07.02.2013 в 12:35:37
А вот я столкнулся с тем же вопросом что и автор темы. Есть сплит система - Panasonic CS-W7MKD инвертор, Потребляемая мощность при обогреве 590 Вт, Потребляемая мощность при охлаждении 680 Вт. длина линии меньше 10м, вообщем я до прочтения этой темы думал повесить автомат 10А можно даже типа В, и кабель 1,5кв, а вот теперь думаю может нужно 16кв купить на эту линию вдруг че. А если серьезно то мой выбор в пользу 1.5кв обусловлен тем что для проводки я покупал две бухты, одна бухта 1,5кв кабеля, вторая 2,5. И вот 1,5 у меня остается дофига так зачем мне прокидывать 2,5кв до сплита для которого 1,5кв это трехкратный запас. Монтажники которые мне ставили кондей использовали кабель ПВС 1,0кв, я хочу вскрыть крышку наружного блока и провести новый кабель неразрывно (у меня кабель питания приходит на внешний блок, а не на внутренний), и тут вопрос насколько ВВГ кабель подвержен влиянию внешних факторов, и второй вопрос нужно ли моножилу опрессовывать концевым наконечником чтобы закрепить в болтовом соединении или лучше без него?
07.02.2013 в 12:42:35
Linder1987 написал : выбор в пользу 1.5кв обусловлен тем что для проводки я покупал две бухты
ну хозяин барин , тот кто хотел по настоящему разобраться 1,5 или 2,5 тот разобрался ... исчерпывающих ответов тут было более десятка
Linder1987 написал : ВВГ кабель подвержен влиянию внешних факторов
если под солнцем не будет то ОК , и не любит частых сгибов.
Linder1987 написал : и второй вопрос нужно ли моножилу опрессовывать концевым наконечником чтобы закрепить в болтовом соединении или лучше без него?
наконечники только для многопроволочных проводов , ввг опрессовывать не надо.
07.02.2013 в 12:52:37
andrewkhv написал : появился еще один адепт теории о защите кабеля нагрузкой... заразно это, что ли?
Защищать его будет автомат на 10 ампер.
07.02.2013 в 13:08:24
RMX, признаю свою невнимательность.
07.02.2013 в 15:55:56
serks написал : Не могли бы вы рассказать в этой теме как такое сечение в розетки на 16А запихали
могу даже показать. С использованием коробок, где 16 мм2 переходило в 4, а дальше - в розетку.
Кстати, обратите внимание - на ЯТП 0,25 установлена розетка типа РП-2Б (как требует ПУЭ п. 1.7.73, но все производители ЯТП 0,25 упорно это требование игнорируют)
Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений.
Приходится на чертеже в ТТ прописывать указание монтажникам чтоб заменили штатные розетки на РП-2Б и заказывать их дополнительно.
07.02.2013 в 16:03:34
Kamto написал : может и 8 киловаттную термопушку включить в розетку 16A
как это сделать, если вилка на теплопушке не подходит к стандартной?
Kamto написал : теперь кабель закладывать под гипотетические термопушки и розетки соответствующие?
тут 2 варианта - либо предусматриваем все перспективные нагрузки и проект под них делаем, либо делаем их использование невозможным
07.02.2013 в 16:25:51
RMX написал : А что на месте кондея завтра бойлер чтоли повесят? ))) Или может радиатор электрический под потолок? ))
инфракрасик приходилось вешать на линию кондея в начале этой зимы
RMX написал : Даже если и так. Все равно теплопроводность гипса в разы больше чем у воздуха. А конвекцией воздуха я думаю тут можно пренебречь.
вы думаете, а я знаю, что нельзя.:) Хотите считайте, не хотите посмотрите табличные значения для кабеля висящего например на тросе открыто, и для такого же кабеля проложенного например в изолирующей трубе, где конвекционного охлаждения кабеля происходить не будет(будет незначительным). Отличие будет процентов на 30
07.02.2013 в 16:28:13
Alexiy написал : как это сделать, если вилка на теплопушке не подходит к стандартной?
Ну а вдруг вилку поменять догадается какой нибудь умник ))
07.02.2013 в 16:35:53
Дядя_Сережа написал : инфракрасик приходилось вешать на линию кондея в начале этой зимы
вы думаете, а я знаю, что нельзя.:) Хотите считайте, не хотите посмотрите табличные значения для кабеля висящего например на тросе открыто, и для такого же кабеля проложенного например в изолирующей трубе, где конвекционного охлаждения кабеля происходить не будет(будет незначительным). Отличие будет процентов на 30
Ну если сравнивать провод висящий в воздухе и проложенный в трубе - закрытый небольшой объем, то конечно вы правы. А вот в случае когда он вмурован непосредственно в стену, то ИМХО отвод тепла будет лучше.
07.02.2013 в 16:35:54
Вопрос не в том, достаточно ли использовать кабель в 1.5 квадрата , вопрос в том, целесообразно или нет. Лично я, выполняя монтаж поставил бы кабель 2.5 (кроме случая когда монтаж ведется строго по проекту, в таком случае поставил бы то, что указано в проекте) т.к считаю такое решение более целесообразным.
07.02.2013 в 16:38:09
RMX написал : Ну а вдруг вилку поменять догадается какой нибудь умник ))
Предлагаете рассмотреть вариант "вбить в розетку 2 гвоздя и намотать на них провода"? Если человек сам себе злобный буратина, то это его проблемы.
07.02.2013 в 16:42:26
RMX написал : А вот в случае когда он вмурован непосредственно в стену, то ИМХО отвод тепла будет лучше.
АВВ рекомендует для одиночного кабеля с пвх изоляцией с двумя токопроводящими жилами сечением 1.5 мм. кв. вмурованного в стену максимальный ток 14.5А для аналогичного провода висящего на тросе 22А.
07.02.2013 в 17:06:07
Alexiy написал : как это сделать, если вилка на теплопушке не подходит к стандартной?
Ну если говорят что к линии питающей сплит могут что-то другое подключить, то думаю как теплопушку в розетку 16А подключать я объяснять не стану
Alexiy написал : тут 2 варианта - либо предусматриваем все перспективные нагрузки и проект под них делаем, либо делаем их использование невозможным
Относительно имеющегося проекта - тут обсуждать нечего, монтируем согласно ему. А предусмотрительность относительно перспективных нагрузок в таком случае должна касаться не только линии сплита, давайте тогда будем последовательны и станем закладывать на розетки (в квартире) 6 мм2 например, а на варочную панель 16 мм2, а то вдруг появяться домашние адронные коллайдеры, а мы не предусмотрели
07.02.2013 в 17:27:31
витаон написал : ссылка ?
Книга называется: Учебное пособие по электроустановкам издана ABB 2007 г. В сети должна быть. использованы данные: табл.3 с.26-30, табл.8 с.38-41
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу