Геннадий Б написал : 2xax_nv При подключенной нагрузке УЗО должно сработать.
Может и без нагрузки - когда на рабочем нуле некое напряжение относительно земли (нагрузка выше по схеме). Полвольта хватает.
08.09.2006 в 07:50:01
Геннадий Б написал : 2xax_nv При подключенной нагрузке УЗО должно сработать.
Может и без нагрузки - когда на рабочем нуле некое напряжение относительно земли (нагрузка выше по схеме). Полвольта хватает.
08.09.2006 в 08:53:27
сначало надо проверить правильность подключения УЗО. вдруг его задом наперед подключили или ему важно как фаза и ноль подключены...
потом подсоедини к фазе и заземлению резистор на 20кОм - не должно срабатывать (ток учечки ок. 10мА). тока отсоедени квартиру предварительно. присоедени квартиру - если на резистор срабатывает - значит у тебя проводка некачественная, большие токи утечки...
08.09.2006 в 10:03:33
2Slawa
Slawa написал : Может и без нагрузки - когда на рабочем нуле некое напряжение относительно земли (нагрузка выше по схеме). Полвольта хватает
Верно. Хватит и меньшего напряжения. Я привел условие, при котором УЗО сработает обязательно.
08.09.2006 в 10:09:10
2vova123 УЗО на 30 мА может срабатывать в диапазоне дифф. токов 15-30 мА. Следуя Вашей логике, проводку с током утечки в 6 мА следует забраковать...
08.09.2006 в 13:49:44
Геннадий Б написал : 2vova123 УЗО на 30 мА может срабатывать в диапазоне дифф. токов 15-30 мА. Следуя Вашей логике, проводку с током утечки в 6 мА следует забраковать...
а если у меня УЗО на 10мА, то оно на этой проводке принципиально включаться не будет?
пусть возьмет резистор в два раза больше сопротивлением, не принципиально. может автору надо было ставить узо на 100мА тогда?
08.09.2006 в 14:16:14
2vova123
vova123 написал : а если у меня УЗО на 10мА, то оно на этой проводке принципиально включаться не будет?
Зависит от параметров конкретного УЗО.