Добрый день.

Планирую следующую схему вентиляции в квартире со спальней без окон. В составе: Приток- ПВУ-З50-основной канал за потолком 204х60, ветви 120х60, 4 анемостата и 1 решетка. Вытяжка - на одном канале 5 анемостатов и 1 решетка + канальный вентилятор 350м3, второй канал-к вытяжке на кухне. Кондер на 5кВт.

Вопросы: достаточно ли анемостатов/решеток. Достаточны ли сечения каналов. Мощность вентиляторов. Какие еще недочеты? что можно улучшить?

Заранее спасибо за рекомендации.

0
Вложение
WLM
WLM
Старожил

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

22.01.2013 в 21:29:08

У ПВУ-350 три выхода ф125. Поэтому можно попробовать проложить отдельный воздуховод в каждую комнату или все же увеличить площадь центрального воздуховода.

0
Стеклобурус
Стеклобурус
Новичок

Регистрация: 25.11.2012

Москва

Сообщений: 3

22.01.2013 в 22:16:42

WLM написал : У ПВУ-350 три выхода ф125.

Мысль хороша, да уж больно громоздко получится. И стоит ли игра свеч? Больше напрягает забор воздуха из балконной зоны. Может курево снизу подсасывать.

0
WLM
WLM
Старожил

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

22.01.2013 в 23:05:06

Стеклобурус написал : Мысль хороша, да уж больно громоздко получится. И стоит ли игра свеч? Больше напрягает забор воздуха из балконной зоны. Может курево снизу подсасывать.

Можно на балконе соединить "штанами" и зайти в квартиру большим диаметром, например ф160.

0
Стеклобурус
Стеклобурус
Новичок

Регистрация: 25.11.2012

Москва

Сообщений: 3

23.01.2013 в 00:34:03

Допустим вошли мы через два фланца пву-350 двумя диаметрами 125 примерно так:

Тут же перешли на 60х204 и поднялись за потолок. Далее на один конец (не меняя сечение) 2 диффузора. Другой конец пошел в спальню, по дороге отводим через решетку в декоративной балке на кухню, и 2 диффузора в спальне. Что мы принципиально выиграем? Шум? Производительность? И самое главное, дойдет ли до спальни воздух в достаточном количестве?

0
Вложение
WLM
WLM
Старожил

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

23.01.2013 в 08:20:09

Стеклобурус написал : Допустим вошли мы через два фланца пву-350 двумя диаметрами 125 примерно так:

Тут же перешли на 60х204 и поднялись за потолок. Далее на один конец (не меняя сечение) 2 диффузора. Другой конец пошел в спальню, по дороге отводим через решетку в декоративной балке на кухню, и 2 диффузора в спальне. Что мы принципиально выиграем? Шум? Производительность? И самое главное, дойдет ли до спальни воздух в достаточном количестве?

И шум и производительность будут в выигрыше. До спальни в этом варианте гарантированно дойдет, в крайнем случае можно будет прижимать выход в кухню. В этом случае на кухне надо будет поставить диффузор с регулируемым сечением.

0
knyaz
knyaz
Местный

Регистрация: 25.01.2012

Дмитров

Сообщений: 111

05.03.2013 в 16:26:09

Как в итоге сделали? Как установка работает пву-350? Какие - плюсы минусы заметили?

0