Developer
Developer
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1371

17.01.2013 в 23:35:33

evgenygrig написал : А если новостройка? Швы между плитами шириной до 5 см. Заполнены сверху каким-то мусором с примесью раствора. Снизу дырына глубину до 10 см. Чем заполнять?

Выше уже обсуждалось чем и как.

evgenygrig написал : Мне с точки зрения удобства проще всего запенить, срезать вровень, зашпатлевать по сетке. Это начерно/временно/на год. Потом будут натяжные потолки.

Про заполнение швов речь вверху шла не потому, что у не будет натяжных потолков, а потому, что если будет протечка, то через стыки между плитами перекрытий эта вода сверху может попасть к вам. Это будет основной путь ее поступления помимо областей в районе концов плит перекрытий.

evgenygrig написал : И вопрос по вертикальным швам между плитами. Швы до 5-7 см, внутрь строителями впихнута "колбаса" из полиэтилена, Вилатерм кажется. И чуть, слоем до 2 см, примазано штукатуркой. Как правильно с ними быть?

То же самое - заполнить жестким раствором. Но это можно лучше сделать через несколько лет, когда закончится усадка. Сейчас можно сделать, но даже прочный ремсостав не поможет - его не порвёт, а оторвёт от бетона плиты. Я в панелях швы (это один из компонентов) заполняю акриловым или гибридным (МС) герметиком, это дороже, но обеспечивает герметичность. Оставляется вертикальная "ниша" глубиной в несколько см, которая впоследствии может быть очищена от временного заполнителя (например, обычной цементной или гипсовой штукатурки - всё равно треснет под финишным покрытием) и заполнена уже более высокопрочным материалом. Удачи :)

0
Developer
Developer
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1371

17.01.2013 в 23:38:24

BigHarry написал : Походу так и есть, ибо трещин действительно более нигде не наблюдается, кроме как небольших и именно в этой

канавке.

Нет, эти трещины там именно из-за того, что раствор в швах уже слабый. Ну, сам подумай, какие это могут быть деформационные швы, когда

  1. поперечные размеры твоих многопустотных плит меньше 2,5 м;
  2. деформационные швы не могут содержать жестких растворов (обычно они состоят из эластичные вставок типа "колбасы", герметизирующих материалов вроде лент и герметиков).

BigHarry написал : Всем спасибо за ответы и советы, вопрос закрыт.

Да, ещё раз удачи. Надеюсь, что теперь вопрос, действительно, закрыт. :)

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

17.01.2013 в 23:57:17

Developer написал : какие это могут быть деформационные швы, когда

Не, сам шов не деформационный, я бы тогда сказал по другому - эта канавка (или руст) является тем тонким местом шва, в котором шов и трескается. Она только для того, что бы шов треснул внутри канавки, что бы трещины не появлялись в произвольных местах по шву, а были сосредоточены в узкой щели.

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

18.01.2013 в 08:47:37

BigHarry написал : Не, сам шов не деформационный, я бы тогда сказал по другому - эта канавка (или руст) является тем тонким местом шва, в котором шов и трескается.

+1 "Деформационным" этот шов, конечно, называть нельзя. Канавка-руст - это просто концентратор напряжений.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

18.01.2013 в 09:07:09

BigHarry написал : Не, сам шов не деформационный, я бы тогда сказал по другому

Те же яички, только вид - с боку. :)

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

18.01.2013 в 15:56:00

Vladimir_Vas написал : Те же яички

Нет, деформационный шов - это шов, компенсирующий деформации соединяемых поверхностей.

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

18.01.2013 в 17:20:43

BigHarry написал : Она только для того, что бы шов треснул внутри канавки, что бы трещины не появлялись в произвольных местах по шву, а были сосредоточены в узкой щели.

Именно так. Внутри щели они менее заметны.

0
laraandre
laraandre
Новичок

Регистрация: 31.10.2023

Краснодар

Сообщений: 1

31.10.2023 в 22:29:49

Ой, такие умники собрались ))) Почему на потолке делали желоб, канавки? Все очень просто! Умные были люди при СССР. А зачем делали окошки в ванной и туалете? Чисто для функциональности и безопасности - не зажигать свет, если нужно что-то быстро взять и при взрыве от газа на кухне выбьет окна, а не стены. Так же и в комнате - если соседи сверху прилично зальют, то вода потечет по желобу и будет капать вниз, не заливая весь потолок и стены. Вот и все )))) На кухне у меня заделали такой желобок и когда наверху прорвало трубу... вода искала выход везде! И ваши строительные заморочки тут ни при чем. Дело прошлое, конечно, вы все уже замазали, но... может кому-то пригодится.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

01.11.2023 в 00:00:54

laraandre написал: если соседи сверху прилично зальют, то вода потечет по желобу и будет капать вниз, не заливая весь потолок и стены. Вот и все ))))

ухты ... это были специальный плиты антипотопные потолочные ? на пол то обычные клали, без желоба ?

0
kolokol888
kolokol888
Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 507

01.11.2023 в 00:33:05

laraandre, То что вы написали больше похоже на глупость,чем на пригодное . При строительстве жилых домов, а также зданий общественного назначения с использованием сборных железобетонных конструкций (в частности, плиты перекрытия) в стыке между ними образуются швы. Ранее такие стыки заделывались штукатурным раствором и самой простой шпатлевкой, в состав которой входил мел и клей. Однако, с течением времени швы между плитами растрескивались, появлялась необходимость их ремонта. К тому же качество монтажа плит было не идеальным. Довольно часто имели место перепады плит по высоте, замаскировать которые сплошной шпатлевкой было невозможно.

Хоть как-то замаскировать перепад высоты стало возможным благодаря рустам. Это прямая линия, расположенная прямо по швам между плитами потолка. Руст имел вид небольшой борозды или утопленной линии в заделке стыка между плитами. Русты не только маскировали перепады между плитами, но также способствовали направленному растрескиванию швов между плит (трещины шли по дну руста). Однако, даже такое решение в отделке потолка выглядит не эстетично.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

01.11.2023 в 13:30:33

kolokol888 написал: рустам. Это прямая линия

рустам это имя ;) первая теория - руст для направления течи воды вторая - для маскировки неровностей похвально-с :) продолжаем ...