enzo
enzo
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 00:01:58

Весь вечер осваивал sPlan, программка и вправду простая но очень эффектная :) Результатом "освоения" стала моя первая схема квартирного электрощита, составленная по образу и подобию схем от ksiman, но попытался внести, так сказать, свои пожелания))

Жду конструктивной критики, т.к. уже на этой неделе у меня в квартире по плану начинаются электомонтажные работы и пока штробят стены и вмазывают подрозетники нужно закупить кабели, щиток и начинку :)

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 00:29:29

enzo, что такое ИР 16А ? объясните эту кашу с автоматами ? который С16 стоящий до "ИР"

на таких схемах нужно обозначать фазу..

зачем столько много автоматов двухполюсных? никакой необходимости нету , а место в щите занимать будут. только на варочной 2п оставить и все.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2013 в 01:11:28

Metall написал : что такое ИР 16А ?

Импульсное реле 16А.

Metall написал : объясните эту кашу с автоматами ? который С16 стоящий до "ИР"

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181767&p=3693510&viewfull=1#post3693510

Metall написал : зачем столько много автоматов двухполюсных? никакой необходимости нету

1Р+N. Чтобы понять необходимость, почитайте форум - много раз уже этот вопрос поднимался и подробно объяснялся.

Metall написал : место в щите занимать будут

Автомат 1P+N Legrand или SE занимает один модуль. Для этого даже форум читать нет необходимости - достаточно посмотреть фотографии щитов в соответствующей теме.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 01:31:01

avmal написал : 1Р+N. Чтобы понять необходимость, почитайте форум - много раз уже этот вопрос поднимался и подробно объяснялся.

думал речь о автоматах на два модуля. на схеме не указана серия моудльки. в таком случае. все ок

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2013 в 05:41:14

Metall написал : в таком случае. все ок

Однако, я бы так не делал - какое-то половинчатое и не совсем логичное решение. Если и ставить в качестве групповых автоматов 1P+N, то все, а не избирательно. Зачем ставить 1P+N, если нулевые шины на все УЗО всё-равно понадобятся? И эксплуатационные характеристики улучшатся только частично, пропорционально проценту установленных 1Р+N. В диффавтоматах на освещение нет особой необходимости - достаточно поставить общее УЗО 30мА на всё освещение после ИР.

0
enzo
enzo
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 10:07:55

Так как стоимость играет не последнюю роль, то рискну упростить щит с учетом замечаний, скажите насколько такой вариант будет рабочим и нормальным для повседневной жизни?

Второй вариант:

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 14:50:54

enzo написал : Так как стоимость играет не последнюю роль, то рискну упростить щит с учетом замечаний, скажите насколько такой вариант будет рабочим и нормальным для повседневной жизни?

Второй вариант:

Экономия это конечно хорошо, но до разумных пределов :) Поставьте хотя-бы ещё одно УЗО для розеток СУ и бойлера

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 15:25:11

не нужно весь свет под одно узо ,. под узо только свет ванной и свет лоджии. в принципе можно и то и то под одно узо . а так схема для повседневной жизни покатит вполне.

+

ksiman написал : Поставьте хотя-бы ещё одно УЗО для розеток СУ и бойлера

0
enzo
enzo
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 15:27:28

ksiman написал : Экономия это конечно хорошо, но до разумных пределов :) Поставьте хотя-бы ещё одно УЗО для розеток СУ и бойлера

Согласен :) Добавляю еще одно УЗО, как теперь схемка? Если все нормально, то выложу список конкретных компонентов для утверждения.

Итак, третий вариант:

0
Вложение
enzo
enzo
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 15:31:42

Metall написал : не нужно весь свет под одно узо ,. под узо только свет ванной и свет лоджии. в принципе можно и то и то под одно узо . а так схема для повседневной жизни покатит вполне.

А если весь свет будет под УЗО, это хуже?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 15:40:10

enzo написал : А если весь свет будет под УЗО, это хуже?

В принципе, это допустимо

0