Доброго времени дня.

Решил озадачиться вопросом замены электропроводки в однокомнатной квартире (дому 5-7 лет, кирпич, электроплита). На данный момент план такой: создание отдельных линий, установка УЗО, установка квартирного щита. В подъездном щите хочу оставить только вводной АВ на 40А и счетчик. Кабель (ВВГнг-LS):

  • ввод 3x6
  • варочная 3x6
  • розетки 3x2.5
  • свет 3x1.5

Прокладка в штробе, гофра ПВХ.

Посмотрите пожалуйста схему. Покритикуйте.

Электрика.jpg на fotkidepo.ru:

АВ и УЗО выбрал следующие:

  • однополюсные ABB S201 B6, 10, 16, 32, 40
  • двухполюсный на ввод ABB S202 B40
  • УЗО ABB F202 A-16/0,01
  • УЗО ABB F202 A-63/0,03 Щиток ABB UK520S 24мод.
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.01.2013 в 13:47:18

Ещё-бы схему щита посмотреть...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

12.01.2013 в 13:50:22

Gamber написал : ввод 3x6

3 на 10мм2 Можно добавить УЗМ-51М

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 14:14:22

Gamber написал : В подъездном щите хочу оставить только вводной АВ на 40А и счетчик.

И обязательно УЗО S 40А 100мА для противопожарных целей, или заменить АВ40А на диффавтомат С40А S 100-300мА.

0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

12.01.2013 в 15:24:38

Забыл добавить. Бюджет на АВ, УЗО, щит ~12тыщ. руб.

На ввод добавлю УЗО, но позже... 3x10 на ввод, принял к сведению и исполнению.

Сегодня прозвучало мнение что 30mA маловато для машинки+розеток (якобы машинка будет выбивать), рекомендуют заменить на 100mA. Разумно?

Так же возник вопрос относительно отключающей способности АВ, опять же есть мнение, что чем больше, тем долговечнее АВ (выдержит больше сработок)...

Смотрю на 10kA (S201M), цена выше в среднем в 3-4 раза, относительно 6kA... Если заморачиваться, то придется по видимому оставить УЗО только для водогрея... Стоит оно того или нет?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 15:50:01

Gamber написал : Так же возник вопрос относительно отключающей способности АВ, опять же есть мнение, что чем больше, тем долговечнее АВ (выдержит больше сработок)...

Для квартиры хватит 4,5kA, поэтому выше 6kA даже и не лезте.

Gamber написал : Сегодня прозвучало мнение что 30mA маловато для машинки+розеток (якобы машинка будет выбивать), рекомендуют заменить на 100mA. Разумно?

Ни в коем разе! 30мА защищает человека, а 100мА только проводку.

Gamber написал : Смотрю на 10kA (S201M), цена выше в среднем в 3-4 раза, относительно 6kA... Если заморачиваться, то придется по видимому оставить УЗО только для водогрея... Стоит оно того или нет?

А Вы даже и не смотрите в сторону 10kA. Достаточно 4,5-6kA. А они намного дешевле.

Gamber написал : Забыл добавить. Бюджет на АВ, УЗО, щит ~12тыщ. руб.

Маловато будет!

0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

12.01.2013 в 16:31:24

DED@ПВО, Ok в таком случае все в порядке, выбирал S201 (6kA) на них и остановлюсь.

Хорошо оставляю 30mA. Тогда имеет ли смысл ставить отдельное УЗО на розетки или оставить как есть (машинка + розетки)?

Да почему маловато, в данный момент по розничной колонке прайса насчитал 10500, (2УЗО + 10Автоматов + UK520). Если будет острая необходимость можно еще немного накинуть (тыщенку полторы найду), но сильно вылезать возможности нет.

Задача стоит - сделать правильно, надежно, качественно. Но без особых изысков, так что пока УЗМ и УЗО на некртичные группы не планируются. Может быть в этом ключе, есть какие-либо пожелания замечания предложения?

Пока по результатам обсуждения к первоначальному плану добавляю:

  • ввод 3x10

По УЗО на водогрей, я так понимаю вопросов нет, все правильно. По второму УЗО пока в сомнениях. Варианты такие:

  1. Оставить как есть (в первом посте);
  2. Добавить отдельное на розетки F202 A-40/0,03, а на машинку F202 A-25/0,03
  3. Вообще убрать розетки с УЗО (детей нет), на машинку как в п.2 и поставить общее, после счетчика, на 300mA (F202 A-80/0,3). Что выбрать, как считаете?

Ну и вопрос по номиналам АВ. Нигде не занизил?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 16:58:10

Gamber написал : Хорошо оставляю 30mA. Тогда имеет ли смысл ставить отдельное УЗО на розетки или оставить как есть (машинка + розетки)?

А машинка у Вас что, не в розетку включается??

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 17:08:29

Gamber написал : Варианты такие:

  1. Оставить как есть (в первом посте);
  2. Добавить отдельное на розетки F202 A-40/0,03, а на машинку F202 A-25/0,03
  3. Вообще убрать розетки с УЗО (детей нет), на машинку как в п.2 и поставить общее, после счетчика, на 300mA (F202 A-80/0,3). Что выбрать, как считаете?

Во первых в первом посте не схема электропроводки, а план квартиры. Потрудитесь пожалуйста составить и вычертить оную, тогда можно будет окончательно утверждать, что Вы все поняли и вняли. Отдельное УЗО не обязательно, ставьте одно 63А/0,03А и все.Розетки убирать из под УЗО ни в коем случае. Если детей ток бьет сильнее и может убить, то над взрослыми еще и выё....ся! Повторяю: УЗО 30мА защищает человека, а УЗО 100мА только проводку!!!

Gamber написал : Ну и вопрос по номиналам АВ. Нигде не занизил?

Да нет, вроде бы правильно.

P.S.А ввод 3х6 на варочную - отдельный, или от общего ввода???

0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

12.01.2013 в 17:12:11

DED@ПВО написал : А машинка у Вас что, не в розетку включается??

На розетки для

  • сплит-системы (AB 6A)
  • стиральной машины (AB 10A)
  • водонагревателя (AB 10A)
  • духового шкафа (AB 16A)
  • варочной панели (AB 32A) предполагаются отдельные линии (АВ). На линиюю машики дополнительно и хочу поставить УЗО, на остальных только АВ. Плюс две линии на свет (дабы не остаться в полной темноте, в случае КЗ на какой-нибудь люстре) и две линии на розетки общего назначения (одна для кухни, вторая для остальной квартиры). Итого 9 линий, 9 АВ разных номиналов.
0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 17:15:21

Gamber написал : На розетки для

  • сплит-системы (AB 6A)
  • стиральной машины (AB 10A)
  • водонагревателя (AB 10A)
  • духового шкафа (AB 16A)
  • варочной панели (AB 32A) предполагаются отдельные линии (АВ). На линиюю машики дополнительно и хочу поставить УЗО, на остальных только АВ. Плюс две линии на свет (дабы не остаться в полной темноте, в случае КЗ на какой-нибудь люстре) и две линии на розетки общего назначения (одна для кухни, вторая для остальной квартиры). Итого 9 линий, 9 АВ разных номиналов.

С этим нормально,Все таки проясните в отношении ввода на варочную - отдельная или от общего ввода???