14.05.2015 в 10:22:18
Вроде бы нашел
14.05.2015 в 13:59:23
Дмитрий1986 написал : 10 метров ленты (последняя 5 метров горит тускло)
10м ленты последовательно включать нельзя! Два отрезка по 5м должны быть запитаны в 4-х точках (начало и конец каждого отрезка)
05.11.2015 в 22:43:15
Доброй ночи, хотел бы к вам обратиться за помощью, я хочу на дом с улицы установить светодиодную ленту rbg водонепроницаемую примерно 40 метров , реально это сделать, и каким образом, примерно хочу получиться то что на фото, и спрятать все в электро ящике , бп усилки и тд
06.11.2015 в 05:14:10
Nikita9292, как собираетесь управлять? Как должно всё включаться?
Какой мощности планируете ленту?
Вот вариант
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.11.2015 в 21:05:43
что то я совсем забыл про тех характеристики ,будет 50 на 50 % какие то ленты 5M 3528 SMD RGB а какие то 5050RGB 30led ip65 с пульта
06.11.2015 в 21:10:48
а может будет и 50 на 50 % какие то ленты 5M 3528 SMD RGB а какие то 5050RGB
06.11.2015 в 21:19:04
Nikita9292, Крепить ленту на что будете? Как планируете протянуть и крепить провод к рамкам вокруг окон? (Для RGB четыре провода). Через каждые 5 м нужно параллельно с лентой подключать дополнительный провод (пост 257).
07.11.2015 в 17:20:55
может п образный короб какой нибудь не широкий , но все скорее двухсторонний скотч или хамутики
07.11.2015 в 19:21:15
Nikita9292, может проще дюралайт?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2015 в 21:50:18
У него цена за 1м rbg 280р ( а тот что за метр 100р так там на 100 метров 284 диодов) а у ленты примерно 150р +-
09.11.2015 в 05:14:57
Nikita9292 написал : У него цена за 1м rbg 280р ( а тот что за метр 100р так там на 100 метров 284 диодов) а у ленты примерно 150р +-
Зато не надо думать как крепить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.11.2015 в 22:48:04
Скажите пожалуйста, достаточно ли для подключения 13м ленты 5050 (RGBW 60 диодов на метр) блока питания на 240ВТ. Можно ли подключить так? Или нужно запитывать с двух сторон ленты? Провод с каким сечением лучше взять для соединения контроллера с лентами?
25.11.2015 в 13:50:45
igor8310 написал : Скажите пожалуйста, достаточно ли для подключения 13м ленты 5050 (RGBW 60 диодов на метр) блока питания на 240ВТ. Можно ли подключить так? Или нужно запитывать с двух сторон ленты? Провод с каким сечением лучше взять для соединения контроллера с лентами?
если лента 14 Вт то 5 м ленты потребляет мах 2.2 А (когда светит белым-работают все светодиоды) 2,2 умножить на 12=26,4 Вт (30Вт -с запасом) (делал замеры) 30 умножить на~3=90 Вт
2 да рисунок правильный (стандартный контроллер 144 Вт (он и дешевле- вам пойдет аж с запасом) 3 я ставлю диаметр 0,5 мм и паять его к ленте удобно ну конечно длинна чем меньше тем лучше имхо -я бы спаял ленту в круг и в любом месте подсоединил бы контроллер проводами 0,5 мм и длинной см по 20
25.11.2015 в 19:49:37
luzgin, 2 куска у меня сразу после контроллера, а один на удалении 2.5 метра. Такая длина провода нормально? Яркость этого куска не будет ниже остальных двух? В характеристиках ленты написано 14.4 Вт на метр. Вроде потребление почти 190 Вт получается. Весь набор уже куплен. Есть еще усилитель. Может тогда 3 кусок через него подключить?
26.11.2015 в 09:46:51
igor8310 написал : В характеристиках ленты написано 14.4 Вт на метр. Вроде потребление почти 190 Вт получается. Весь набор уже куплен.
по факту потреблять будет ровно половину :) 2,5 м -нормально усилитель не нужен
igor8310 написал : Весь набор уже куплен.
запас (по мощности) это хорошо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу