Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

21.01.2013 в 18:18:33

Отопление и водоснабжение делается трубами Rehau Stabil.

В отдельных местах (в частности, где трубы пересекаются) есть соблазн снять изоляцию (термафлекс). Иначе сильно увеличивается толщина стяжки.

Ничего с трубой не случится в стяжке? Собственно, речь про черновую стяжку (сверху будет звукоизоляция и основная стяжка). Собственно, опасения с химическими повреждениями или же напряжениями, связанными с подвижками дома или же расширением/сжатием самой трубы.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.01.2013 в 00:30:00

Pochemuchka написал : есть соблазн снять изоляцию (термафлекс)

Pochemuchka написал : Ничего с трубой не случится в стяжке?

Ничего, если чем-то (хоть полиэтиленовой плёнкой в несколько слоёв, но лучше к-л трубкой типа гофры) их таки защитите механически, чтобы поверхностный слой не обдирался о стяжку. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.01.2013 в 08:13:31

По нормам ведь пластиковые трубы нужно укладывать в изоляции или гофре. Вот меня мучает вопрос: получается если делать тёплый пол по правилам (СП), то нужно применять пластиковую гофру. Гофра очень хорошо пропускает тепло. Нет опасных переходов для трубы воздух - стяжка.