Sharkan написал : Я включаю в свои расчеты ВСЕ! тоесь считаю довольно таки дотошно и серьезно. Категрически против мысли что нужно обязательно ТП и радиаторы! Тут или одно - или другое. По моим расчетам мощности теплого пола (при температуре за бортом -22!) хватит за глаза.
Другое дело что люди лепят теплый пол как -попало - не думая и не считая. Вот тогда и радиторы нужно лепить.
Ну, если такой дотошный, то почитайте, батенька: где доказано, что ТП может отдать ~11Вт/м2 при разнице температур между поверхностью пола и воздухом в 1 градус. Это аксиома! Согласно СНиП, Т пола в жилых помещениях с длительным пребыванием людей не должна превышать 26 градусов, если зададимся температурой воздуха 20 градусов, то 1 м2 ТП сможет отдать 11*(26-20)=66 Вт. Поэтому для начала посчитайте теплопотери на м2 в каждом из помещений. Даже если уложитесь в 65 Вт/м2, все равно рекомендовал бы радиатор/конвектор под каждым оконным проемом - чтобы в мороз ОКНА не ПЛАКАЛИ:) Если все же не согласны - флаг Вам в руки и жарьте пятки И не нужно дотошно считать, Вам этот HERZ и полкиловатта с метра насчитает:)