serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

02.02.2013 в 00:17:13

xxToaDxx, На фото - это ваш котёл или картинка из интернета?

0

И это пройдёт ...

xxToaDxx
xxToaDxx
Новичок

Регистрация: 30.01.2013

Авдеевка

Сообщений: 11

02.02.2013 в 00:47:35

iyri, на счет ключей и реле не понял :o

serj12, это я фоткал сегодня.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

02.02.2013 в 00:53:33

xxToaDxx написал : это я фоткал сегодня.

И где там 3(трёхфазное) подключение?Или вы конструкцию котла будете модернизировать?

0

И это пройдёт ...

xxToaDxx
xxToaDxx
Новичок

Регистрация: 30.01.2013

Авдеевка

Сообщений: 11

02.02.2013 в 01:03:33

serj12, он только с коробки, в даном виде он может быть подключен к одной фазе 220В, но там если присмотреться на верхнем клемнике где заземление и ноль, к фазе подсоединен провод разветвитель, который идет вниз на термозащиту WT3 а потом уже на плату мощности, вот если подключать к 3м фазам, то этот провод убирается и 3 фазы сразу идут вниз на термозащиту WT3, а ноль и заземление как и в первом случае на свои места, так мол в инструкции написано. сам котел 220/380В

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

02.02.2013 в 01:39:51

xxToaDxx написал : сам котел 220/380В

хоть это слава богу!

xxToaDxx написал : просто скрутку сделать или поставить однофазный автомат для ноля?

какую скрутку!?какой АВ?!нельзя так делать и нечего пенять что все так делают - вы не все.если мозга хватило сюда прийти - надо делать как положено.

0

И это пройдёт ...

xxToaDxx
xxToaDxx
Новичок

Регистрация: 30.01.2013

Авдеевка

Сообщений: 11

02.02.2013 в 02:13:20

я чтото вообще не понимаю, у меня провод доходит до автомата, я его разрезаю, 3 фазы кидаю на автомат, что делать с нолем, который к томуже еще нужно довести не только на котел, но еще и к бойлеру? или на бойлер мне еще нужно вести 40 метров кабеля от счетчика, который уже опломбирован?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

02.02.2013 в 02:28:29

xxToaDxx написал : у меня провод доходит до автомата,

трёхполюсного это ваш ввод в элщиток местный

xxToaDxx написал : что делать с нолем,

ноль либо на свою шинку - если ГЗШ сделана в месте присоединения счётчика,либо организуете ГЗШ

xxToaDxx написал : или на бойлер мне еще нужно вести 40 метров кабеля от счетчика, который уже опломбирован?

где стоит счётчик?там ГЗШ сделана?

xxToaDxx написал : нужно довести не только на котел, но еще и к бойлеру?

если у вас стоит трёхполюсный АВ на котёл никто не мешает поставить рядом однополюсный АВ и перемычкой (шинкой)подать на него питание от одной вводной фазы,а ноль бойлера подключить на ГЗШ. Слушайте,я вас прекрасно понимаю - все деньги отдали за подключение и за котёл,у меня у друга такая же фигня.Но!у него есть я , кто сделал ему всё как он хотел - при этом не нарушив ни одного требования.Очень сложно вам советовать не видя и не зная всего на месте...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

02.02.2013 в 03:18:59

serj12 написал : И где там 3(трёхфазное) подключение?Или вы конструкцию котла будете модернизировать?

На фото - однофазное подключение,на одном сайте в описании он рекламируется как однофазный,на другом - как трёхфазный.Х.з. кому верить...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

02.02.2013 в 03:41:54

xxToaDxx написал : в кочегарку входит 4х жильный провод,

Марка и сечение,способ прокладки,длина?

xxToaDxx написал : как мне его вести дальше?

xxToaDxx написал : сразу входящий провод идет на автомат, с этого автомата через перемычки одна фаза

xxToaDxx написал : на второй автомат для бойлера, а под кажным автоматом поставить по УЗО, один для котла, второй для бойлера?

Супер,а если ещё и ГЗШ по уму сделаете...

xxToaDxx написал : есть ли автоматы 4х контактные, чтоб сразу рвались и фазы и ноль?

Есть

xxToaDxx написал : я что-то у нас таких не видел

http://electrostyle.com.ua/306-c60n-4p-20a.html

xxToaDxx написал : ноль ведь все равно придется рвать в месте автомата для котла, что делать с нолем в этом месте, да и на бойлер его нужно вести, просто скрутку сделать или поставить однофазный автомат для ноля?

И ещё раз - ГЗШ

xxToaDxx написал : посоветуйте фирму для УЗО чтобы и качество более менее и цена была нормальной,

http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/ustroystva-zashchitnogo-otklyucheniya-schneider-electric/ustroystva-zashchitnogo-otklyucheniya-schneider-electric-domovoy/11466/ и http://elemag.com.ua/index.php?productID=54

xxToaDxx написал : за кочегаркой на улице стоит толстый треугольник,

Сечение,глубина,расстояние между вертикалями,способ соединения и результаты замеров

xxToaDxx написал : по углам которого длинные штыри вбиты в землю

аналогично

xxToaDxx написал : толстый провод от него введен в кочегарку

Сечение,марка,способ соединения

xxToaDxx написал : на бойлер идет свое заземление, вбитая 2м арматура в землю.

и зачем?

0

И это пройдёт ...

xxToaDxx
xxToaDxx
Новичок

Регистрация: 30.01.2013

Авдеевка

Сообщений: 11

02.02.2013 в 05:32:06

провод который входит в качегарку идет от ящика со счетчиком, ящик уже опломбирован. длина кабеля метров 35, проложен сзади дома, просто подвеше на стяжках. провод 4х6 квадратов, медь, многожильный. заземление за качегаркой делалось еще лет 10 назад, тогда у нас уже было 380, потом его родители отключили, треугольник так и остался, но сделан как бы типа по гостам. провод от него идет стальной гдето пол сантиметра в диаметре, входит в качегарку, на конце резьба и шайбы. про заземление на бойлере, наверно чтобы "було" какойто местный электрик сделал когда проводку тянул к бойлеру, сам об этом заземлении только сегодня узнал от матери. перед домом тоже сделали треугольник в полисаднике возле счетчика, он шел в проекте по подключению 380, сам треугольник тоньше чем тот что за домом, посмотрел много видео на ютубе, там этот треугольник подключают к ящику со счетчиком, у меня его вообще не подключили, думаю из-за того что ящик пластмасовый и как бы подключать некуда, а может и забыли. как бы начну с начала, что я выяснил для себя. провод идет со столба и входит в ящик со счетчиком, идет на 3х полюсный 20А автомат и потом в счетчик (ноль напрямую в счетчик), со счетчика одна фаза и ноль идут в дом на свои автоматы (свет, розетки и все такое). далее к счетчику подключен 4х жильный провод 4х6 медь который идет за дом в кочегарку (ящик со счетчиком уже опломбирован и туда уже лезть никто не будет). в кочегарке я ставлю два автомата, один 4х полюсный и рядом 2х полюсный, на 4х полюсный подключаю этот провод и перемычками перебрасываю одну фазу и ноль на второй автомат для бойлера. под каждым автоматом я ставлю узо, соответственно 4х и 2х полюсное на 30мА 40А (прочитал что УЗО должно быть более мощным чем автоматы). далее с узо уже на котел и бойлер. ну и заземление прокинуть проводом отдельным квадратов на 10. правильно ли я понял, что ГЗШ можно ведь и в качегарке поставить, подвести к нему землю и раскинуть на бойлер, котел, можно и батареи подключить (завтра приедит сварщик, могу сказать, чтобы болт приварил к батареи. или даже лучше поставить вначале не 4х полюсный автомат, а 3х полюсный, а ноль увести на ГЗШ, а от туда уже вывести на УЗО ну и на котел и бойлер, так если что и от обрыва нуля должно вроде спасти. хоть более менее правильно я расписал подключение?

0
zuich
zuich
Новичок

Регистрация: 31.12.2012

Калининград

Сообщений: 39

02.02.2013 в 09:15:50

xxToaDxx написал : перед домом тоже сделали треугольник в полисаднике возле счетчика, он шел в проекте по подключению 380, сам треугольник тоньше чем тот что за домом, посмотрел много видео на ютубе, там этот треугольник подключают к ящику со счетчиком, у меня его вообще не подключили, думаю из-за того что ящик пластмасовый и как бы подключать некуда, а может и забыли.

:) Ну правильно, они ведь тоже думают что заземление это когда штырь в землю, а про соединение его с чем либо им забыли сказать. Будет возможность соедините этот треугольник с нулевым проводом на столбе. сгладит перепад напряжения если что.

xxToaDxx написал : или даже лучше поставить вначале не 4х полюсный автомат, а 3х полюсный, а ноль увести на ГЗШ, а от туда уже вывести на УЗО ну и на котел и бойлер, так если что и от обрыва нуля должно вроде спасти.

ну знаю как вы предполагаете узо при этом подключить, но по любому оно работать не будет.

Собираете ящик с 3 вашими автоматами, делаете перемычки как написали. И от него должно уйти только три кабеля 2 -3 жильных (ну или не знаю что в дом там у вас идёт) и 1 - 5 жильный Заземление. треугольники между собой не соединять (если не знаете что делаете), от которого у кочегарки провести жилу в щиток там соединить его с заземляющей планкой (это будет ваша ГЗШ) и к ней подключить заземляющую жилу уходящих кабелей.

ЗЕМЛЮ С НУЛЁМ НЕ СОЕДИНЯТЬ.....

Как я понимаю в доме на розетках 2 жильные провода. Если так, то бытовое электрооборудование не будет заземлено и защищено. В таком варианте, Узо обязательно и притом хорошее электромеханическое.

Примерно такая пор....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу