Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2013 в 00:20:12

Tariq написал : Вводной проектный автомат С50.

А где вы углядели вводной автомат 50А?

Tariq написал : Разве вводное селективное УЗО на 100-300мА обьязательно?

По нормативным требованиям обязательно, если присутствует квартирный щит.

Tariq написал : После вводного автомата уже ж проложен кабель к счетчику и далее к первому дифу. Дальше, так думаю, надо тянуть в квартиру от последнего дифа тем же проводом что и перемычки между автоматами (6мм или сколько обычно берется?).

Про выбор сечения по нагреву, в зависимости от способа прокладки, слышали что-нибудь?

Tariq написал : Вводной автомат и счетчик будут здесь, зачем мне вводной и счетчик в квартире?

Вводной, как-раз, должен присутствовать в квартирном, а автомат перед счётчиком совсем другие функции выполняет. Что касается аппаратов после счётчика, так они тем более не вводные, а групповые.

services написал : вводной автомат с50,тот который до счетчика

Где вы всё время находите этот автомат 50А? Сколько не разглядывал под микроскопом, так и не смог его обнаружить ...

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

25.02.2013 в 00:23:55

avmal написал : Где вы всё время находите этот автомат 50А? Сколько не разглядывал под микроскопом, так и не смог его обнаружить ...

Еслиб написал рубильник, пришлось бы неделю разжевывать, что ето и где )

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2013 в 00:46:26

services написал : Еслиб написал рубильник, пришлось бы неделю разжевывать, что ето и где

Ну, а рубильник где там обнаружили?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.02.2013 в 01:58:28

Еще один вариант от дилетанта: Я так понял, что там АВ 1Р 50А >> счетчик >> ИЭК >> дифф. 1 + дифф. 2. А может заменить тот АВ 1Р 50А на АВ 2Р 50А и на участке "Счетчик - ИЭК" двумя орехами присоединить ввод в квартиру? Допустимо ли 1-2 м кабеля ответвления без своей защиты, если сечение ответвления равно сечению магистрали?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

25.02.2013 в 03:05:48

avmal написал : А где вы углядели вводной автомат 50А?

Слева от групповых в опломбированном боксе С50А.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2013 в 06:59:09

serj12 написал : Слева от групповых в опломбированном боксе С50А.

Я прочитал там С63. Сейчас присмотрелся получше и понял, что не прав - С50.

0
Аватар пользователя
Tariq

Местный

Регистрация: 08.08.2012

Киев

Сообщений: 44

25.02.2013 в 09:40:05

Вот как я себе представляю схему:

По вашим рекомендациям, в схеме не хватает вводного автомата в квартиру и селективного противопожарного узо (или дифавтомата). Если наличие УЗО это требование норм, то понятно, а вот какой смысл еще одного вводного автомата я не понимаю. Просто для того чтобы одним движением руки отключить полквартиры (линии квартирного щитка)? Так отключить всю квартиру рубильником не менее удобно и безопасно. Не вижу смысла тратиться еще на один автомат, тем более учитывая, что для него нету места в этажном щитке.

0
Вложение
Аватар пользователя
Tariq

Местный

Регистрация: 08.08.2012

Киев

Сообщений: 44

25.02.2013 в 09:48:31

avmal написал : Про выбор сечения по нагреву, в зависимости от способа прокладки, слышали что-нибудь?

Т.е. если вводной автомат (рубильник) 50А, то надо все автоматы (дифы) между собой соединять сечением 10мм и в этажном и в квартирном щитке?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 09:52:28

Раз квартира будет питаться паралельно от 2-х щитов, в квартирном щите вводной автомат ставить не нужно. Ваша схема никуда не годится :(

Можно сделать хотя-бы так:

0
Вложение
Аватар пользователя
Tariq

Местный

Регистрация: 08.08.2012

Киев

Сообщений: 44

25.02.2013 в 10:34:19

  1. А в чем смысл переноса УЗО с квартирного щитка(по моей схеме) в этажный (по вашей)? В таком случае надо менять диф на плиту на двомодульный для освобождения места по УЗО. А ноль от УЗО предлагаете тянуть на нулевую шину квартирного щитка (точнее на диф для стиралки)?
  2. Неужели защиты УЗО не достаточно для стиралки, что надо еще отдельный диф на 10мА на нее ставить?
  3. Ниче страшного, что по вашей схеме сума груповых автоматов под УЗО - 64А?
  4. На кухню хотел автомат побольше, не 16А, а 20А, потому что потребителей может быть много одновременно и не хочу чтобы выбивал автомат. Такой ток автомата для проводки 2,5мм разрешается таблицами ПУЭ.
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 10:55:14

  1. Кабель до квартирного щита надо защищать УЗО
  2. На стиралку защита должна быть отдельная
  3. Ничего страшного
  4. На розеточную группу - 16А, на освещение - 10А

В этажном щите всё равно дифы менять

0
Аватар пользователя
Tariq

Местный

Регистрация: 08.08.2012

Киев

Сообщений: 44

25.02.2013 в 11:16:47

ksiman написал : Кабель до квартирного щита надо защищать УЗО

Разве кабель защищается УЗО? Не автоматом разве? И надо ли эти несколько десятков см кабеля в стене чемто защищать? Почему тогда кабель до УЗО никаким узо не защищен?

ksiman написал : В этажном щите всё равно дифы менять

Вы имеете ввиду на освещение поменять диф на 10А? Согласен. А не смущает то, что кабель 6мм на плиту должен защищаться автоматом 32А, а по проекту и по вашей схеме стоит АД 40А?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.02.2013 в 11:16:50

Распломбировать нафиг все. Вместо 2-местного бокса с АВ 1Р С50 поставить 4-местный бокс с начинкой: УЗО 63/0,3 S + АВ 2Р С50 или АВВ DDА200 АС S 63/0,3 + S202 С50. Это по-умному. А по-бюджетному - надо подумать еще. На участке между счетчиком и дифф.автоматом плиты ответвление 10 кв.мм. двумя орехами на квартирный щиток с четырьмя дифф.автоматами, из которых один 16/0,01 для стиралки. Я, как свободный художник, вот так вижу всю эту фигню, а спецы пусть поправят, если что не так. :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 11:34:04

Tariq написал : Разве кабель защищается УЗО? Не автоматом разве? И надо ли эти несколько десятков см кабеля в стене чемто защищать? Почему тогда кабель до УЗО никаким узо не защищен?

Вы имеете ввиду на освещение поменять диф на 10А? Согласен. А не смущает то, что кабель 6мм на плиту должен защищаться автоматом 32А, а по проекту и по вашей схеме стоит АД 40А?

Кабель внутри помещения надо защищать автоматом и УЗО. Это по правилам, но Ваш коротенький ввод, который даже из щита в квартиру не выходит нет большого смысла под УЗО ставить. Кабель 6мм2 с трудом, но держится под АВ 40А, (1,5мм2 - АВ 13А, 2,5мм2 - АВ 20А, 4мм2 - АВ 32А, 6мм2 - АВ 40А, 10мм2 - АВ 50А, 16мм2 - АВ 80А) :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.02.2013 в 12:36:12

Abrikos написал : Распломбировать нафиг все. Вместо 2-местного бокса с АВ 1Р С50 поставить 4-местный бокс с начинкой: УЗО 63/0,3 S + АВ 2Р С50 или АВВ DDА200 АС S 63/0,3 + S202 С50. Это по-умному.

http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1038.html :eek:

может, тогда весь щиток опломбировать, чтоб даже вырубить автомат было невозможно?

0