Дмитрий S написал : Сумел я удалить избыточность?
"Кабель в земле 11 м, медь 5*16" А Вы сами-то как думаете? :)
14.03.2013 в 12:54:47
Дмитрий S написал : Сумел я удалить избыточность?
"Кабель в земле 11 м, медь 5*16" А Вы сами-то как думаете? :)
Следование моим советам вредит кошельку
14.03.2013 в 13:03:37
Дмитрий S, прислушайтесь к ВТБ!. вводной 3П С16 - это кошмар хозяина, сделате все возможное, чтобы получить заведомые киловатты одним куском, а не в нарезке по 3.5кВт.
14.03.2013 в 13:04:54
Дмитрий S
Отопление газом или жидким топливом? Электрокотёл, бойлер и варочная поверхность через UPS - всё это удивляет несказанно.
Следование моим советам вредит кошельку
14.03.2013 в 13:07:39
andrewkhv
По слухам, у нас пробел в нормативных актах, касающихся энергоснабжения дачных кооперативов. Про практику и говорить не приходится. :(
Следование моим советам вредит кошельку
14.03.2013 в 16:16:39
andrewkhv написал : Дмитрий S, прислушайтесь к ВТБ!. вводной 3П С16 - это кошмар хозяина, сделате все возможное, чтобы получить заведомые киловатты одним куском, а не в нарезке по 3.5кВт.
Вводной D16. Все возможное - это заплатить за дополнительное количество киловатт...
14.03.2013 в 16:22:01
ВТБ! написал : "Кабель в земле 11 м, медь 5*16" А Вы сами-то как думаете? :)
)))Осталось со старой схемы с однофазным вводом. Заменю на 5*10 с запасом))
14.03.2013 в 16:23:49
ВТБ! написал : Дмитрий S
Отопление газом или жидким топливом? Электрокотёл, бойлер и варочная поверхность через UPS - всё это удивляет несказанно.
скорее солярой. Какие варианты при отсутствии газовой и электрической сети???Задал тот же вопрос посетителю, он молчит...
14.03.2013 в 16:27:36
Дмитрий S
Ещё, как вариант, симметрирующий трансформатор избыточной мощности. Тоже небюджетно и громоздко, но всё не так, как UPS.
Следование моим советам вредит кошельку
14.03.2013 в 16:38:08
Следование моим советам вредит кошельку
14.03.2013 в 16:39:55
ВТБ! написал : Дмитрий S
Ещё, как вариант, симметрирующий трансформатор избыточной мощности. Тоже небюджетно и громоздко, но всё не так, как UPS.
Я UPS все равно буду ставить, не люблю зависеть от поставщиков энергии. Ненавижу, когда по телеку идет футбол и вырубается электричество))
14.03.2013 в 16:48:16
ВТБ! написал : Тогда смысла вешать электрокотёл на бесперебойник и ДГУ ни малейшего, эффективнее топливо в котле сжечь. Уж очень запас избыточный. На случай увеличения разрешённой мощности можно 5*6 - и то с большим запасом.
Где-то читал, что чем больше сечение кабеля, тем меньше потери. Или это не мой случай?