Олег_В написал :
Вроде даже в 2*12 помещаюсь. Места будут заняты все.
впритык , а где будете коммутировать нули на УЗО подумлаи ?
Олег_В написал :
К автоматам будут подходить по 1-2 провода. (там, где много групп к одному автомату, будут коммутироваться в распаечных коробках).
ни в коем случае , все кабеля линий должны быть заведены в щит . обязательно
как решить проблему коммутации нулей после узо , ведь на узо приходит 3-4 провода :
-можно купить щит у которого есть такая фишка - нулевые шинки по периметру корпуса , помойму это серия UK от ABB.
-можно купить щит у которого нулевая и земляная шина допускает самому набрать необходимое кол-во шинок на самой рейке . это щиты от SE , и ABB