Аватар пользователя
OstroMih

Местный

Регистрация: 15.01.2013

Курск

Сообщений: 6

15.01.2013 в 10:10:24

#3562699

Водонагреватель Oasis OR 24 кW в течении работы гаснет сам по себе, пока наблюдается на режиме "зима", после перевода в режим "лето" вроде бы не выключается сам по себе. После выключении-включения крана снова работает и так по кругу.

Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

15.01.2013 в 10:53:07

#3562783

Вопросов много: 1) Давление воды, по манометру точно. 2)Не падает ли давление или скачет.

Аватар пользователя
Буйный

Местный

Регистрация: 12.06.2007

Краснодар

Сообщений: 282

15.01.2013 в 11:04:25

#3562804

OstroMih, скорее всего срабатывает датчик тяги из-за плохого удаления газов. Находится в верхней части колонки, этакий "пятачок" с двумя проводками.

Аватар пользователя
OstroMih

Местный

Регистрация: 15.01.2013

Курск

Сообщений: 6

15.01.2013 в 12:03:11

#3562956

Манометром давление не измеряли, но напор всегда постоянный и нормальный с давлением проблем не было

Буйный написал : OstroMih, скорее всего срабатывает датчик тяги из-за плохого удаления газов. Находится в верхней части колонки, этакий "пятачок" с двумя проводками.

получается, попробовать скрутить эти провода, идущие на датчик тяги?

Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

15.01.2013 в 13:09:31

#3563102

OstroMih написал : получается, попробовать скрутить эти провода, идущие на датчик тяги?

Тогда согласен ,датчик тяги посмотреть нужно.

Аватар пользователя
Буйный

Местный

Регистрация: 12.06.2007

Краснодар

Сообщений: 282

15.01.2013 в 13:38:14

#3563153

OstroMih написал : получается, попробовать скрутить эти провода, идущие на датчик тяги?

Да, но только как временная мера для проверки версии плохой тяги дымохода!

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

15.01.2013 в 14:27:14

#3563239

Буйный написал : OstroMih, скорее всего срабатывает датчик тяги из-за плохого удаления газов. Находится в верхней части колонки, этакий "пятачок" с двумя проводками.

да! Если раньше тяга была хорошая, то возможно засорился радиатор. Например вот так . А на "лето" лучше не переключать, иначе будет вот так .

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
OstroMih

Местный

Регистрация: 15.01.2013

Курск

Сообщений: 6

15.01.2013 в 16:29:36

#3563649

Славик64 Спасибо за совет, сегодня посмотрю, как говорится вскрытие покажет!:) Теперь хоть есть куда копать!

Аватар пользователя
OstroMih

Местный

Регистрация: 15.01.2013

Курск

Сообщений: 6

17.01.2013 в 11:19:40

#3568162

Разборка показала, что радиатор чистый (имеется только немного мелких белых хлопьев) и те почистил продувом, датчик тяги нашел в верхней части, но он представлял собой спаянные провода в какой-то оболочке, я его немного отогнул, может это не он?! см рисунок. ,

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

17.01.2013 в 15:59:33

#3568795

OstroMih написал : может это не он?

он. Во время работы ГК подержите руку в области датчика тяги, рука не должна греться. Если греется, значит нет тяги. Это не всегда с дымоходом бывает связанно, должен быть еще и хороший приток воздуха. Это частое явление, с современными плотными дверьми и пластиковыми окнами. Попросите кого нибудь во время работы ГК все это(не все двери, а которые мешают:)) открывать поочередно, а сами держите руку в области датчика тяги. А там посмотрим.

OstroMih написал : (имеется только немного мелких белых хлопьев) и те почистил продувом

надо было щеткой, во время работы ГК гляньте в радиатор снизу вверх. Если там будет красное (как угольки), то не почистили.