Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.05.2014 в 02:04:33

egal_novice написал : Значит если написано 16А значит оно не 16А а 25А?

это значит что его достаточно защитить автоматом B/C/D16 и не компостировать мозги себе и окружающим.:) Все учтено производителем чтобы людям было удобно.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

16.05.2014 в 02:58:56

andrewkhv написал : это значит что его достаточно защитить автоматом B/C/D16 и не компостировать мозги себе и окружающим.:) Все учтено производителем чтобы людям было удобно.

Это было сказано уже не раз. Зачем вестись на троллинг?:-)

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

16.05.2014 в 06:41:23

altuser, повторение - мать учения ! ;)

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

16.05.2014 в 10:08:07

andrewkhv написал : Все учтено производителем чтобы людям было удобно.

Зачем они тогда инструкции пишут?

Я могу еще согласиться с такой схемой (Iузо = Iав) если у нас реально одно УЗО и один автомат. Если под одним узо несколько автоматов такой вариант уже не прокатит.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.05.2014 в 10:12:14

egal_novice, по хорошему у нас и так один автомат (вводной) - одно УЗО. Все, что под ним, значения уже не имеет.

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

16.05.2014 в 11:10:55

Johnny написал : egal_novice, по хорошему у нас и так один автомат (вводной) - одно УЗО. Все, что под ним, значения уже не имеет.

Мысль была такая - грубо говоря у нас есть УЗО-25А+АВ-25А, и вдруг нам приспичило сделать две линии по 10А вместо одной на 25А. По сумме 10+10 = 20А вроде прокатывает УЗО 25А, но по факту мне видится что надо ставить 40А(32А вроде нет такого номинала УЗО).

Про вводной автомат - тут по-моему уже много было копий сломано. Вроде сошлись на том что никакого вводного автомата быть недолжно. Есть диф, противопожарный, который после счетчика, и то, если счетчик не в квартире, а где-то там на площадке на этаже (собственно это УЗО и защищает провода идущие до квартиры). В квартире должен быть ВН - выключатель нагрузки. Объяснение в том что при КЗ на любой линии в квартире с большой вероятностью все равно вышибет диф на площадке, так что смысла ставить большой автомат на вводе в щитке нет - два прибора щелкать вместо одного.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.05.2014 в 11:18:50

Да без разницы, что на вводе - диф или автомат + УЗО. Про рубильник на вводе в квартирный щит никто не спорит. А про группу автоматов после УЗО: 32*1.13=36.16 (16*1.13)*2=36.16 Никакой разницы.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.05.2014 в 12:07:11

Johnny написал : 32*1.13=36.16 (16*1.13)*2=36.16 Никакой разницы.

а если сюда еще приплести теорию вероятностей и просто здравый смысл, то 1*32*1.13 будет по факту больше, чем 2*16*1.13

Поясню: вот есть у вас автомат на 32А, вы нагрузку на него накидываете, накидываете, и вот накидали 36А - стоит греется, не отключается... А теперь попробуйте уже на 2 разных линии номиналом 16А навесить по 18А нагрузки, имхо задача уже сложнее. Вы или на один автомат больше 18А кинете и он вырубится через какое-то время, или на второй менее 18 повесите, следовательно сумма меньше 36 будет :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.05.2014 в 13:08:19

Solovey, ну да :)

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

16.05.2014 в 13:11:57

Solovey написал : ... А теперь попробуйте уже на 2 разных линии номиналом 16А навесить по 18А нагрузки, имхо задача уже сложнее. Вы или на один автомат больше 18А кинете и он вырубится через какое-то время, или на второй менее 18 повесите, следовательно сумма меньше 36 будет :)

Я не фантазирую - я пишу то о чем я читал в буржуйских доках. Возможно, не исключаю, что-то у них там изменилось (вот например в Штатах помоему розетки обязывают ставить сразу с УЗО - в том смысле что физически розетка внутри себя имеет узо и кнопку, цельный блок такой; если не путаю в австралии всем как минимум рекомендуют ставить дифы) - но пару лет назад я находил такой документ, помоему австрия, в котором говорилось что УЗО нужно выбирать на ступень выше чем АВ. Еще у когото находил рекомендации что УЗО должно быть на ступень выше АВ в том случае (почемуто) если УЗО находится над АВ. Ну и т.д. (причем я тут же и выкладывал толи линк толи pdf - не могу найти, в архив чтоли перенесли часть сообщений)

Если не ошибся тут вроде вопрос проскакивал как ставить УЗО - до АВ или после:

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.05.2014 в 13:14:59

egal_novice,но картинка к этому вопросу не имеет никакого отношения...

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

16.05.2014 в 16:38:22

Johnny написал : egal_novice,но картинка к этому вопросу не имеет никакого отношения...

К какому - к этому?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.05.2014 в 16:44:37

К этому:

egal_novice написал : как ставить УЗО - до АВ или после:

причем на картинке вроде как дифавтомат.

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

16.05.2014 в 16:53:32

Johnny написал : причем на картинке вроде как дифавтомат.

Да вроде к УЗО дока, руководство по установке.

Вот кстати - даже DEKraft настаивает на УЗО со ступенью выше :=)))

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.05.2014 в 17:17:10

egal_novice написал : Зачем они тогда инструкции пишут?

и чО там написано?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу