Почему-то электрики ставят автомат 25А на фартук. По крайней мере у меня, в предыдущей квартире и новой. Видимо, предполагается обилие прожорливой техники. На фартуке 6 розеток, причем чайник в них не входит. Можно, конечно, представить, что одажды в них будут одновременно включены, например, тостер, электромясорубка, кофеварка, комбайн и еще пара чайников впридачу... Но... Может и правда, 16А вполне достаточно?
sdorof написал :
Уверен. Всё - толстенным проводом. Замучался его в осветительный патрон засовывать...
А фото можете сделать (что бы рядом был на 2,5 для сравнения).
sdorof написал :
Он же раздваивал 32А розетку на варку и духовку.
Подключение ВП производится через клеммник непосредственно встроенный в ВП или устанавливаемый отдельно , если ВП с "хвостом".В этом случае достаточно подключить через АВ(1р или 2р - кому как).Если устанавливается розетка под ВП - тогда УЗО.И кабель закладывают 3*6мм2.
Духовки , как правило ,идут со штатной вилкой - мощность до 4 кВТ - поэтому подключаются в обычную розетку(как правило на отдельную-выделенную линию).
Кстати , на свет ставят 6А или 10А...отдельно от линий розеток.
и ещё - а кондиционеры у вас будут,водонагреватель не планируете,ТП будет?
Вводной ставить не буду, смысла особого не вижу. УЗМ - еще не понял нужен или нет...
Кондиционер не планируется. Водогрей тоже. Что такое ТП?
По поводу варки... Вот фото выводов для варки и духовки:
И их сравнение их сечения с выводом под холодильник (на фото - слева):
И сравнение сечений изначальной проводки (на фото - слева) и той, из которой сделаны выводы для ВП и ДШ, и которая использовалась для добавления других розеток:
Т.о., изначальная проводка - 4, варка и духовка - по 2.5, холодильник - 1.5. Как выяснилось, 2.5 для варки недостаточно. Соответствующая распаечная (куда заходит изначальная линия электроплиты сечением 4 или даже 6) уже под плиткой. Поэтому те два конца опять объединю в накладной распаечной под цоколем кухни и из нее уже отведу соответствующего сечения розетки... ну или непосредственно в ней подключу на клеммники варку и духовку...
sdorof написал :
Вот фото выводов для варки и духовки:
Похоже вроде на 6-ку
sdorof написал :
И сравнение сечений изначальной проводки (на фото - слева) и той, из которой сделаны выводы для ВП и ДШ, и которая использовалась для добавления других розеток:
вроде 4-ка
sdorof написал :
Соответствующая распаечная (куда заходит изначальная линия электроплиты сечением 4 или даже 6) уже под плиткой.
Даже представить не могу как они там соединены ...
sdorof написал :
Поэтому те два конца опять объединю в накладной распаечной под цоколем кухни и из нее уже отведу соответствующего сечения розетки...
Плохая идея.
sdorof написал :
ну или непосредственно в ней подключу на клеммники варку и духовку...
Как это проще сказать,у духовки обычно вводной кабель с вилкой литой сечением дай бог 1,5 ,а то и 1,0 может быть и его под 32А АВ ?Это раз.А два - эти продавцы придумали хитрую штуку - если срезать вилку,они могут сказать что гарантия закончилась(там в паспорте обычно пишут что внесение существенных изменений - недопустимо и уточняют , что питание осуществляется по соответсвующей линни под адекватной защитой,но нам это всё не важно?)
Если у вас везде будут трековая или шинная система освещения + светильники с лампами с цоколем R7s и то трудно представить всю эту иллюминацию на 4 кВт(обычно в трёх-четырёх-комнатной квартире весь свет 1,5 - 2 кВт - но есть любители-забавники и больше умудряются впихнуть,правда всё одновременно не включают)
sdorof написал :
Вводной ставить не буду, смысла особого не вижу.
Кто-то любит не бегать в подъезд в самый не подходящий момент.
sdorof написал :
УЗМ - еще не понял нужен или нет...
Обычно привожу простой подсчёт того что стоит в квартире по средним ценам и стоимость УЗМ - пока действует...
sdorof написал :
Кондиционер не планируется. Водогрей тоже.
И это тоже проходили , а потом звонок - у нас тут горячую воду отключили,можно проточник на 7-8 кВт подключить ...Или вот перед Новым годом звонок - мне тут водонагреватель накопительный на новоселье подарили,можно подключить.А при монтаже кабеля божился что в ванной никаких водогреев не будет - еле уговорил его закинуть "хвост" на всякий случай - а отбивался он не по -детски:не надо и всё тут.Так что сейчас проще заложить всё что возможно , а там видно будет.