BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

15.02.2013 в 21:57:29

kifitim написал : я на стадии компоновки

Автоматы в щите лучше сгруппировать по фазам, а то мало-ли - рука или там отвертка дрогнет... Неплохо бы также предусмотреть реле напряжения, а то в сельской местности оно может сильно прыгать, реле можно воткнуть вместо многочисленных и, имхо, ненужных отдельных автоматов на чайники-мультиварки. Такое число автоматов, как я понимаю, было задумано для последующего равномерного распределения нагрузки по фазам, но в реальности - перекоммутация нагрузки в таком щитке может обернутся кошмаром...

0
kifitim
kifitim
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

15.02.2013 в 22:21:59

Галл написал : В виде однолинейной схемы было бы более читабельно и удобоваримо для глаз

согласен, уже можно эл.схему рисовать

Галл написал : Правильно говорят, что ни к чему такое количество групп - можно уменьшить.

думаю кухонные 6 автоматов объединить в 2 автомата или вообще в 1

скажите а УЗО я правильно распределил?

0
Галл
Галл
Местный

Регистрация: 01.01.2013

Казань

Сообщений: 332

16.02.2013 в 00:02:36

kifitim, Я Вашем случае обычно ставлю противопожарное УЗО в ВЩУ (да и в ТУ обычно УЗО прописано), в домашнем же щите уже исходя из количества групп и нагрузки - которые нужно распределить пофазно... да дифы можно применить на некоторые группы, вообще у Вас с конвекторами нагрузки будут существенные и все надо просчитывать более комплексно - нежели только наполнение щита.. т.е. вкупе с заземлением, уравниванием потенциалов, выбором кабеля и т.п. Каркасник - как легкогорючее сооружение и требует к себе повышенного внимания))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2013 в 00:17:56

kifitim написал : будет трехфазная силовая для плиты. для бойлера пока еще не придумал какую, видимо больше 16а

А на стиральную машину? А на насос?

0
kifitim
kifitim
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

25.03.2013 в 20:04:33

обновил компоновку шкафа и нарисовал схемку https://cacoo.com/diagrams/Ct9bc7fVzh5N8VE8

ниже схемка, которая со временем может измениться

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.03.2013 в 21:54:41

Опа. Я тут так. Мимо проходил. А откуда там КВВГ, когда это контрольный кабель? Может всё же ВВГнг?

0
kifitim
kifitim
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

25.03.2013 в 22:09:55

конечно же ВВГнг, даже еще Ls на некоторых :)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.03.2013 в 05:49:14

kifitim написал : ниже схемка, которая со временем может измениться

3 фазы 15кВт это какой автомат у Вас на вводе? В25 для варочной не многовато будет? И зачем бойлеру кабель 3х6? Вам столько не дадут, чтобы такой кабель понадобился.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

26.03.2013 в 08:33:25

kifitim написал : К учвастку приходит сип4*16 в ящик на столбе через 4Pавтомат-счетчик-4Pавтомат, потом сип4 заходит в дом в щиток

Здравствуй, ТТ!

На каком основании применены четырёхполюсные автоматы?

0
kifitim
kifitim
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

26.03.2013 в 21:15:11

SVKan написал : 3 фазы 15кВт это какой автомат у Вас на вводе? В25 для варочной не многовато будет? И зачем бойлеру кабель 3х6? Вам столько не дадут, чтобы такой кабель понадобился.

на вводе С32 потом счетчик потом c32, потом сип в дом идет на узо 4п 100ма

думаете на варочную B16 пойдет?, просто там спец розетка будет я так думаю

да там 6м всего, ну да ладно, не менять же щас.))

На каком основании применены четырёхполюсные автоматы?

как на каком? три фазы и ноль. ТУ 3п+1 вроде там точно не помню

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

26.03.2013 в 21:25:57

kifitim написал : ТУ

В ТУ требуют коммутировать PEN?