Олечка написал : Хагер SF 419 и 463 не подойдут для этой цели?

По теме, вопросом на вопрос!

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.12.2012 в 10:59:05

В Щитах Vi-ko (36х) ставили без проблем . Ну да это не для москвы бренд.:o А вообще

kengaru написал : для квартиры, ............Задача - переключать 3ф ввод с основного на резервный (генератор)

это ... ВАУ.:swoon

0
Аватар пользователя
kengaru

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 136

27.12.2012 в 11:55:57

Олечка написал : Хагер SF 419 и 463 не подойдут для этой цели?

Похоже вполне подходят.

Второй вопрос по теме рубильников, вводов и генераторов. Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.12.2012 в 12:41:32

kengaru написал : Второй вопрос по теме рубильников, вводов и генераторов. Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?

Ни в коем случае :net:

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2012 в 13:02:33

kengaru написал : Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?

была уже где-то такая тема. Там обсуждали необходимость коммутирующего аппарата в нуле генератораю Там даже кто-то пересказывал слова какого-то менеджера-продавана, который заявил, что при объединении рабочего нуля и заземлённого корпуса генератора, генератор сразу же сгорит, что, как я понимаю, бред сивой кобылы. Не сгорит. Другой вопрос, что во многих "генах" установлен датчик утечки тока на корпус и он непременно сработает в случае присоединения рабочего нуля заземлённого генератора к ГЗШ электроустановки здания, имеющей систему TN внешнего питания. В системе TT внешнего питания и/или при изолированном корпусе "гены" (система IT подключения "гены") утечки на корпус "гены" не может быть.

Короче, думать головой надо. При присоединении к существующей системе TN необходимо коммутировать вместе с фазой и ноль, а в системе TT ноль коммутировать вообще не обязательно - можно присоединить к UPI/ Общая идея в том, что после разделения PE и N их объединять уже нельзя, ибо при протекании тока по нулевому проводу сработает УЗО, ниже которого выполнено это объединение.

  1. Если УЗО встроено в "гену", то питаете от него исключительно выбранные потребители, а всё остальное (кроме заземления, естественно) полностью отрубается.
  2. Если УЗО не встроено в "гену", а "гена" имеет изоляцию II класса, то следует установить УЗО в щитке и после этого УЗО идёт 3-проводка, а до УЗО ноль можно и нужно заземлить, подключив к ГЗШ. При этом наличие/отсутствие коммутации в нуле внешнего электроснабжения абсолютно ни на что не влияет.
0
Аватар пользователя
kengaru

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 136

27.12.2012 в 13:30:58

Alexiy написал : была уже где-то такая тема. Там обсуждали необходимость коммутирующего аппарата в нуле генератораю Там даже кто-то пересказывал слова какого-то менеджера-продавана, который заявил, что при объединении рабочего нуля и заземлённого корпуса генератора, генератор сразу же сгорит, что, как я понимаю, бред сивой кобылы. Не сгорит. Другой вопрос, что во многих "генах" установлен датчик утечки тока на корпус и он непременно сработает в случае присоединения рабочего нуля заземлённого генератора к ГЗШ электроустановки здания, имеющей систему TN внешнего питания. В системе TT внешнего питания и/или при изолированном корпусе "гены" (система IT подключения "гены") утечки на корпус "гены" не может быть.

Короче, думать головой надо. При присоединении к существующей системе TN необходимо коммутировать вместе с фазой и ноль, а в системе TT ноль коммутировать вообще не обязательно - можно присоединить к UPI/ Общая идея в том, что после разделения PE и N их объединять уже нельзя, ибо при протекании тока по нулевому проводу сработает УЗО, ниже которого выполнено это объединение.

  1. Если УЗО встроено в "гену", то питаете от него исключительно выбранные потребители, а всё остальное (кроме заземления, естественно) полностью отрубается.

  2. Если УЗО не встроено в "гену", а "гена" имеет изоляцию II класса, то следует установить УЗО в щитке и после этого УЗО идёт 3-проводка, а до УЗО ноль можно и нужно заземлить, подключив к ГЗШ. При этом наличие/отсутствие коммутации в нуле внешнего электроснабжения абсолютно ни на что не влияет.

Спасибо.

Какой то из сортов TN, TN-C-S вероятно. Новострой, от этажного щита в квартиру приходят 3ф, N, PE.

0
Аватар пользователя
AeroPLAN

Местный

Регистрация: 09.07.2011

Ивантеевка

Сообщений: 119

30.12.2012 в 01:42:35

В прагму влетает со свистом. Навесной 18/4 верхний справа ряд. Ручка длинная, на ширину рубильника. Дверь закрывается, встаёт удачно, ни за что не цепляет.
ЗЫ Спасибо CS за консультацию по доп.контактам!