22.01.2013 в 20:29:32
Добрый день.
Планирую следующую схему вентиляции в квартире со спальней без окон. В составе: Приток- ПВУ-З50-основной канал за потолком 204х60, ветви 120х60, 4 анемостата и 1 решетка. Вытяжка - на одном канале 5 анемостатов и 1 решетка + канальный вентилятор 350м3, второй канал-к вытяжке на кухне. Кондер на 5кВт.
Вопросы: достаточно ли анемостатов/решеток. Достаточны ли сечения каналов. Мощность вентиляторов. Какие еще недочеты? что можно улучшить?
Заранее спасибо за рекомендации.
22.01.2013 в 21:29:08
У ПВУ-350 три выхода ф125. Поэтому можно попробовать проложить отдельный воздуховод в каждую комнату или все же увеличить площадь центрального воздуховода.
22.01.2013 в 22:16:42
WLM написал : У ПВУ-350 три выхода ф125.
Мысль хороша, да уж больно громоздко получится. И стоит ли игра свеч? Больше напрягает забор воздуха из балконной зоны. Может курево снизу подсасывать.
22.01.2013 в 23:05:06
Стеклобурус написал : Мысль хороша, да уж больно громоздко получится. И стоит ли игра свеч? Больше напрягает забор воздуха из балконной зоны. Может курево снизу подсасывать.
Можно на балконе соединить "штанами" и зайти в квартиру большим диаметром, например ф160.
23.01.2013 в 00:34:03
Допустим вошли мы через два фланца пву-350 двумя диаметрами 125 примерно так:
Тут же перешли на 60х204 и поднялись за потолок. Далее на один конец (не меняя сечение) 2 диффузора. Другой конец пошел в спальню, по дороге отводим через решетку в декоративной балке на кухню, и 2 диффузора в спальне. Что мы принципиально выиграем? Шум? Производительность? И самое главное, дойдет ли до спальни воздух в достаточном количестве?
23.01.2013 в 08:20:09
Стеклобурус написал : Допустим вошли мы через два фланца пву-350 двумя диаметрами 125 примерно так:
Тут же перешли на 60х204 и поднялись за потолок. Далее на один конец (не меняя сечение) 2 диффузора. Другой конец пошел в спальню, по дороге отводим через решетку в декоративной балке на кухню, и 2 диффузора в спальне. Что мы принципиально выиграем? Шум? Производительность? И самое главное, дойдет ли до спальни воздух в достаточном количестве?
И шум и производительность будут в выигрыше. До спальни в этом варианте гарантированно дойдет, в крайнем случае можно будет прижимать выход в кухню. В этом случае на кухне надо будет поставить диффузор с регулируемым сечением.
05.03.2013 в 16:26:09
Как в итоге сделали? Как установка работает пву-350? Какие - плюсы минусы заметили?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу