31.01.2013 в 15:10:17
Cs-Cs написал :
- Зачем холодильник отдельной линией? Он будет НЕотключаемый?
Отключаемый в щитке. Розетка под цоколем кухни. Отдельной линией, чтобы иметь возможность обесточить всю квартиру, за исключением холодильника, в случае отъезда на пару недель.
Cs-Cs написал : И так как на кухне линий прибавилось - их имет смысл разбить на два УЗО: варочная + духовка, и ПММ+розетки. И щиток купить минимум на 36 модулей. Потому ещё и рубильник в этом щитке понадобится поставить.
Alexiy написал : олько диффавтоматы и автоматы с микропроцессорными расцепителями.
Я, конечно, понимаю, что сегодня в щиток можно напихать много интересных штук, а не то, что раньше - счетчик и пару автоматов на всю квартиру. Но задача - обойтись минимально необходимыми средствами. Без перфекционизма. Квартира однокомнатная - зачем туда щиток на 36 модулей?! Появилось УЗО? Прекрасно! Защита от токов утечек лишней не будет. Дорогое? Да, если ставить на каждую линию - щиток золотым окажется... Надо искать разумный компромисс. Как вам такой
Смысл в том, чтобы иметь одтельную линию холодильника, разделить квартиру на две независимые части, как по розеткам, так и по свету и обеспечить защиту человека от поражения током. На духовку все-таки придется кидать новую линию... Если в стяжке делать штробу, какой она должна быть глубиной для одного провода? Провод в гофре пускать или можно без?
31.01.2013 в 15:35:36
Alexiy написал : А если человек от электротехники далёкий приходит и просит ему фактически проект сделать, при этом исходными данными не делится, а приходится их по случайным фразам из диалога собирать, то нафиг - пусть проект заказывает и после тщательного обследования получит грамотное техническое решение.
Может и подействует,а то пошла прям мода -
Alexiy написал : фактически проект сделать
,а денег как-то никто не предлагает...
И это пройдёт ...
31.01.2013 в 15:35:40
sdorof написал : Квартира однокомнатная - зачем туда щиток на 36 модулей?!
Вот и я так думала , когда решила модернизировать проводку.. а теперь купила на 36 и немного местечка осталось на всякий случай.. У меня 3 УЗО и 1 диф.. совсем не золотой по цене получился.
31.01.2013 в 15:42:15
serj12 написал : Цитата Сообщение от sdorof Посмотреть сообщение АВ С16 (свет кухня, ванная, кладовка + розетка прихожей) если везде сечение 2,5
Да, везде 2.5.
UPD/ Ошибочка, не везде. Опускали выключатели, поэтому 1.5.
Медный провод 1.5 - ток 19А, мощность 4кВт.
serj12 написал : Цитата Сообщение от sdorof Посмотреть сообщение чтобы иметь возможность обесточить всю квартиру, за исключением холодильника УЗО будете щёлкать?
Вы имеете ввиду поставить вводной рубильник? Щелкнуть два УЗО или один АВ - разницы нет. Если только щелкание УЗО не наносит этому УЗО некий вред...
31.01.2013 в 15:42:48
sdorof написал : 2.1 АВ С16 (свет кухня, ванная, кладовка + розетка прихожей)
уберите розетку с осветительной группы
31.01.2013 в 15:43:58
sdorof написал : Если только щелкание УЗО не наносит этому УЗО некий вред...
постарайтесь не превысить ресурс в 20 000 циклов вкл/выкл (или сколько там у вашей модели УЗО?) и всё нормально будет :)