ВТБ! написал :
бессмысленная трата сил и средств.
Почему? А как Вы относитесь к такому предположению?
Михаил 53 написал :
сопротивления петли фаза- ноль, причём оно должно быть практически одинаковым на всём кольце
ВТБ! написал :
Лучше потратиться на замену или дублирование перегруженной линии.
Согласен, к этому готовимся, но т.к. надо собрать значительные средства, процесс затянется. Поэтому хотелось бы знать к чему готовиться. Если получится закольцевать, то СИП будет меньшего сечения, чем прямая ветка.
ВТБ! написал :
Схемку дачного посёлка с длинами и сечениями линий и примерными нагрузками
Схема с расчётами и точными длинами ВЛ в стадии расчётов, выкладываю сделанную на коленке сейчас.
Расстояние от ТП до последней опоры 1й улицы- почти 1,5 км. Провода ВЛ- от ТП до ответвления на 2ю улицу- 50мм2, остальные 30мм2.
Планирую СИП вести от ТП на каждую улицу свой и если закольцовывать не будем, на каждую улицу поставить свой автомат.
PS. Газа здесь нет и не предвидется, поэтому отопление у всех электрическое, у некоторых есть и печи.