пяпа написал : Давайте фотки то, что дома. Щит этажный-жесть;)
да дома тож ничего хорошего временное решение
15.02.2013 в 14:50:13
пяпа написал : Давайте фотки то, что дома. Щит этажный-жесть;)
да дома тож ничего хорошего временное решение
15.02.2013 в 14:55:55
elixis написал : утюг стиралка посудомойка..микроволновка вообще не греет ...падение напряжения видно по свету раза в два тускнеет
а как у соседей, как они справляются? (с управляющей компанией надо пообщаться, на предмет реконструкции всего... для ускорения процесса поставьте стабилизатор, глядишь и линию выжгите)
15.02.2013 в 14:59:26
elixis написал : да дома тож ничего хорошего временное решение
как-то автоматы интересно подключены:eek:
15.02.2013 в 15:13:10
elixis написал : утюг стиралка посудомойка..микроволновка вообще не греет ...падение напряжения видно по свету раза в два тускнеет
а когда утюг включен обратите внимание не мерцают ли лампы, типа не контакт где-то искриться, вот-вот вообще все потухнет. А после работы утюга ничего нигде не греется: на щитке, возле щетчика, распред. коробки в стенах, розетки, запах?
Mutru4 написал : как-то автоматы интересно подключены
на 16А-это вводной, сверху тонким проводом в него ввод? А снизу пошли перемычки? По сути 3 отдельные линии по 10А. Провод на глаз медь моно 1.5 к ним?
15.02.2013 в 18:01:23
пяпа написал : а когда утюг включен обратите внимание не мерцают ли лампы, типа не контакт где-то искриться, вот-вот вообще все потухнет. А после работы утюга ничего нигде не греется: на щитке, возле щетчика, распред. коробки в стенах, розетки, запах?
Нет лампы не мерцают просто сразу тускнеет свет,проверили все скрутки все розетки и на щитке в подъезде,ничего не греется .
15.02.2013 в 21:41:06
elixis написал : Нет лампы не мерцают просто сразу тускнеет свет,
нам интересны конкретные цифры:)Тестера нету?
Вот такой девайс купите:
Уже все выше говорили...раз все соединения нормальные, нигде ничего не искрит, то нужно дома капитально менять проводку, добавлять еще линий. И в первую очередь от щитка до счетчика, если линия ваша позволит:) на взгляд провода ваши очень тонкие. И не включайте пока не замените провода одновременно несколько мощных приборов. Стиралка вместе с утюгом к примеру..
15.02.2013 в 23:20:01
пяпа написал : нам интересны конкретные цифры:)Тестера нету?
Вот такой девайс купите:
Уже все выше говорили...раз все соединения нормальные, нигде ничего не искрит, то нужно дома капитально менять проводку, добавлять еще линий. И в первую очередь от щитка до счетчика, если линия ваша позволит:) на взгляд провода ваши очень тонкие. И не включайте пока не замените провода одновременно несколько мощных приборов. Стиралка вместе с утюгом к примеру..
Куплю тестер,данные скину .Скажите, а какой провод для проводки пустить,какое сечение и какие автоматы ставить, и можно ли обойтись без распред коробок ?
15.02.2013 в 23:35:41
НЕМЕЦ написал : ПPOPAБ, 70% страны так живет. Сколько раз уже обсуждалось, типа "так, все быстро повыключали стиралкипосудомойкимикроволновки и ждем реконструкции до семерки". Жить-то надо, поэтому в ванной никаких розеток-стиралок, а УЗО - наше все.
И молча платит за некачественные услуги и опасные товары... :( Полумеры на свой собственный страх и риск.
elixis написал : Скажите, а какой провод для проводки пустить,какое сечение и какие автоматы ставить, и можно ли обойтись без распред коробок ?
Никто не запрещает привести электропроводку в отдельной квартире в порядок. Как- тут масса тем...
Но чудес не бывает. Вам следует обратится с официальным письмом в ЭСО (энергосбытовую организацию) по поводу качества электроэнергии, соблюдения действующих нормативов по безопасности и увеличения потребляемой мощности.
Все остальные меры не эффективны. Разве что вы купите собственную трансформаторную подстанцию и полностью замените все домовые и наружные сети...
16.02.2013 в 00:06:50
Я в самом начале работы своей устроился в жилой фонд электриком бегал такие дома обслуживал, был такой случай мужик один диспечеру названивал и поливал её типа почему мне в квартиру не приходит ровно 220 ни больше ни меньше он график составил в какие периоды скачет напряжение до каких величин, мы ему мы вас только обслуживаем а свет вам в квартиру гор сеть дает вот и делайте ей мозги, а в сетях ему на нас типа они должны вам предоставить ровно 220. Вот ток беда чем закончилось не знаю мы просто в тот момент увольнялись с напарником ушли на вольные хлеба и по сей день работаем вместе. Причин много почему падает напряжение. Как выход порыскать в щите в поисках лудшей фазы и подсесть к ней.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.