Maxim80 написал :
И давайте тогда уж предположим ситуацию, что в механики что нить залипло или контакты сварились. Не одно устройство, не даёт 100% результат.
Вот для этого и существует двухуровневая дифзащита (УЗО 300 мА + УЗО 30 мА, а ещё и селективные, с задержкой спереди могут быть).
Alexiy написал :
в том-то и дело, что когда на нуле 220 В, а фаза оторвана, электронное УЗО не сработает. Не крякнет, ни шелохнётся. Просто не сработает в случае утечки (если ещё и утечка возникнет в таких условиях)
ВДУМЧИВО читаем конец моего поста #27 (я не зря ругательство для привлечения внимания написал!). Имеется в виду отрыв нейтрали где-то на ВЛ, а не в твоей собственной электроустановке ОТ НАСТЕННОГО ОПЛОМБИРОВАННОГО БОКСА (от которого ещё и повторное заземление нейтрали) до УЗО в ВРУ.
Abrikos написал :
советские УЗО для шахт, рудников и торфоразработок имели уставку 5 милиампер
Изолированная нейтраль. Шахта или карьер. Взрывоопасные газы и (или) пыль, там и при 10 мА искра детонацию может вызвать. В составе того изделия были операционные усилители, компараторы и триггеры (в золотых корпусах;)). И эта хрень имеет мало общего с тем, что мы сейчас называем "УЗО / АВДТ"