Аватар пользователя
Равшан

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

19.03.2013 в 19:53:25

AppolloRussi написал : Ну тогда ловите пример:на входе горячая "пляшет",холодная же давит равномерно.Каким образом термостат смешает до выставленной температуры,если на входе разное давление Г и Х?Он не поймёт,что от него хотят,и будет выдавать требуемое включившим 38 градусов,а при скачке давления это быстро сделать невозможно.Проверял,меняя давление в магистрали ГВ открывая и закрывая кран .

Чушь несете.По другому не скажешь.

0
Аватар пользователя
Апполло

Местный

Регистрация: 22.08.2012

Москва

Сообщений: 2064

19.03.2013 в 19:56:30

А мне проще,у меня есть на чем проверить.Пошёл-закрыл воду-другой стоит и держит руку и орёт,что холодная.

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

19.03.2013 в 22:38:42

так уходя от холивара и возвращаясь к смесителям с термостатом, как проверить решится ли проблема в конкретном случае, напрягает кипяток, когда кто-то из соседей включает холодную (видимо стиральные машинки). Равшан, в ваших сообщениях не видно информации по делу, в основном смахивающие на рекламу, возгласы про 69 или сколько их там идеал стандартов и про супер-мега унитазо магната. Подверждайте пожалуйста сообщения, хотьь какими -то фактами, тестами.

0
Аватар пользователя
Равшан

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

19.03.2013 в 22:44:48

Банановый написал : к смесителям с термостатом

Не тормози.Я же сказал,что перепады температуры,доставляющие дискомфорт сразу исчезнут с появлением термостата. Еще раз переспросишь то же самое для лучшего усвоения науки?:net:Тогда перечитай пост 162.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19247

19.03.2013 в 22:53:34

Равшан написал : ...Я же сказал,что перепады температуры,доставляющие дискомфорт сразу исчезнут с появлением термостата.

не факт. если падение давления ХВС значительное, то термостат не выдаст желаемые 38С. и конечно он не охладит кипяток. сколько ни перечитывай пост 162. а вот на то, что труба ХВС заросла до неприлично малого сечения, это очень похоже.

0
Аватар пользователя
sunlight

Местный

Регистрация: 13.02.2013

Москва

Сообщений: 98

19.03.2013 в 23:31:29

AppolloRussi написал : Вообще не имеет значения расстояние от стены.Он стоИт выше борта на 30см,и аэратор не строго вниз.Смотрите лучше на расположение выхода душа-вот где засада.

А какой он должен быть, этот выход душа? Чтобы не попасть в засаду. Под углом, вниз или в стену смотреть? Чтобы легко его было прикрутить, не отвинчивая весь смеситель. Аааа, он должен быть на носу (снизу), а не сзади под углом (я видела у некоторых такие) :o

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109057

20.03.2013 в 00:49:50

sanya1965 написал : не факт. если падение давления ХВС значительное, то термостат не выдаст желаемые 38С. и конечно он не охладит кипяток. сколько ни перечитывай пост 162.

А вы понимаете, как работает термостат? Можете объяснить принцип? :)

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19247

20.03.2013 в 11:15:33

BV понимаю. попробуйте представить абсурдную ситуацию, когда на термостате выставлено 38С, а ХВС на стояке перекрыта вообще. что будет на выходе смесителя? PS обратите особенное внимание на слово НЕ в цитируемой Вами части. могу рядом написать, что Вы -не девушка. и что? женскую физиологию будем описывать?

0
Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

20.03.2013 в 11:18:26

sunlight написал : он должен быть на носу (снизу),

Да

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

20.03.2013 в 11:23:43

sanya1965 написал : понимаю. попробуйте представить абсурдную ситуацию, когда на термостате выставлено 38С, а ХВС на стояке перекрыта вообще. что будет на выходе смесителя? PS обратите особенное внимание на слово НЕ в цитируемой Вами части. могу рядом написать, что Вы -не девушка. и что? женскую физиологию будем описывать?

ну когда полностью нет холодной это ясно, он просто блокирнет горячую, но когда холодная идет, но перепад происходит небольшой )холодной льет меньше

0
Аватар пользователя
Апполло

Местный

Регистрация: 22.08.2012

Москва

Сообщений: 2064

20.03.2013 в 11:36:13

Помимо принципа работы есть условия его подключения сервисниками для сохранения гарантии.У наших условия такие: фильтры тонкой очистки на входе и редукторы,без этого гарантию не дают.При скачках давления будет скакать и поток,температуру термостат должен же выдавать,вот и будет смешивать исходя из количества поступающих ингредиентов.Кстати,кстати,совсем холодной воды от термостата ни разу не получил,не знаю,что и сказать по этому поводу.У меня нет фильтров и редукторов,и сквозь термостат пролетает любые глыбы,когда снимаешь аэратор,видишь,что у нас льется.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19247

20.03.2013 в 11:59:19

Банановый написал : ну когда полностью нет холодной это ясно, он просто блокирнет горячую

это Вам ясно. а другим -нет. опять для Вас "блокирнет горячую" и "термостат не может охладить" -тождественны, а другим -опять же нет. могу еще написать "холодильник не может вскипятить", но опасаюсь вопросов по хладагентам и компрессорам.

Банановый написал : но когда холодная идет, но перепад происходит небольшой )холодной льет меньше

а здесь давайте подробнее. представим, что произошло заужение Ду ХВС, причин две

  • нарост на трубе,
  • передавили прокладку и она выдавилась в сторону проходного сечения. и плюс давление упало. что будет? термостат сработает на начальное давление, потом среагирует на падение. но система инерционна, и не может действовать мгновенно, и часть горячей воды проскочит в бОльшем количестве. кстати, напомню очевидные вещи. для Ду=16мм сечение 200м2, если прокладка вылезет на 1мм по периметру, то Ду=14мм с площадью сечения 154мм2. а это -23%. для компенсации, при начальном среднем давлении 4,5 кгс/см2, давление потребуется 5,5 кгс/см2.

0
Аватар пользователя
Равшан

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

20.03.2013 в 12:10:03

sanya1965 написал : произошло заужение Ду ХВС

В этом случае термостат будет выдавать воду без перепадов температуры и дурацких расчетов психически больных людей.И никак не по другому. "Термо" и "Стат" в этом названии как нигде лучше отображается суть этого прибора.

0
Аватар пользователя
sunlight

Местный

Регистрация: 13.02.2013

Москва

Сообщений: 98

20.03.2013 в 12:44:51

Юберъ написал : Да

Вот кто реально короткие и полезные ответы дает. :)

Я теперь выбираю из двух идентичных:
Смеситель для ванны Ideal Standard SanRemo B7524 AA и Grohe Eurosmart 33302 Что посоветуете, товарищ Юберъ?

(У Идеала нос на 2 см длиннее, чем у Грое и аэратор с наклоном - это удобнее)

0
Аватар пользователя
Равшан

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

20.03.2013 в 12:54:22

sunlight написал : аэратор с наклоном - это удобнее

Сева 2 тоже с наклоном.Картридж внутри латунного тела,гальванизированного,как и у Сан Ремо,а не привинчен снаружи и прикрыт крашеной пласмасской(не облезет?не поцарапается?),как у Смарта.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу