Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с моей проблемой. Искал поиском, вроде, по своей теме ничего не нашёл. Есть независимая электрическая духовка мощностью 2.5 Кв. Как её лучше подключить? В розетку от старой советской плиты, куда сейчас уже подключена варочная поверхность на 6,5 Кв, или надо проводить отдельную линию от щитка? Есть ещё свободная розетка, оставшаяся от микроволновки. Её установили, когда меняли на кухне проводку - проложили от щитка новый провод 3*1,5, в щитке поставили новый автомат на 16А. Правда, сейчас на этом проводе "висит" ещё и холодильник (200 ватт). Можно ли использовать эту линию для духовки? Или всё-таки надо тянуть из щитка отдельный провод? Как будет правильнее? Спасибо за совет.

Санче написал :
В розетку от старой советской плиты, куда сейчас уже подключена варочная поверхность на 6,5 Кв, или надо проводить отдельную линию от щитка?

А зачем отдельную линию?

Санче написал :
новый провод 3*1,5

Свободно и непринужденно.

Регистрация: 01.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 275

для 3х1,5 автомат желательно на 10а

Чтоб не открывать тему из-за пустяка, позвольте вставить вопрос: ко всем ли маркам встроенных духовок идут кабели для подключения и идут ли вообще в комплекте? Если идут, то с вилками или без них ?

Charlik, у независимых духовок кабель всегда уже подсоединен, у зависимых - нет. Вилка есть не у всех (есть, например, у Боша/Сименса, у Аристона - нет).

kra-mark написал :
Charlik, у независимых духовок кабель всегда уже подсоединен, у зависимых - нет. Вилка есть не у всех (есть, например, у Боша/Сименса, у Аристона - нет).

Спасибо за оперативный ответ. Собираемся брать Горенье.

Нормально. Насчет вилки у Горенья уточните при покупке.

kra-mark написал :
Нормально. Насчет вилки у Горенья уточните при покупке.

Не смогу, заказ будет в интернет -магазине. Сейчас оборудую кухню и стоит вопрос о месте установки розетки для духовки. Вопрос рассматривается в комплексе, т.к. будем заказывать мебельщикам и кух. мебель, а у меня инфа минимальная.

Юберъ написал :
Свободно и непринужденно.

Спасибо за ответ. Но тут у меня немного изменились обстоятельства - жена хочет, чтобы рядом ещё находилась микроволновка, которой включаться кроме как в ту же линию, где духовка и холодильник, некуда. Боюсь, что 3*1,5 такую нагрузку уже не потянет. Похоже, придётся отводить от розетки для плиты ещё одну для духовки и подключать уже так.

Санче написал :
жена хочет,

Жена - двигатель прогресса
А нельзя протянуть новый провод большего сечения? Чтобы огород не городить.

Юберъ написал :
А зачем отдельную линию?

Свободно и непринужденно.

на 1.5 вешать духовку??? Ага, насоветуете...
Ответ по подключению поищите в разделе ЭЛЕКТРИКА. Там про подключение духовок и варок куча ответов. Хотя бы сюда загляните:

или сюда, подобных тем по выбору сечения и автоматов защиты там ПОЛНО! Поищите.

Ale_kwin написал :
на 1.5 вешать духовку??? Ага, насоветуете...

Мощностью 2,5 кВА?
Свободно.

Самый минимальный при всех условиях допустимый ток - 15 А.
Фор экзампл:

Тот же Аристон указывает в инструкциях 1,5 кв. при 3-х фазном подключении. При однофазном - 2,5 кв.
В качестве примера (духовка мощностью 2,0 кВт)