Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

07.03.2013 в 00:37:41

Процедура детская и понятна школьнику, ВЛ открытая Алюм35, отводы везде по разному... Вопрос вот в чем - чем произвести соединение с последующим опечатыванием, дабы не было возможности перекинуть провода на зимний период... Реально даже присмотревшись сразу не разберешь что куда и откуда. Из понятного - орехами, но опечатать их пластиковой пломбой нерально. Что подскажете?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.03.2013 в 00:47:12

три раза перечитал-ничего не понял.для чего и где надо опечатывать орехи?

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

07.03.2013 в 01:29:16

4Серый написал : три раза перечитал-ничего не понял.для чего и где надо опечатывать орехи?

от ВЛ идет провод в щиток учета, расположенный внизу... потом обратно наверх и соединяется с отводящей веткой к строению на участке по данной схеме мы имеем два соединения ВЛ-ЩИТ и ЩИТ-ДОМ... легко представить (да и конкретные случаи вроде были, сам не видел), когда провода перекидывались и получалось ВЛ-ДОМ учитывая наличие на одном столбе до 4-5 щитов учета получаем наверху моток из 8-10 соединений разобраться в которых на глаз очень тяжело, почти все они делались скруткой и необходима замена на более аккуратные и правильные - типа "орехами", но для избежания перекидывания, как описал в предыдущем абзаце эти самые "орехи" лучше опечатать, тем самым исключив несанкционированные манипуляции

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.03.2013 в 01:35:19

в вашем случае лучше опрессовка соединения ЩИТ-ДОМ и сверху клеевым термоусадом.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2013 в 02:28:59

Sculptor написал : Что подскажете?

Ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов типа CD Предназначены для ответвления от неизолированной несущей нулевой жилы, а также для ответвления от магистрали ВЛН.

http://www.niled.ru/index.php-id=33.htm Или аналогичные других производителей. Обратите внимание чтоб без зубов были.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

07.03.2013 в 11:11:37

Sculptor написал : учитывая наличие на одном столбе до 4-5 щитов учета получаем наверху моток из 8-10 соединений разобраться в которых на глаз очень тяжело

А фото такого решения не можете выложить? Просто еще не видел такого что б на одном столбе столько ящиков было. Интересно все-таки

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

07.03.2013 в 11:34:56

Shturman1 написал : А фото такого решения не можете выложить? Просто еще не видел такого что б на одном столбе столько ящиков было. Интересно все-таки

на праздниках выберусь на дачу, сфотографирую и выложу

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

07.03.2013 в 11:51:54

ПPOPAБ написал : http://www.niled.ru/index.php-id=33.htm Или аналогичные других производителей. Обратите внимание чтоб без зубов были.

вопрос не в том чем соединить, а как оплобировать соединение?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

07.03.2013 в 12:28:57

Sculptor

От ВЛ к щиту четырёхжильный кабель. От щита до домиков СИП без разрывов.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

07.03.2013 в 12:54:15

ВТБ! написал : От ВЛ к щиту четырёхжильный кабель. От щита до домиков СИП без разрывов.

не понял идеи насчет четырехжильного? от щита к дому без разрывов я тоже планировал, но согласия ОС вряд ли получу, так что пока стоит подумать об опломбировании "орехов" или этих СИПовских соединителей может что-то посмотреть из лент для пломбировки клеящих, вроде там разброс температур нормальный, но как ветер и солнце буду влиять, да еще и дождь?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

07.03.2013 в 12:55:53

Sculptor написал : а как оплобировать соединение?

а зачем это надо опломбировать ??

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.