16.05.2014 в 17:58:59
egal_novice написал : Вот кстати - даже DEKraft настаивает на УЗО со ступенью выше :=)))
Руки бы им поотшибать за то, что написано справа по зеленому ... Нашли у кого советоваться ...
16.05.2014 в 18:03:17
DED@ПВО написал : Руки бы им поотшибать за то, что написано справа по зеленому ... Нашли у кого советоваться ..
Ага. Подсчитали сумму токов и влепили автомат побольше, шобневыбивало.
Хотя вот чуть ниже табличка у них адекватная.
16.05.2014 в 18:16:55
andrewkhv написал : и чО там написано?
Та ни чО. А вот Вы чО можете предоставить, какой документ, в подтверждение того что УЗО должно быть тем же номиналом что и автомат? От того что в регламентирующих документах действующих на территории РФ написано что "можно" это ведь совсем не значит что так и есть на самом деле в случае с конкретным прибором. Вообще, если бы там было написано строго больше - Вы бы все равно ставили одинаковый номинал? С чего Вы вообще взяли что это относится ко всем УЗО? Может в этом документе имелось ввиду - какие-то могут имееть равный номинал, а какие-то должны быть больше - зависит от конструкции прибора. В конце концов регламент не определяет требования по изготовлению УЗО.
Вот Декрафт про свои УЗО так говорит ;)
16.05.2014 в 18:39:52
egal_novice написал : Та ни чО.
а зачем вы тогда это постили и красненьким подчеркивали? :confused:
egal_novice написал : если бы там было написано строго больше
если бы да кабы, да во рту росли грибы...;)
egal_novice написал : В конце концов регламент не определяет требования по изготовлению УЗО.
правильно! изготовление узо регламентирует другой регламент.
кстати, вы в курсе, что нет регламента, запрещающего совать в розетку гвозди и разогнутые канцелярские скрепки? значит это можно делать - как вы считаете?
16.05.2014 в 18:57:34
Solovey,
Я имел ввиду вот этот эпистоляр!!! Если подбирать электрику, исходя из техники на картинках (и с запасом), то вот результат:
Автоматические выключатели: 32А (ванная), 25А (спальня), 25А (гостинная, с запасом), 32А (кухня), 40А (плита на кухне), УЗО 40А, вводной выключатель 63А.
Хотя можно все упростить и поставить на кухню и ванную автоматы 25А - ведь вся техника не будет включаться одновременно. Это позволит положить везде одинаковую проводку кроме отдельной линии на плиту.
Плакить падло хочицца ...:(:eek::cool::confused:
16.05.2014 в 20:39:18
DED@ПВО написал : Solovey, Я имел ввиду вот этот эпистоляр!!! Если подбирать электрику, исходя из техники на картинках (и с запасом), то вот результат: Автоматические выключатели: 32А (ванная), 25А (спальня), 25А (гостинная, с запасом), 32А (кухня), 40А (плита на кухне), УЗО 40А, вводной выключатель 63А. Хотя можно все упростить и поставить на кухню и ванную автоматы 25А - ведь вся техника не будет включаться одновременно. Это позволит положить везде одинаковую проводку кроме отдельной линии на плиту.
Плакить падло хочицца ...:(:eek::cool::confused:
Таких схем по Москве и МО знаете сколько? Да в моем доме такие схемы от джамшут-строй что при КЗ вышибало 18й, 3й и 1й этажи, причем приборы в квартире даже не шелохнулись.
16.05.2014 в 20:41:21
andrewkhv написал : а зачем вы тогда это постили и красненьким подчеркивали? :confused:
Ну я может читать разучился - переведите, для меня.
andrewkhv написал : если бы да кабы, да во рту росли грибы...;)
Конечно :)
andrewkhv написал : правильно! изготовление узо регламентирует другой регламент. кстати, вы в курсе, что нет регламента, запрещающего совать в розетку гвозди и разогнутые канцелярские скрепки? значит это можно делать - как вы считаете?
Мы же не стремимся себя уничтожить? По крайней мере УЗО на ступень выше точно этому не способствует(я же не на ступень ниже предлагаю ставить). ;)
16.05.2014 в 20:43:13
Надо талабайцам подсказать, вместо АВ использовать ВН ;) - стоять намертво будут...
16.05.2014 в 21:42:24
egal_novice написал : даже DEKraft [
%%%%^^^&& рулит ekf тогда, да :a
(c) в сортах дерьма не разбираюсь
16.05.2014 в 21:49:01
egal_novice написал : у когото находил рекомендации что УЗО должно быть на ступень выше АВ
у меня каюсь, но хуже не будет
17.05.2014 в 00:40:16
vvladq написал : у меня каюсь, но хуже не будет
Ребята!!! УЗО и АВ разные вещи и не надо мерять их амперы , ибо срабатывают при разных условиях - АВ при перегрузе и КЗ, а УЗО только при утечке ... Но УЗО должно выдерживать сквозной ток цепи в которой стоит, то есть перегрузочный ток АВ стоящего после себя ... Формально - 1,45Iном АВ - 1,45*16А=23,2А, то бишь округляем до 25А и так далее ... Как то так ...ИМХО.
17.05.2014 в 03:24:41
Самое интересное - нормальные производители выпускают УЗО 16А 10 мА. Во многих случаях они используются для подключения мощной техники (стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей), для которой использование такого УЗО регламентировано производителем. В то же время не каждому такому прибору достаточно 10А АВ. Как в этом случае поступают любители делать запасы? Еще. Та же серия System Compact Pro M (так, кажется) ABB. Вся линейка на ток до 63А (автоматы, УЗО). Неужели они "не подумали"? :)
17.05.2014 в 03:57:59
DED@ПВО написал : Формально - 1,45Iном АВ - 1,45*16А=23,2А, то бишь округляем до 25А и так далее ... Как то так ...ИМХО.
Почему вы думаете, что производители УЗО (как правило по совместительству еще подрабатывающие производителями автоматов) не знают о характеристиках этих самых автоматов? На УЗО указывается номинальный ток. Так же, как на автомате. Но это не значит, что превышение тока до 1.45*Iном пагубно воздействует на УЗО. Полагаю, что ориентироваться нужно на инструкцию. В ней все должно быть написано. Если написано ставить автомат меньшего номинала - значит так и делаем, если не написано или написано
17.05.2014 в 06:08:39
Johnny написал : Самое интересное - нормальные производители выпускают УЗО 16А 10 мА. Во многих случаях они используются для подключения мощной техники (стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей), для которой использование такого УЗО регламентировано производителем. В то же время не каждому такому прибору достаточно 10А АВ. Как в этом случае поступают любители делать запасы? Еще. Та же серия System Compact Pro M (так, кажется) ABB. Вся линейка на ток до 63А (автоматы, УЗО). Неужели они "не подумали"? :)
Ни в одной буржуйской прокламации не видел требования устанавливать УЗО 10мА в мокрой зоне - везде пишут что 30мА достаточно.
17.05.2014 в 06:09:47
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу