04.09.2006 в 16:58:40

20 кв.м-11 секций, 14 кв.м-8шт, 10 кв.м-6шт! на фото-то, что было

0
Вложение
gedevan
gedevan
Новичок

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 29

06.09.2006 в 13:45:58

что-то как-то по старому подключению ни одного комментария-обидно, да?!

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

06.09.2006 в 16:11:57

а какие должны быть комментарии? однотруб со смещенным байпасом , трехходовым краном КРТ и конвективным прибором отопления.

0
gedevan
gedevan
Новичок

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 29

06.09.2006 в 17:53:53

!A_n_d_y! написал : а какие должны быть комментарии? однотруб со смещенным байпасом , трехходовым краном КРТ и конвективным прибором отопления.

да! самое время ехать к соседу на дачу и отнимать снятые батареи и ставить на прежнее место вместо биметалла! :))

0
ASolod
ASolod
Новичок

Регистрация: 11.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.09.2006 в 16:58:53

gedevan написал : Пока батареи холодные, т.к. без носителя согласно российским жестким законам жадности, хотелось бы решить несложную задачу: система однотрубная и, поскольку биметаллическая батерея обладает большим сопротивлением, то вода течет через перемычку, нагревая 2-4 секции (предыдущей зимой было лучше). Хочу врезать вентиль в перемычку, но как? Спасибо!

Привет. Не парься. Разбираешь сгон, в тройник вворачиваешь 3/4 кран вн-нр, а перемычку собираешь на металлопластике 20. Работа - 30 минут. Когда перекроешь кран перемычки, водица пойдёт через батарею. Вода движится по перемычке по наименьшему сопротивлению, вот батарея и холодная. И ещё ... Твои батареи, движущимся потоком, будут промываться от всякой лажи, которая оседает внутри. Всякое г-но в носителе, в расчётах не участвует. Проверено на практике. Успеха.

0
gedevan
gedevan
Новичок

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 29

11.09.2006 в 19:51:10

ASolod написал : тройник 3/4 кран вн-нр, металлопластик 20.

что это?! подробнее

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.09.2006 в 22:58:49

почитай внимательно паспорт радиатора.Там показаны схемы подключения .Биметал на нижнею разводку ставить не рекомендуют,поэтому следует отдать их в хорошие руки,а себе приобрести нормальную аллюминьку или вернуть старые стальные. Вентель в перемычке не поможет!!!

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

12.09.2006 в 08:02:53

2ASolod > на металлопластике 20

Мало того, что бешенное заужение на фитинге ,так еще забыли добавить "попутно ограничив температуру подаваемого теплоносителя в соответствии с требовании СНиП .....",да еще и кран на перемычку. Читайте учебники........

0
gedevan
gedevan
Новичок

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 29

12.09.2006 в 09:37:48

Бук написал : почитай внимательно паспорт радиатора.Там показаны схемы подключения .Биметал на нижнею разводку ставить не рекомендуют..

модель Sf и Rs не сильно различаются, и где там про НИЖНЮЮ разводку?

0
gedevan
gedevan
Новичок

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 29

12.09.2006 в 10:44:34

!A_n_d_y! написал : 2ASolod Читайте учебники........

бездоказательно и неаргументировано-отослать читать учебники проще всего, привести пару формул к своим словам трудно-проще залезть на "высокий холм" и оттуда вещать... 2 !A_n_d_y! Панове! Вы задаете вопрос-я на него отвечаю и ноль выводов, только посты про другие коменты!

0
ASolod
ASolod
Новичок

Регистрация: 11.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

12.09.2006 в 11:22:47

gedevan написал : бездоказательно и неаргументировано-отослать читать учебники проще всего, привести пару формул к своим словам трудно-проще залезть на "высокий холм" и оттуда вещать... 2 !A_n_d_y! Панове! Вы задаете вопрос-я на него отвечаю и ноль выводов, только посты про другие коменты!

Сенькс.

2 !A_n_d_y! В учебниках ничего ненаписано про засранные десятилетиями трубы, про несоответствующий нормам теплоноситель, сниженное давление воды для предотращения аварий в гнилых трубопроводах, о том что температура подачи занижена. Не пробовали водичку из стояка наливать в прозрачную посуду.Проходное сечение фитинга и минимальное гидравлическое сопротивление м/п трубы, как раз соответствует, тому состоянию стояков в котором они находятся. При нижнем розливе и последнем этаже с воды надо забрать последнее тепло для отопления.
Краны на батарее и перемычке необходимы для обслуживании батареи в эксплуатации (ПРОМЫВКЕ, замене, при проведении косметического ремонта на стене за батареей и т.п.). Ну а кран на перемычке ... Западло соседям можно делать и без крана. При желании. Посмотреть, что творят Жэковские водопроводчики, волосы встают дыбам. Вот тебе и СНиПы. СОВДЕПИЯ.

0