Кучка ошибок :(
- к однофазному счётчику должны подходить только 4 провода
- ноль после УЗО разведён неверно. Нулевых шин должно быть по крайней мере две
12.01.2013 в 20:10:18
Кучка ошибок :(
12.01.2013 в 20:22:26
ksiman, Если только четыре провода, то как вывести отдельную линию на варочную через счетчик? Ноль после УЗО. На каждое УЗО своя нулевая шина + еще одна для групп без УЗО? Я правильно понял? В этом ошибка?
12.01.2013 в 20:34:46
Разделять надо не на счётчике, а после него. Проще всего это сделать разместив АВ на варочную рядом со счётчиком После каждого УЗО своя нулевая шина
12.01.2013 в 20:51:14
ksiman написал : После каждого УЗО своя нулевая шина
Это я уже понял. И еще одна на группы которые без УЗО?
ksiman написал : Разделять надо не на счётчике, а после него. Проще всего это сделать разместив АВ на варочную рядом со счётчиком
На счетчик заводится 3x10 c вводного автомата, c счетчика выводится 3x10 на квартирный щиток. Откуда идет вывод 3x6 на АВ варочной панели? Ставить после счетчика что-то типа двух двойников на фазу и ноль (ввод 3x10 и два вывода 3x10 и 3x6)?
12.01.2013 в 20:56:00
Gamber написал : Это я уже понял. И еще одна на группы которые без УЗО?
Это уже по желанию:)
Gamber написал : На счетчик заводится 3x10 c вводного автомата, c счетчика выводится 3x10 на квартирный щиток. Откуда идет вывод 3x6 на АВ варочной панели? Ставить после счетчика что-то типа двух двойников на фазу и ноль (ввод 3x10 и два вывода 3x10 и 3x6)?
Можно поставить дополнительные клеммники на DIN рейку Просто счётчик не опломбируют, если к нему будут подходить 6 концов ;)
12.01.2013 в 20:59:18
Gamber, Сделайте фото этажного щитка, а то так трудно пальцы загибать!
20.01.2013 в 20:45:46
Уезжал в коммандировку ) Утопил тему ))
Фото щита сделаю на днях... Пока смотрю на схему щита и задумываюсь, а не ошибся ли я с размещением УЗО для водонагревателя (16A 10mA): перед ним вводной автомат на 40А, насколько я понимаю номинал УЗО должен быть выше или равен... Со вторым УЗО такой проблемы нет... Как лучше поступить в этой ситуации? Может правильнее разместить это УЗО после автомата водонагревателя, т.е. поставить его первым после потребителя?
20.01.2013 в 20:49:17
Gamber написал : Пока смотрю на схему щита и задумываюсь, а не ошибся ли я с размещением УЗО для водонагревателя (16A 10mA): перед ним вводной автомат на 40А, насколько я понимаю номинал УЗО должен быть выше или равен... Со вторым УЗО такой проблемы нет... Как лучше поступить в этой ситуации? Может правильнее разместить это УЗО после автомата водонагревателя, т.е. поставить его первым после потребителя?
Можно оставить и так. А вот ноль после этого УЗО разведён неверно, с размахом :(
20.01.2013 в 21:10:57
ksiman, Так вроде как и говорили два УЗО - две отдельных нулевых шины...
20.01.2013 в 21:39:20
Под автоматами без УЗО - свою шину :) Просто разрежьте на схеме N шику на 2 части Или уберите N шину под УЗО 16/10 - провод N кабеля на водонагреватель зажать прямо в нём
21.01.2013 в 05:13:39
Теперь ясно :) Просто смутила ранее высказанная фраза...
ksiman написал :
Gamber написал : Это я уже понял. И еще одна на группы которые без УЗО?
Это уже по желанию
Ну думаю вариант с непосредственным подключением к УЗО N-проводника от потребителя более лаконичен и следовательно надежен...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу