Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2006 в 18:02:20

На освещении у меня 2х2.5. Не спрашивайте почему....сам знаю, что 2х1.5 достаточно, но кабель достался нахаляву. На розетки 3х2.5.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25524

06.12.2006 в 18:13:39

hit написал : сам знаю, что 2х1.5 достаточно

Недостаточно, жилы Pe не хватает (да и фазная всего одна). :d

Как будто не себе делаете...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2006 в 18:25:12

Я думаю, что для освещения можно и без Ре. Защитный ноль рекомендуют только для наружного освещения.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25524

06.12.2006 в 18:29:22

HIT

"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). ..."

"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2006 в 18:45:06

Хотелось бы вернутся к главному вопросу.... Можно ли использовать 20 амперные автоматы для розеток и освещения и если нет, то почему???

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

07.12.2006 в 02:10:37

hit написал : Можно ли использовать 20 амперные автоматы для розеток и освещения

Если проводка качественно выполнена медю 2.5 мм2 (на схеме то 1.5 ;) ), то можно. Нехорошо, но можно. Но нужно полностью искоренить всевозможные переходники, тройники и удлиннители без встроенных автоматов защиты, чтоб не перегрузить ненароком 16А розетку несколькими мощными потребителями.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2006 в 08:46:16

hit написал : Хотелось бы вернутся к главному вопросу.... Можно ли использовать 20 амперные автоматы для розеток и освещения и если нет, то почему???

Для розеток можно, если провод 2.5 квадрата медь. УЗО на 30мА одного хватит на всю квартиру.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2006 в 10:35:39

Понятно. Значит в моём случае нельзя. А существуют ли 20 амперные розетки? И если их использовать наверное можно использовать эти автоматы. По поводу кабеля я сомневаюсь, что он 2.5 квадрата....Путём сложных вычислений получается только 2.2. Итак если я имею кабель медь 2.2, автоматы 20А, розетки 20А...порядок?? Или мне дешевле будет автоматы 16А купить чем искать розетки 20А.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2006 в 10:53:15

hit написал : Понятно. Значит в моём случае нельзя. А существуют ли 20 амперные розетки? И если их использовать наверное можно использовать эти автоматы. По поводу кабеля я сомневаюсь, что он 2.5 квадрата....Путём сложных вычислений получается только 2.2. Итак если я имею кабель медь 2.2, автоматы 20А, розетки 20А...порядок?? Или мне дешевле будет автоматы 16А купить чем искать розетки 20А.

При параллельном соединении токи складываются. Зачем Вам 20А розетки.

0
Дмитрий72
Дмитрий72
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 193

07.12.2006 в 16:25:27

hit написал : Понятно. Значит в моём случае нельзя. А существуют ли 20 амперные розетки? И если их использовать наверное можно использовать эти автоматы. По поводу кабеля я сомневаюсь, что он 2.5 квадрата....Путём сложных вычислений получается только 2.2. Итак если я имею кабель медь 2.2, автоматы 20А, розетки 20А...порядок?? Или мне дешевле будет автоматы 16А купить чем искать розетки 20А.

Мне самому интересен вопрос. Я поставил на розетки 20А автоматы, хотел даже 25А.
На группу розеток от автомата до распред. коробки проложил кабель 3х4, от коробки до каждой розетки 3х2,5. В коробке скрутки оконеченные наконечниками. Исходил из соображений, что у меня в комнате не одна розетка, а в каждую из розеток может быть воткнута приличная нагрузка (но до 16А, конечно), и суммарная может легко превысить 16А.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2006 в 10:16:54

Дмитрий72 написал : Мне самому интересен вопрос. Я поставил на розетки 20А автоматы, хотел даже 25А.
На группу розеток от автомата до распред. коробки проложил кабель 3х4, от коробки до каждой розетки 3х2,5. В коробке скрутки оконеченные наконечниками. Исходил из соображений, что у меня в комнате не одна розетка, а в каждую из розеток может быть воткнута приличная нагрузка (но до 16А, конечно), и суммарная может легко превысить 16А.

И в чем вопрос?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу