Доброе время суток. Наблюдаю за работой электрика у моих друзей

Хохляндия, однокомнатная квартира, плита газовая, работа - полная замена проводки с установкой квартирного щитка, бюжет - по-минимуму, без излишеств

Часть работы уже сделана. Исходя из бюджета и отсутсвия в этажном щитке линни PE, проводка выполнена кабелемя ВВГ 2х2.5 (розеточная линия) и ВВГ 2х1.5 (освещение), исключение - розетки под бойлер и стиралку, вывод на кондишку - ВВГ 3х2.5. Разводка по квартире выполнена без распредилительных коробок, розеточные линии - шлейфом, для освещения использовались углублённые подрозетники, вобщем все коммутации внутри подрозетников. Штробы сделаны, кабель уложен и замазан. Т.к. в планы хозяев заливка пола и подвесные потолки не входили, избежать горизонтального штробления не получилось...

Что осталось сделать: ввод в квартиру, собрать и установить щиток. Автоматы куплены ABB, провод и сам щиток пока не закуплены, поэтому хочется задать несколько вопросов:

  1. Для ввода планируется использовать 3 провода ПВ-3х4.0. Если его не будет - ПВС 3х4.0. ПВС вообще можно использовать для данной цели?
  2. Можно ли в одной гофре уложить силовой кабель и слаботочку (комп. сеть, тв, телефон)?
  3. Был ли вообще смысл в данном случае прокладывать PE для бойлера, стиралки и кондишки если вся остальная разводка выполнена без PE? Я так понимаю в розетках РЕ контакт всё равно подключаться не будет
  4. В нашем городе люди как-то неохотно ставят УЗО, всё же штуковина не из дешевых... Я понимаю что схема расчитана на бюджетный вариант и без УЗО она будет работать (сам 30 лет живу без узо :)), но всё же подскажите, как в эту схему правильно добавить УЗО (тип, номиналы), прошу учесть ограниченность бюджета. Хочу посоветовать оставить место под установку УЗО, возможно в будущем щиток ими укомплектуется
0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.03.2013 в 08:27:27

  1. ПВС на ввод использовать нельзя. Можно провести ПВ-1 3х4мм в термоусадке
  2. Нежелательно
  3. Принято PE проводить на всё
  4. Самый бюджетный вариант - поставить УЗО 40А/30мА на всю квартиру. Для однушки прокатывает
0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

08.03.2013 в 14:04:10

user0552 написал : как в эту схему правильно добавить УЗО

Сразу после AB2P.

ksiman написал : Для однушки прокатывает

У мну и в трешке уже десять лет прокатывает.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.03.2013 в 15:30:11

user0552 написал : Был ли вообще смысл в данном случае прокладывать PE для бойлера, стиралки и кондишки если вся остальная разводка выполнена без PE? Я так понимаю в розетках РЕ контакт всё равно подключаться не будет

а с какой целью его прокладывали на бойлер и см тогда? вообще бред полный , трехпроводка или везде или нигде . ни туда- ни сюда получается...

user0552 написал : В нашем городе люди как-то неохотно ставят УЗО, всё же штуковина не из дешевых... Я понимаю что схема расчитана на бюджетный вариант и без УЗО она будет работать (сам 30 лет живу без узо ), но всё же подскажите, как в эту схему правильно добавить УЗО (тип, номиналы), прошу учесть ограниченность бюджета. Хочу посоветовать оставить место под установку УЗО, возможно в будущем щиток ими укомплектуется

все розеточные группы должны быть защищены УЗО. в вашем случае желательно все линии защитить узо . если бюджет ограничен то хотбы одно общее УЗО поставьте. 40А 30мА тип АС .

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.03.2013 в 15:32:36

ksiman написал : Можно провести ПВ-1 3х4мм в термоусадке

можно по подробней? как на 7 метров вводных проводов одеть термоусадку ? по 7 кусков с нахлестом штоли? в гофру легче

0
Аватар пользователя
user0552

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

08.03.2013 в 16:05:38

Можно провести ПВ-1 3х4мм в термоусадке

это как, поясните

  1. УЗО ставлю после вводного автомата, тип АС, 40А/30мА. Его ставить только на розеточную линию?
  2. Если УЗО стоит только на розеточной линии, N контакты розеточной линии и линии освещения нужно разделить?
  3. В теории, если бы проводка была проложека кабелем с PE жилой, но при этом на стояке нет шины PE. Как тогда быть? В щитке соежинить все РЕ, а к розеткам их не подключать?
  4. Если в наличии не будет ни ПВ-1, ни ПВ-3, я так понимаю можно и ВВГ использовать для ввода в квартиру?
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.03.2013 в 16:08:38

Metall написал : можно по подробней? как на 7 метров вводных проводов одеть термоусадку ? по 7 кусков с нахлестом штоли? в гофру легче

Провода плотно скручиваются и спокойно протаскиваются в цельный 7- метровый чулок D12. Затем феном всё обжимается :)

  1. УЗО Вам лучше поставить сразу на всё после вводного автомата
  2. Да
  3. Да
  4. ВВГ даже лучше
0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

08.03.2013 в 16:16:54

На кондей 16A - это очень много, если это конечно не мультисплит.

Жизнь кстати по любому дороже УЗО стоит, как и квартира после пожара.

0
Аватар пользователя
user0552

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

08.03.2013 в 17:11:37

если одно УЗО защищает всю квартиру, не будут ли она часто срабатывать? например, если перегорит какая-то лампочка

0
Аватар пользователя
ПРОСВЕТ

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Липецк

Сообщений: 27

08.03.2013 в 17:22:15

user0552 написал : если одно УЗО защищает всю квартиру, не будут ли она часто срабатывать? например, если перегорит какая-то лампочка

При перегорании лампы бывает срабатывает автомат, но это редкое явление, так же как и срабатывание уЗО. Можете свет вывести из под УЗО. А вообще хорошим тоном является разделение света минимум на 2 группы.

0
Аватар пользователя
user0552

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

08.03.2013 в 17:32:20

А вообще хорошим тоном является разделение света минимум на 2 группы

была такая идея, но в принципе, я так понимаю один автомат на 10а вполне справляется с данной функцией?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.03.2013 в 17:37:36

user0552 написал : была такая идея, но в принципе, я так понимаю один автомат на 10а вполне справляется с данной функцией?

вполне , но при срабатывании будете сидеть без света везде , поэтому лучше как минимум 2 автомата .

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

08.03.2013 в 18:14:07

ПРОСВЕТ написал : Можете свет вывести из под УЗО.

Вы может не замечали, но в современных многоламповых светильниках еще отдельный проводник с корпусом связан как раз для защитного заземления, так что лучше не выводить свет из под УЗО. Если жалко денег на разводку отдельных линий и отдельной автоматики на свет - можно купить фонарик, и в случае аварии - воспользоваться им. За десять лет у мну УЗО срабатывало настолько мало, что эти случаи пересчитать - достаточно пальцев двух рук, и я чаще оставался в темноте из-за того, что в доме стояк отрубался, чем по вине УЗО...

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

09.03.2013 в 05:00:24

Наблюдая за работой дилетантов по устройству ввода и щитка для бюджетной квартирной электроустановки ... Материалы: ВВГ 3х4, Kopos LE 100, ABB. http://savepic.org/2944652.htm http://savepic.org/2947724.htm http://savepic.org/2948748.htm :)

0
Аватар пользователя
user0552

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

09.03.2013 в 15:45:32

Наблюдая за работой дилетантов по устройству ввода и щитка для бюджетной квартирной электроустановки ... Материалы: ВВГ 3х4, Kopos LE 100, ABB.

можно прокомментировать в чём именно делитанство

0