junne
junne
Новичок

Регистрация: 24.01.2013

Харьков

Сообщений: 25

27.01.2013 в 18:23:50

Квартира в 12-этажке 1976 года постройки, плита газовая, электрический стояк четырехпроводной, трубы и стояки водопровода на нашем этаже пластиковые.

Протянут кабель ШВВП (3х1.5, 2х1.5 и 3х2.5). Кабель разный до 4 типов кабеля каждого сечения (с этими строителями уже расстались и имеем то, что имеем). При этом визуально видно, что часть кабеля с заниженым сечением. В коробках скрутка+пайка+изоляция. При этом разбиение на группы не совсем как хотелось бы (ну да бог уж с этим) и ограничение по количеству мест в коробке под автоматы.

Что я хочу чтобы было сделано из своего понимания ситуации после чтения форумов. Поправьте меня, пожалуйста:

  1. Везде где сечение кабеля на линии (а одна и та же линия может включать кабель нескольких производителей) вызывает сомение поставить автоматы группы В. (10А на 1.5 квадрата, 16А на 2.5)

  2. Просмотреть линии (на соответствие цветов в соединениях). Не знаю как правильно объяснить, что провода не перепутаны, ведь при разных цветах перепутать что-либо проще.

  3. Не делать заземление/зануление, не подключать ни к розеткам ни к щитку, а все провода "земля" заизолировать.

  4. Планирую поставить на квартиру 3 УЗО по 30мА сгруппировав по ним ВСЕ линии.

  5. В ванной теплый пол, стиралка, бойлер (Узо 15мА на вилке бойлера, далее будет подключено к одному из электро-механических узо квартиры). Ванна акриловая, ножки металлические, 2 смесителя (легко прикоснуться одновременно к двум), трубы и стояки пластик. Что можно сделать в этой ситуации?
    Маленький ребенок!!! Что реально сделать? Резиновый коврик под машинку? Попытаться защитить машинку от прикосновения ребенком? Как проверить что не повреждена изоляция теплого пола (я так поняла, что мегаометр штука редкая, есть другие способы?) и если она нормальна, то может ли будучи замоноличена испортиться самостоятельно (не хочется вставать мокрыми ножками на фазу, а если в тапочках, то нет смысла пола - он для комфорта, не обогрева)?

  6. Что можно сделать чтобы восстановить оборванную СУП дома. Еще на этапе замены труб, я сделала акцент на этом, потому как что-то такое слышала. Строители муфтами присоединили проводок к металлическим трубам сверху и снизу врезки. У меня проходит вдоль стояков тоненький проводок из серого металла скрученного жгутом. Это достаточная мера? Потому как с сечением металла двух труб это не сравнится аж никак.

  7. На кухне духовка/мойка/посудомойка друг за другом почти вплотную (поверхность 1,85м). Есть рекомендации?

  8. Планируем барьер от перепадов напряжения, но я так понимаю, что кроме защиты обрудования он нам не поможет, а интресует защита людей.

  9. Как определить автомат какого номинала безопасно и разумно ставить в щитке такого дома (от щитка до коробки с автоматами 3х6, многопроволочный, занижено ли сечение не понятно, но врядли мы сможем превысить на него нагрузку при разумном вводном автомате), потому как предыдущий хозяин там поковырялся и стоят 2 автомата по 40А до счетчика (я так понимаю на фазу и ноль), а затем 2 по 16 на свет и розетки.

  10. Строители были застуканы за попыткой скрутку в стене сделать (уже в последний день - кабеля не хватало), но божились, что больше такого нет. Можно ли это как-то проверить? Квартира в состоянии ремонта и вмешательства пока возможны.

  11. Поскольку остановились на автоматах группы В, то для нас на данный момент реально доступны в смысле купить/заказать ABB и Hager. Хочется услышать ваше мнение (у хагера ассортимент доступный ассортимент шире и можно пропробовать поставить на ванную диф 10мА/16А (хотябы на пол состиралкой), плюс у них есть узо типа А, а у АВВ только АС).

  12. И еще планирую TV и Int кабели протянуть через ванную комнату в пластиковой гофротрубе в ГК коробе вместе с водопроводными трубами. Так можно?

Вопросов много. Буду благодарна за ответ на любую их часть. Спасибо огромное.

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

27.01.2013 в 18:37:16

junne написал : Протянут кабель ШВВП (3х1.5, 2х1.5 и 3х2.5). Кабель разный до 4 типов кабеля каждого сечения (с этими строителями уже расстались и имеем то, что имеем). При этом визуально видно, что часть кабеля с заниженым сечением. В коробках скрутка+пайка+изоляция. При этом разбиение на группы не совсем как хотелось бы (ну да бог уж с этим) и ограничение по количеству мест в коробке под автоматы.

ЧЕГО? ШВВП? Убирайте его к чертовой матери, пока не сгорели!

junne написал :

  1. Просмотреть линии (на соответствие цветов в соединениях). Не знаю как правильно объяснить, что провода не перепутаны, ведь при разных цветах перепутать что-либо проще.

При разных цветах перепутать могут только дальтоники. Стандартная расцветка такая: Синий - рабочий ноль. Красный, коричневый, черный - фаза. желто-зеленый - защитный ноль (заземление)

junne написал : (Узо 15мА на вилке бойлера, далее будет подключено к одному из электро-механических узо квартиры).

Может УЗО на 10 мА? На 15 не бывает. Машинку если не используется - выключать. Если земли нет - никуда ее не подсоединять (не розетках, не в щитке)

junne написал : Что можно сделать чтобы восстановить оборванную СУП дома.

Менять стояк на пятипроводной и делать СУП во всем доме, и ДСУП в каждой квартире.

junne написал : Планируем барьер от перепадов напряжения, но я так понимаю, что кроме защиты обрудования он нам не поможет, а интресует защита людей.

Защита людей - это УЗО. Реле напряжения от удара током не защитит.

junne написал : от щитка до коробки с автоматами 3х6, многопроволочный, занижено ли сечение не понятно, но врядли мы сможем превысить на него нагрузку при разумном вводном автомате)

Многопроволочный на ввод - сразу нафиг.

junne написал : потому как предыдущий хозяин там поковырялся и стоят 2 автомата по 40А до счетчика (я так понимаю на фазу и ноль), а затем 2 по 16 на свет и розетки.

Раздельные автоматы на фазу и ноль? УБРАТЬ!!! Пока никого не убило! Представьте себе ситуацию: у вас перегрузка и выбивает автомат на нуле, а на фазе - нет. Вы лезете проверить, почему нет напряжения, касаетесь чего-либо, а там - фаза.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.01.2013 в 18:52:50

junne написал : кабель ШВВП (3х1.5, 2х1.5 и 3х2.5). Кабель разный

это не кабель, а пародия, мягко говоря. Всё нужно выбрасывать и делать, как положено. Начинайте с чтения форума....

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2013 в 18:54:43

Поздно что-либо делать Теперь только всё переделывать :(

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

27.01.2013 в 18:55:37

Это: Шнур, Виниловая изоляция, Виниловая облочка, Плоский. Такими только подключать лампы, удлинители и т.д

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

27.01.2013 в 21:02:57

junne написал : Что я хочу чтобы было сделано из своего понимания ситуации после чтения форумов.

Найти хорошего специалиста - у вас там весело

junne написал : Строители были застуканы за попыткой скрутку в стене сделать

0

И это пройдёт ...

junne
junne
Новичок

Регистрация: 24.01.2013

Харьков

Сообщений: 25

27.01.2013 в 21:08:40

elf.arxont написал : ЧЕГО? ШВВП? Убирайте его к чертовой матери, пока не сгорели!

Читала. Знаю, что плохо. Боюсь, что убрать и заменить мало возможно. Повыдергивать-то не получится. Заново штробить. Боюсь, что из раздела электрика в таком случае пемещусь в раздел "Повреждение несущих конструкций и обрушение стен".

elf.arxont написал : Может УЗО на 10 мА? На 15 не бывает.

Коробочка на проводе к вилке бойлера. Написано 15мА. Сама удивилась. Возможно специально под него делали, с учетом возможных утечек.

elf.arxont написал : Менять стояк на пятипроводной и делать СУП во всем доме, и ДСУП в каждой квартире.

Разведку в этом направлении проведу, но есть у меня сомнения в осуществимости. Пробовать будем. Есть ли какие-либо менее кардинальные меры, как временные. Проводок-то фигня, а вдруг кто землю бросит на трубы или счетчик отматывать начнет, так соседям сверху до замены стояка может не весело быть

elf.arxont написал : Раздельные автоматы на фазу и ноль? УБРАТЬ!!! Пока никого не убило! Представьте себе ситуацию: у вас перегрузка и выбивает автомат на нуле, а на фазе - нет. Вы лезете проверить, почему нет напряжения, касаетесь чего-либо, а там - фаза.

Согласна 100%.

0
junne
junne
Новичок

Регистрация: 24.01.2013

Харьков

Сообщений: 25

27.01.2013 в 21:12:23

serj12 написал : Найти хорошего специалиста - у вас там весело

Найти бы.

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

27.01.2013 в 21:18:38

junne написал : Читала. Знаю, что плохо. Боюсь, что убрать и заменить мало возможно. Повыдергивать-то не получится. Заново штробить. Боюсь, что из раздела электрика в таком случае пемещусь в раздел "Повреждение несущих конструкций и обрушение стен".

Это максимум на 5 лет. ШВВП дольше не простоит. А в щитке и розетках, конечно же, наконечников НШВИ нет?

0
junne
junne
Новичок

Регистрация: 24.01.2013

Харьков

Сообщений: 25

27.01.2013 в 22:18:21

elf.arxont написал : А в щитке и розетках, конечно же, наконечников НШВИ нет?

Погуглила. Щиток не собран, розетки не подключены. Я так поняла, что это для опрессовки нужно, для подключения многожилы в розетках и щитке. А чем опрессовка производится? Что за инструмент?

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

27.01.2013 в 22:48:49

Опрессовка - есть специальные клещи, у разных производителей по разному называются. Пример - многофункциональные клещи 8PK-371D (Pro'sKit)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу