фото щитка:

Доброго времени суток!

Значит так, в квартире был пожар (бурно отметили новый год прошлые жильцы). Необходимо было проложить новую проводку. У меня знания некоторые имеются+консультация на работе у людей. Но вот почитав форум (сейчас еще в одной квартире делать проводку надо), я засомневался в советах моих коллег - 1 кв.мм = 10 А, отсюда 25А - 2,5 кв.мм кабель меди...Вот только не учел того, что автоматы не всегда отключаются при достижении своего номинала (вроде как могут на несколько ампер выше ток держать продолжительное время). Ну и еще не учел видимо того, что розетки по 16А идут в основном, а у меня 25А стоит автомат - который в жизнь не сработает.

Хотелось бы услышать комментарии по текущей разводке. Автоматы ИЭК, характеристика С, ВА47-29.

0
Вложение
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

10.02.2013 в 19:18:11

Помимо завышенных номиналов автоматов у вас еще отсутствуют УЗО - на линии розеток и мокрую зону обязательно, на свет рекомендуется. И проводку лучше делать трехпроводную даже если PE в этажном щите нет.
Наймите грамотного специалиста для сборки щитка и ревизии сделанной проводки

0
crazyadmin
crazyadmin
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Нижний Тагил

Сообщений: 37

10.02.2013 в 19:25:42

благодарю за комментарий, но сейчас уже поменять провод возможности, УЗО поставить тоже вряд ли удастся - нет места в щитке. Если поставить на розетки по 16А автоматы, а на освещение по 6А, то будет ли это безопасно для розеток и кабеля?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

10.02.2013 в 19:36:17

crazyadmin написал : УЗО поставить тоже вряд ли удастся - нет места в щитке.

У вас там счётчик будет стоять?

crazyadmin написал : Если поставить на розетки по 16А автоматы, а на освещение по 6А, то будет ли это безопасно для розеток и кабеля?

желательно.

0

И это пройдёт ...

iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 19:36:20

crazyadmin написал : УЗО поставить тоже вряд ли удастся - нет места в щитке.

  • Как нет, весь нижний ряд свободный? Напрягает последовательное соединение нулевой шины- лучше возьмите N c двухполюсника на вторую N шину. а что это за скрутка под нижней дин- рейкой? автомат нет возможности на низ поставить и избавиться от скрутки?
0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

10.02.2013 в 19:37:34

16 на розетки, на свет можно 10 или 6, 25А на ввод. Места хватит на 3 УЗО

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

10.02.2013 в 19:37:48

iyri написал : а что это за скрутка под нижней дин- рейкой?

да ещё и подгоревшая.

0

И это пройдёт ...

crazyadmin
crazyadmin
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Нижний Тагил

Сообщений: 37

10.02.2013 в 19:39:59

Нижний ряд уже занят счетчиком. Скрутка под нижней дин-рейкой - не хватило длины кабеля от розетки под счетчиком, сделана скрутка 3 см, пропаяна, заизолирована и сверху термоусадка. Нагрузка в эту розетку - сушилка для обуви. Про нулевую шину понял - кину от 2P 4 квадрата.

P.S.

serj12 написал : да ещё и подгоревшая.

Она не подгоревшая - это когда термоусадку зажигалкой грел, то закоптил.

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

10.02.2013 в 19:57:24

crazyadmin написал : Нижний ряд уже занят счетчиком

Пока нет отделки еще не поздно заменить щиток. Стиралка в ванной без УЗО и PE довольно опасная штука.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.02.2013 в 20:01:51

crazyadmin, Меняй щиток на 36-ой, -у Вас там такая дырища, что и 54 влезет! 36 думается хватит и на УЗО и на автоматы!

0
crazyadmin
crazyadmin
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Нижний Тагил

Сообщений: 37

10.02.2013 в 20:03:46

vs220 написал : Пока нет отделки еще не поздно заменить щиток. Стиралка в ванной без УЗО и PE довольно опасная штука.