26.12.2012 в 21:32:53
Олечка написал : Хагер SF 419 и 463 не подойдут для этой цели?
По теме, вопросом на вопрос!
27.12.2012 в 10:59:05
В Щитах Vi-ko (36х) ставили без проблем . Ну да это не для москвы бренд.:o А вообще
kengaru написал : для квартиры, ............Задача - переключать 3ф ввод с основного на резервный (генератор)
это ... ВАУ.:swoon
27.12.2012 в 11:55:57
Олечка написал : Хагер SF 419 и 463 не подойдут для этой цели?
Похоже вполне подходят.
Второй вопрос по теме рубильников, вводов и генераторов. Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?
27.12.2012 в 12:41:32
kengaru написал : Второй вопрос по теме рубильников, вводов и генераторов. Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?
Ни в коем случае :net:
27.12.2012 в 13:02:33
kengaru написал : Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?
была уже где-то такая тема. Там обсуждали необходимость коммутирующего аппарата в нуле генератораю Там даже кто-то пересказывал слова какого-то менеджера-продавана, который заявил, что при объединении рабочего нуля и заземлённого корпуса генератора, генератор сразу же сгорит, что, как я понимаю, бред сивой кобылы. Не сгорит. Другой вопрос, что во многих "генах" установлен датчик утечки тока на корпус и он непременно сработает в случае присоединения рабочего нуля заземлённого генератора к ГЗШ электроустановки здания, имеющей систему TN внешнего питания. В системе TT внешнего питания и/или при изолированном корпусе "гены" (система IT подключения "гены") утечки на корпус "гены" не может быть.
Короче, думать головой надо. При присоединении к существующей системе TN необходимо коммутировать вместе с фазой и ноль, а в системе TT ноль коммутировать вообще не обязательно - можно присоединить к UPI/ Общая идея в том, что после разделения PE и N их объединять уже нельзя, ибо при протекании тока по нулевому проводу сработает УЗО, ниже которого выполнено это объединение.
27.12.2012 в 13:30:58
Alexiy написал : была уже где-то такая тема. Там обсуждали необходимость коммутирующего аппарата в нуле генератораю Там даже кто-то пересказывал слова какого-то менеджера-продавана, который заявил, что при объединении рабочего нуля и заземлённого корпуса генератора, генератор сразу же сгорит, что, как я понимаю, бред сивой кобылы. Не сгорит. Другой вопрос, что во многих "генах" установлен датчик утечки тока на корпус и он непременно сработает в случае присоединения рабочего нуля заземлённого генератора к ГЗШ электроустановки здания, имеющей систему TN внешнего питания. В системе TT внешнего питания и/или при изолированном корпусе "гены" (система IT подключения "гены") утечки на корпус "гены" не может быть.
Короче, думать головой надо. При присоединении к существующей системе TN необходимо коммутировать вместе с фазой и ноль, а в системе TT ноль коммутировать вообще не обязательно - можно присоединить к UPI/ Общая идея в том, что после разделения PE и N их объединять уже нельзя, ибо при протекании тока по нулевому проводу сработает УЗО, ниже которого выполнено это объединение.
Если УЗО встроено в "гену", то питаете от него исключительно выбранные потребители, а всё остальное (кроме заземления, естественно) полностью отрубается.
Если УЗО не встроено в "гену", а "гена" имеет изоляцию II класса, то следует установить УЗО в щитке и после этого УЗО идёт 3-проводка, а до УЗО ноль можно и нужно заземлить, подключив к ГЗШ. При этом наличие/отсутствие коммутации в нуле внешнего электроснабжения абсолютно ни на что не влияет.
Спасибо.
Какой то из сортов TN, TN-C-S вероятно. Новострой, от этажного щита в квартиру приходят 3ф, N, PE.
30.12.2012 в 01:42:35
В прагму влетает со свистом. Навесной 18/4 верхний справа ряд. Ручка длинная, на ширину рубильника. Дверь закрывается, встаёт удачно, ни за что не цепляет.
ЗЫ Спасибо CS за консультацию по доп.контактам!