kent_100, Устал я спорить.Сдаюсь. мвс, Дело говорит.Ставь все по схеме. Все ОК.
07.05.2013 в 22:40:09
kent_100, Устал я спорить.Сдаюсь. мвс, Дело говорит.Ставь все по схеме. Все ОК.
07.05.2013 в 23:49:00
kent_100 написал : Нужен ли дополнительный воздухоотводчик (на рисунке в синем овале), если есть встроенный в котле?
Если бы у Вас была двухтрубка с нижней разводкой то не надо воздухоотводчик, у Вас с верхней и думаю маевских нет , а если бы и были в верхней трубе оставался воздух а прогнать его через радиаторы к котловому воздухоотводчику иногда не реально,и служит он для запитки обратки,и удаления частичек воздуха мвс, Вам правильно написал
мвс написал : Лучше разместить на конечных точках системы желательно на трубе большого диаметра.
Я бы установил чтоб получился воздухосборник
07.05.2013 в 23:57:54
Текущий воздухоотводчик котла вещь не особо приятная и не всегда ремонтопригодная..Закрыв его проблему можно решить если имеется дополнительный. Это касается всех перечисленых выше атрибутов СО.
11.05.2013 в 21:31:55
касимов написал : kent_100, Устал я спорить.Сдаюсь. мвс, Дело говорит.Ставь все по схеме. Все ОК.
Ну в спорах, как известно, рождается истина. Хотя, судя по тем же спорам в данной теме она, всё-таки, у каждого своя.
11.05.2013 в 21:44:31
sirius1206 написал : Я бы установилНажмите на изображение для увеличения. Название: Отопление рису .jpg Просмотров: 9 Размер: 78.4 Кб ID: 396944 чтоб получился воздухосборник
Этот участок трубы (по месту), находится уже в другой комнате. Я бы не хотел размещать там клапан.
12.05.2013 в 00:45:58
kent_100 написал : Этот участок трубы (по месту), находится уже в другой комнате.
Спуск воздуха если верхняя разводка надо полюбе (у Вас есть)но он сработает только раз, надо воздухо сборник(желательно бы) его можно и возле котла
15.05.2013 в 11:43:42
sirius1206 написал : Спуск воздуха если верхняя разводка надо полюбе (у Вас есть)но он сработает только раз, надо воздухо сборник(желательно бы) его можно и возле котла
Что имеется ввиду под воздухосборником ?
15.05.2013 в 19:24:37
kent_100 написал : Что имеется ввиду под воздухосборником
Все что есть от трубы/от тройника/, до спускного клапана/пусть будет автоматический/собирает воздух.И кран перед спускником.Открытый.
15.05.2013 в 19:31:17
sirius1206 написал : Спуск воздуха если верхняя разводка надо полюбе
У него на схеме нет больше верхней разводки,все под котлом. ЕЦ же делалась,чтобы при заполнении с обратки в системе не оставалось воздуха.Котел сейчас выше батарей.Не нужон этот девайс. kent_100, Купи и положи в запас.Заменишь при выходе из строя котлового.
15.05.2013 в 20:52:42
касимов, Причем здесь котел:),способ подключения радиаторов,система старая рассчитана на ест.циркуляцию кранов для спуска воздуха на радиаторах наверно нет,уклоны радиаторов на подачу... в расширитель (что был),на радиаторах кранов нет.В котле воздушник стоит на насосе (обратка) быстенько закроется,а радиаторы будут не полные а верхняя труба над радиаторами тем более и протолкать весь воздух не реально ,
kent_100 написал : Что имеется ввиду под воздухосборником ?
Место где скапливается воздух,и потом скидывается , обычно делают из трубы большего диаметра скорость теплоносителя там маленькая и воздух лучше выделяется (как то так:)),можно скрутить из 2-х ,2"-х тройников через кусок трубы , в верх добавить кусок трубы,с краном и воздухоотводчиком где будет скапливатся воздух,вниз заглушку
15.05.2013 в 21:26:29
kent_100 написал : Ну в спорах, как известно, рождается истина. Хотя, судя по тем же спорам в данной теме она, всё-таки, у каждого своя.
У меня,вообще то более полусотни котлов настенных работают в старых железных системах.Ни в одном случае воздухоотводчик-автомат не стал лишней запчастью.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.