BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124773

01.12.2005 в 18:40:43

2desash,
Сходу, так сходу... 7.1.88.
.... Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток 30 мА.

Я же вам ссылку дал - неужели прочитать трудно?

PS А насчет избыточного давления DMC дело говорит, но всё это надо просчитывать....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124773

01.12.2005 в 18:50:39

2desash,

Еще вопросы: 8) В доме TNS или TNCS ? 9) От щитка ПВ3 ? 10) Маркировка проводов? 11) Испытания проводки? Например изиерение сопротивления изоляции? Кто?

И еще раз пробегитесь по теме - может что забыли?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

01.12.2005 в 18:51:40

Кстати, а когда электрические плиты стали делать по второму классу изоляции?

А какая разница между феном, упавшим в ванну, и подключенным через розетку и тем же самым феном, но подключенным напрямую?

Балкон на столько хорошо теплоизолирован и вентилирован, что перестал быть территорией вне помещения, или там светильники пыле- влагозащищенные?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

01.12.2005 в 18:57:29

2desash,

Да, индивидуальная защита линии это хорошо. А индивидуальная защита каждого потребителя - еще лучше Но иногда такая защита просто ненужна. Здесь надо считать рациоанльность. Некоторые твои линии можно с чистой совестью вешать на одно узо, без каких-либо значительных ухудшений работоспособности системы в целом. Здесь уже решать тебе...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.12.2005 в 19:02:28

BV написал : ...так почему не сделать хорошо и максимально безопасно?

Для этого нужно как я понял (если что поправьте):

  1. Поставить селективное УЗО, только будет ли оно нужно при выполнение шижеследующих пунктов?
  2. На все освещение поставить УЗО, возможно, групповое.
  3. УЗО на всё в ванной
  4. Сетку пола подключить к шине уравнивания потенциалов Thanks lamaster:
  5. Заменить ПВ-3 в стальной трубе на ВВГ 3х16 тоже в стальной трубе.

2DMC

DMC написал : А желание замены стального прута 6мм на медный проводник 2.5 квадрата, при том, что минимум нужен 4 квадрата, при отсутствии механической защиты?

Скажите, что имеется ввиду, и как сформулировать этот недостаток, ведь надо сообщить разработчикам проекта. А также как можно узнать откуда берется PE на этом этажном щите или в трансформатор надо лезть :-)

BV написал : Я же вам ссылку дал - неужели прочитать трудно?

Да прочитал уже блин, не успел стереть(edit) и вообще не успеваю писАть

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124773

01.12.2005 в 19:03:39

2DMC,
.... в дополнение к DMC - просто сесть и покумекать как раскидать нагрузки по УЗО и автоматам, найти разумный компромисс между индивидуальной защитой, ремонтопригодностью, размерами щитка, ПУЭ по выбору УЗО и тд. Поискать в инете похожие схемы....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124773

01.12.2005 в 19:21:32

2desash,
Если ставится несколько УЗО, то ПУЭ всё же рекомендует ставить селективное УЗО.
Но здесь надо разумно совмещать требование 7.1.79 и 7.1.84 . Я понимаю это так, если в доме есть линии незащищенныё так скажем линейными УЗО (освещение и магистрали между щитками внутри дома, например коттедж) то групповое селективное УЗО 100...300ма спасает от пожара в случае утечки на этих линиях. Если же толко один щиток на вводе в квартиру и в нём все отходящие ветки защищены УЗО, то входное селективное можно поставить в этажном щитке, при этом оно будет защищать только проводку до квартиры и соединения внутри щитка до линейных УЗО. Далее - хозяин - барин...

Да, и при чём здесь сетка на полу?

PS Если PE идет не в составе кабеля - то минимум 4 мм2 - это есть в ПУЭ

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.12.2005 в 19:28:47

BV написал : Да, и при чём здесь сетка на полу?

Металлическая сетка теплого пола имелась ввиду

BV написал : Если PE идет не в составе кабеля - то минимум 4 мм2 - это есть в ПУЭ?

А где именно в проекте видно, что не в составе кабеля и 2,5кв.мм? И что за ...стальной прут 6мм... - это как вариант?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124773

01.12.2005 в 19:36:28

2desash,
Я понял, но какая связь сетки с селективным УЗО?

Млин, Ваш проект! Лист5 ВВГ 2,5 желто-зеленого цвета. и остальное там же...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124773

01.12.2005 в 19:39:57

2desash,
И вообще у меня впечатление, что они взяли чей-то проект, и слегка подогнали под вас не сильно задумываясь.... Уши так сказать торчат в виде счетчика 60А и тд.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.12.2005 в 19:49:50

2BV По УЗО связи никакой, имелись ввиду пункты 2-3. Торопился...

Это же какой-то дополнительный проводник и как я понял касается это только ванной, а в оставшейся квартире РЕ идет в составе кабеля к розеткам и видимо уравнивается в квартирном щитке?
А для чего этот доп. проводник, есть же шина выравнивания в ванной??

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу