Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

27.12.2012 в 02:38:46

DandS48 написал : Это очень не плохо для дома с газом.

Для газа этого достаточно, согласен. Но если использовать эл. плиту - это очень мало. У плиты ном.мощность 6.7 кВт, а на квартиру всего выделено 8.8 кВт (40А*220В). Т.е. я включаю плиту, чайник и все, автомат отрубится... поэтому и хотелось бы ввод на 50 А. А еще лучше на 63 :a

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

27.12.2012 в 02:49:49

Bladiclab написал : Хорошо бы фото внутренностей эт. щита.

вечерком выложу

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.12.2012 в 02:51:04

Posix86749 написал : у моих соседей 1-комнатная квартира и стоит ввод на 40 А, у меня 3-х комнатная, и тоже стоит на 40 А а по логике электроприборов у меня вроде как больше...

Три пылесоса, три утюга, три чайника, три микроволновки, три стиралки, три посудомойки, три холодильника... Электроплит, будь у Вас "электрический" дом, у Вас тоже было бы втрое больше, чем у однокомнатных соседей :))) Простите, не удержался :o

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

27.12.2012 в 05:31:52

Kamikaze написал : Три пылесоса, три утюга, три чайника, три микроволновки, три стиралки, три посудомойки, три холодильника... Электроплит, будь у Вас "электрический" дом, у Вас тоже было бы втрое больше, чем у однокомнатных соседей :))) Простите, не удержался :o

:D шутку понял - смешно:) Ну а если серьезно, ну по логике электроприборов у меня-то будет всяко больше. Вот взять к примеру электро-обогреватели. Взять в каждую комнату по одному. У соседа будет всего один, а у меня уже три... как-то так... но это все лирика:)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 05:47:42

Posix86749, а сосед сделает из санузла сауну и поставит туда электрокаменку на 10кВт. и уделает ваши три дохлых обогревателя по 2кВт каждый! :yu или не успеет - стояк или ввод в ВРУ дома отгорит. или КТП полыхнет...

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.12.2012 в 10:20:41

Posix86749 написал : Ну а если серьезно, ну по логике электроприборов у меня-то будет всяко больше.

А если серьезно и на практике без идио%%ких теорий то вам 40А за глаза. А отапливаться электричеством вообще никакой стояк не выдержит.

Kamikaze написал : Три пылесоса, три утюга,.............

:D:D

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.12.2012 в 10:27:29

Kamikaze написал : Три пылесоса, три утюга, три чайника, три микроволновки, три стиралки, три посудомойки, три холодильника...

Три магнитофота импортных, куртки замшевые - три. Всё что нажито непосильным трудом... (с);)

0
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

27.12.2012 в 11:32:52

Posix86749 написал : А вы учитываете, что помимо электроплиты на электричестве работает все остальное оборудование? стиралка или посудомойка на "дешевом" газе не работает:)

Ввод на 40А, техника тоже есть и работает, за месяц в среднем оплачиваю 200кВт. Поставить электроплиту вместо газовой - это дополнительно еще как минимум 300кВт. Даже с учётом коэффициента 0,7, за 500кВт нужно будет заплатить больше, чем за 200кВт по полной стоимости, и плюс газ.

А если вы ставите плиту, чтобы отапливать электричеством квартиру, и на этом экономить; то задумайтесь о других людях. Нафигачат потребителей, поставят автоматы по 100А, и потом удивляются: "Почему отгорел ноль, и сгорела вся техника в подъезде?".

0
Аватар пользователя
Andrey12

Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

27.12.2012 в 11:41:06

ksiman написал : Тогда теоретически подключить плиту можно (с заменой вводного автомата), но платить всё равно будете по прежнему тарифу :( Ведь не важно, пользуетесь Вы газом или нет.

он расторгнет договор с поставщиком газа и все. и платить не будет. Тариф на эл-во не изменится.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.12.2012 в 12:48:16

Andrey12 написал : он расторгнет договор с поставщиком газа и все. и платить не будет. Тариф на эл-во не изменится.

А я касаемо электричества сказал по другому?

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

27.12.2012 в 15:26:25

Bladiclab написал : Год постройки дома?

1994 года, плюс-минус

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

27.12.2012 в 15:35:53

skye11 написал : Ввод на 40А, техника тоже есть и работает, за месяц в среднем оплачиваю 200кВт. Поставить электроплиту вместо газовой - это дополнительно еще как минимум 300кВт. Даже с учётом коэффициента 0,7, за 500кВт нужно будет заплатить больше, чем за 200кВт по полной стоимости, и плюс газ.

Товарищи, ну просил же флуд не разводить на тему "нахрена вам это надо":) это разговор глухого со слепым:) И не собираюсь я ставить ввод на 100500 ампер, речь шла только о 50А:)

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

27.12.2012 в 15:39:07

Насяльника написал : А если серьезно и на практике без идио%%ких теорий то вам 40А за глаза.

Эх, чего-то я не понимаю... ну как же хватит-то? 40А - это 8.8 кВт. А у меня только плита будет ~6.5кВт... Остается зазор в 2кВт всего. Или вы все таки думаете что 40А будет достаточно?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.12.2012 в 15:53:43

Posix86749 написал : Остается зазор в 2кВт всего. Или вы все таки думаете что 40А будет достаточно?

А Вы что думаете, что у Вас плита будет работать по максимуму 24 часа в сутки???? Плита у Вас максимум 60-70% мощности. 40А это 40*1,45 = 58А; 58*230 = 13,34kW в течении до часа. 40*1,13 = 45,2А; 45,2*230 = 10,4kW в течении более часа. Так что 40А хватит за глаза. 13.4-6,5 =6,9kW; 10,4-6,5 = 3,9kW. Куда больше то????

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

27.12.2012 в 16:02:14

Bladiclab написал : Хорошо бы фото внутренностей эт. щита.

Собственно, воть:

Правый счетчик и правая группа автоматов моя. Провода стояка идут с правого края. Там видно, что идут три фазы и ноль. Отдельного провода PE нет, но если я правильно понял, нулевой проводник можно разделить на PE и N, вроде ПУЭ это разрешают (ПУЭ пп 1.7.131-1.7.135)

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу