27.02.2013 в 19:12:50

stroyman написал : хорошо выполненную работу

А хорошо ли? Полагаю, что если по тому, что сделали наклеить обои потолще и поэластичнее - было бы ровненько и обои висели бы какое то время (как минимум), если не трогать. А заставить мебелью - так и вообще неплохо (лучше, чем до). Так что внешний вид издалека - не всегда показатель. В конце концов, что там было у знакомой - мы тоже не знаем. Может там под обоями тоже трещины и стены бухтят. А может - и не бухтят, потому как делали то же самое, только по гладкой бетонной стене и все там хорошо. Повторяемость конечного результата, независимо от исходных условий (т.е. умение работать с материалами, включая их выбор, в разных условиях для достижения конечного результата) - это признак мастерства. А не попугайское повторение когда надо и не надо (а даже вредно).

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

27.02.2013 в 19:15:22

helios1969 написал : А все эти разговоры о том, что заказчик должен / не должен знать и т.п. - вода. Мастер взялся (без оговорок) - значит отвечает. Своим рублем и временем.

+100!

0

всё в голове (с)

helios1969
helios1969
Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 685

27.02.2013 в 19:16:43

marigtn написал : если бы у ТС была качественно сделанная штукатурка от строителей

Да не в штукатурке от строителей дело! Если по рыхлой штукатурке наносить бетонконтакт - то рез-т был бы похожим. Плюс-минус. Но, могло бы не так сильно проявиться или, если бы уже наклеили обои - может и вообще не заметили бы косяков. До следующего ремонта.

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

27.02.2013 в 19:26:59

как тут быть написал : и их вины в том что все стало трескаться нет, значит нельзя было этого предусмотреть?

можно

как тут быть написал : свои леса, стремянки, а не наши столы и табуретки, которые уже испорчены)

у мастера должны быть свои инструменты и вспомогательные инструменты. От заказчика - доступ к воде и электричеству.

как тут быть написал : всю грязь и строительный мусор убирает муж, под ногами ЦПС,

это, кстати, много говорит о мастерах. мастер должен сам убрать за собой мусор в мешки. Вынос мусора - это отдельная статья. Полы мыть не надо )))

0

всё в голове (с)

marigtn
marigtn
Местный

Регистрация: 28.07.2011

Гатчина

Сообщений: 245

27.02.2013 в 19:46:23

helios1969,
koris, вот так и знала,что сейчас начнутся подобные разговоры.Вода говорите.Так вот если бы я перед началом ремонта не изучила бы теорию,то у меня бы:1)электрики проштробили потолок для замены проводки для люстры2)штукатуры загрунтовали стены перед штукатуркой концентратом праймера3)о том,что маяки из гипсовой штукатурки нужно вынимать штукатуры услышали от меня (как это делается научила их тоже я)4)как клеить флизелиновые обои на потолок учить не стала,тупо проводила за дверь5)начали шпаклевать стены по непросохшей штукатурке(ну патамушта долго сохнет)и ещё много всяких милых вещей.Можно я на этом остановлюсь?Так что не надо мне рассказывать про воду
Всё испытано на своей шкуре.Все советы ТС выстраданы лично.И вообще у меня складывается впечаление,что чем тупее зак,тем "мастеру"приятнее с ним работать

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

27.02.2013 в 19:52:52

marigtn написал : Так что не надо мне рассказывать про воду

я рассказываю, как работаем мы... за других я не отвечаю...

0

всё в голове (с)

Ru
Ru
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Краснодар

Сообщений: 97

27.02.2013 в 19:57:51

как тут быть, у Вас работали мошенники или идиоты. Не исключено, что и то и другое одновременно(часто у строителей встречается). Вина полностью этих работников. Не подготовили основание (как минимум должны были проверить и предупредить Вас). Ну и конечно бетоноконтакт по цпс штукатурке. Бетоноконтакт наносится на БЕТОН. Штукатурку следовало обработать грунтовкой глубокого проникновения. Она заодно бы и укрепила эту штукатурку. Также штукатурку можно было бы и армировать штукатурной сеткой, если основание доверия не внушало. В общем типичное налепить побыстрей, схватить деньги, а дальше будь что будет.

п.с. Гипсовую штукатуркку поверх цпс наносить можно и нужно. Наоборот - нельзя.

0
marigtn
marigtn
Местный

Регистрация: 28.07.2011

Гатчина

Сообщений: 245

27.02.2013 в 20:03:20

koris, к сожалению таких как вы на всех не хватает.Подавляющее большинство неучи.Поэтому зак должен владеть знаниями ради своей же безопасности.Знание -сила однако

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

27.02.2013 в 20:08:38

Ru написал : Гипсовую штукатуркку поверх цпс наносить можно и нужно.

сейчас придёт потомственный строитель и скажет своё веское слово :D

0

всё в голове (с)

stroyman
stroyman
Резидент

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

27.02.2013 в 20:09:02

helios1969 написал : А хорошо ли? Полагаю, что если по тому, что сделали наклеить обои потолще и поэластичнее - было бы ровненько и обои висели бы какое то время (как минимум), если не трогать. А заставить мебелью - так и вообще неплохо (лучше, чем до). Так что внешний вид издалека - не всегда показатель. В конце концов, что там было у знакомой - мы тоже не знаем. Может там под обоями тоже трещины и стены бухтят. А может - и не бухтят, потому как делали то же самое, только по гладкой бетонной стене и все там хорошо. Повторяемость конечного результата, независимо от исходных условий (т.е. умение работать с материалами, включая их выбор, в разных условиях для достижения конечного результата) - это признак мастерства. А не попугайское повторение когда надо и не надо (а даже вредно).

Да, helios1969, да.. Имеющиеся факты и недостаток информации, позволяют делать определенные выводы

0
marigtn
marigtn
Местный

Регистрация: 28.07.2011

Гатчина

Сообщений: 245

27.02.2013 в 20:15:00

Ru, Вы серьёзно считаете что бухтящую штукатурку можно укрепить ггп или штукатурной сеткой?

0