08.04.2013 в 20:09:36
Ну вот зубадан для моей комнаты вполне сойдет и не дорого 45000руб
Я только не пойму чем плох вариант за 25000 руб -
08.04.2013 в 20:10:04
КАТРАН написал : надежный(5 лет уже работают)
Наверное стоит 5 лет, из них работает неск. месяцев в худшем случае. По этой причине основная проблема в подобной технике - это утечки и их последствия, а не износ собственно компрессора...
alex000000 написал : Ну вот зубадан для моей комнаты вполне сойдет
Если нравится именно эта модель, можно рассмотреть просто VA. Особого смысла переплачивать за две буквы в названии нет.
alex000000 написал : Я только не пойму чем плох вариант за 25000 руб
Норм. вариант. Но за те же деньги примерно уже есть Тошиба и МНЕ.
08.04.2013 в 20:18:02
antyar,
Сплиты на 22 фреоне утечек не боятся,в отличии от современников на 410. Вы-Москвич,ул.Басманная-5,поликлиника РЖД,я там ставил китайские RODA,они не работают только зимой,летом,вопреки запретам ,их на ночь не выключают,чтобы утром в кабинете было прохладно,те работают круглосуточно около 3 лет(это минимум),можете зайти-проверить(там свободный вход)
alex000000,
Пойдет любой,установщиков найдите нормальных,но БОРИСКА66 правильно говорит,MHI все таки надежнее внутри сделаны и умнее и грамотнее.
08.04.2013 в 20:55:32
КАТРАН написал : MHI все таки надежнее внутри сделаны и умнее и грамотнее.
А какую модель взять для отопления? Вот вроде подходит
08.04.2013 в 21:37:50
КАТРАН написал : Сплиты на 22 фреоне утечек не боятся,в отличии от современников на 410.
Никакой разницы нет совершенно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.04.2013 в 22:25:18
alex000000,
MHI SRK25 ZJ-S. Для вашей комнаты 18 метров хватит с запасом.
08.04.2013 в 22:31:49
antyar написал : Сообщение от alex000000
Я только не пойму чем плох вариант за 25000руб
Норм. вариант. Но за те же деньги примерно уже есть Тошиба и МНЕ.
Этот вариант за 25000 расчитан на режим отопления до -25, MHI за эти деньги только до -15 можно использовать на отопление
08.04.2013 в 22:36:40
alex000000 написал : Этот вариант за 25000 расчитан на режим отопления до -25, MHI за эти деньги только до -15 можно использовать на отопление
Я Вам маленькую тайну открою, MHI занижает всегда свои параметры, перестраховывается, ZJ-S, будет свои параметры держать на 5+ и при -25 ... ;)
За что и люблю этот брэнд, что всегда с большим запасом сделан (а не как другие на пределе возможностей пашут из-за чего и крякают в самый не подходящий момент) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.04.2013 в 22:38:47
alex000000,
Если MHI по мануалу можно использовать до -15,это значит что и-20 для него не предел,а вот для остальных сплитов ввиду просто другой конструкции,даже -15 может быть пределом.Древних,но прекрасно работающих МHI видел много,а вот разрекламированных Дайкинов-ни одного,а цена то почти одинаковая.(опоздал с ответом,в то же время Бориска66, сказал то же самое другими словами)
21.11.2013 в 14:20:26
Есть кондиционеры работающие в режиме отопления.
Знает ли кто на практике,
насколько эффективно использовать их вместо центрального отопления.
21.11.2013 в 14:59:52
Практически все современные кондиционеры работают в режиме теплового Насоса, но далеко не все могут работать при минусовой температуре. Вместо центрального отопления очень не эффективно - такой обогрев встанет в копеечку, да и зачем если есть центральное отопление?
Тут кстати обсуждали в прошлом году отопление загородного дома мульти-сплит системой в качестве альтернативы газовому:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.