сечение каждой жилы

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.12.2012 в 13:11:23

Posix86749 написал : Да, фаз в щите три+ PEN провод. 25кв.мм - это сечение каждой жилы

Тогда теоретически подключить плиту можно (с заменой вводного автомата), но платить всё равно будете по прежнему тарифу :( Ведь не важно, пользуетесь Вы газом или нет.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

26.12.2012 в 13:53:17

DandS48 написал : Posix86749 Вот почитайте если есть желание http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2366

Почитал... Я очередной раз прихожу в ужас от масштабов бюрократии и чиновьичей лени:( это что ж за гадство-то такое происходит?!!!!

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

26.12.2012 в 14:11:46

ksiman написал : Тогда теоретически подключить плиту можно (с заменой вводного автомата), но платить всё равно будете по прежнему тарифу :( Ведь не важно, пользуетесь Вы газом или нет.

Опять же, а как-нибудь надо мне согласовывать замену вводного автомата на более мощный? Потому как 40А автомата на вводе в хатку - это явно маловато. По идее надо бы поставить хотя 50 А.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

26.12.2012 в 14:50:22

DED@ПВО написал : попробуйте договориться на прокидку кабеля от ВРУ дома до квартиры 5х10 квадратов, и все.

А зачем мне 5-ти жильный кабель, если мне на вводе в квартиру нужно получить фаза+ноль+PE? По идее должно хватить и 3*10. Или я не прав?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.12.2012 в 14:50:29

Posix86749 написал : Опять же, а как-нибудь надо мне согласовывать замену вводного автомата на более мощный?

Надо...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.12.2012 в 14:52:15

Posix86749 написал : Опять же, а как-нибудь надо мне согласовывать замену вводного автомата на более мощный?

А как же!!! Еще и не факт, что разрешат увеличивать разрешенную мощность, потому как неизвестно на что рассчитан стояк.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

26.12.2012 в 15:00:11

DED@ПВО написал : А как же!!! Еще и не факт, что разрешат увеличивать разрешенную мощность, потому как неизвестно на что рассчитан стояк.

Опять же, а кто знает, на что рассчитан стояк? Где это написано? Разговаривал с инженером Упр.компании, спрашивал у них документацию на дом, схему сетей, говорят "нету", "а как же вы тогда сети эти эксплуатируете?", "как нам дом передали, так и эксплуатируем"...абзац, млин

0
DandS48
DandS48
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

26.12.2012 в 15:03:24

Posix86749 написал : Опять же, а кто знает, на что рассчитан стояк? Где это написано?

В проекте написано и посчитаны все нагрузки.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

26.12.2012 в 16:05:28

DandS48 написал : В проекте написано и посчитаны все нагрузки.

А проект у кого? в управляющей компании?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.