Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3580278

Добрый день.

Планирую следующую схему вентиляции в квартире со спальней без окон. В составе:
Приток- ПВУ-З50-основной канал за потолком 204х60, ветви 120х60, 4 анемостата и 1 решетка.
Вытяжка - на одном канале 5 анемостатов и 1 решетка + канальный вентилятор 350м3, второй канал-к вытяжке на кухне.
Кондер на 5кВт.

Вопросы: достаточно ли анемостатов/решеток.
Достаточны ли сечения каналов.
Мощность вентиляторов.
Какие еще недочеты? что можно улучшить?

Заранее спасибо за рекомендации.

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

У ПВУ-350 три выхода ф125. Поэтому можно попробовать проложить отдельный воздуховод в каждую комнату или все же увеличить площадь центрального воздуховода.

WLM написал :
У ПВУ-350 три выхода ф125.

Мысль хороша, да уж больно громоздко получится. И стоит ли игра свеч?
Больше напрягает забор воздуха из балконной зоны. Может курево снизу подсасывать.

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

Стеклобурус написал :
Мысль хороша, да уж больно громоздко получится. И стоит ли игра свеч?
Больше напрягает забор воздуха из балконной зоны. Может курево снизу подсасывать.

Можно на балконе соединить "штанами" и зайти в квартиру большим диаметром, например ф160.

Допустим вошли мы через два фланца пву-350 двумя диаметрами 125 примерно так:

Тут же перешли на 60х204 и поднялись за потолок. Далее на один конец (не меняя сечение) 2 диффузора. Другой конец пошел в спальню, по дороге отводим через решетку в декоративной балке на кухню, и 2 диффузора в спальне.
Что мы принципиально выиграем? Шум? Производительность?
И самое главное, дойдет ли до спальни воздух в достаточном количестве?

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

Стеклобурус написал :
Допустим вошли мы через два фланца пву-350 двумя диаметрами 125 примерно так:

Тут же перешли на 60х204 и поднялись за потолок. Далее на один конец (не меняя сечение) 2 диффузора. Другой конец пошел в спальню, по дороге отводим через решетку в декоративной балке на кухню, и 2 диффузора в спальне.
Что мы принципиально выиграем? Шум? Производительность?
И самое главное, дойдет ли до спальни воздух в достаточном количестве?

И шум и производительность будут в выигрыше. До спальни в этом варианте гарантированно дойдет, в крайнем случае можно будет прижимать выход в кухню. В этом случае на кухне надо будет поставить диффузор с регулируемым сечением.

Регистрация: 25.01.2012 Дмитров Сообщений: 111

Как в итоге сделали? Как установка работает пву-350? Какие - плюсы минусы заметили?