03.04.2013 в 21:26:53
Khlebnikov написал :
Убийцы...
Khlebnikov написал :
Слава Богу, хоть перемычку поставили.
ПУЭ-7 написал : 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Шина РЕ - "черняк", ни разу не зачищенная в местах подключения проводов? ******. За подключение наконечников PEN к шине такими болтиками тоже по голове надавать надо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.04.2013 в 21:38:30
Kamikaze написал : Убийцы...
Не заметил сначала что на первой фотке не видно этой перемычки добавил второе фото) А на счет шины PE постоянно вижу PEN подсоединенный к N шине. (многоквартирний дом 166 квартир,два дня бегали пломбировали СЧ-ки)
03.04.2013 в 21:39:55
Пытались сделать правильно. Немного не получилось...
06.04.2013 в 09:08:52
Kamikaze, в
06.04.2013 в 09:50:41
Kamikaze написал : Необходимо применять УЗИП L-N с Iimp не менее 50кА, и разрядник N-PE с Iimp не менее 100кА.
Почему в этом примере именно так надо узип ставить? Не достаточно одного узим с фазы на землю?
06.04.2013 в 14:04:06
artemD, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что АВВ применяет УЗИП по схеме "L-PE"+"N-PE", отсюда и требование о применении УЗО. Изменил пост об УЗИП в ТТ.
Tool написал : Почему в этом примере именно так надо узип ставить?
ПАтАмуШта ТТ.
Tool написал : Не достаточно одного узим с фазы на землю?
Нет, ноль тоже нужно защищать.
дополнил пост о подборе УЗИП
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.04.2013 в 15:59:55
Kamikaze написал : Нет, ноль тоже нужно защищать.
Слышал о варианте, когда узипы ставятся параллельно фазе и нулю до счетчика, т.е. в простейшем случае это выглядит так. На вводе провод идет на счетчик, но к нему (к фазе, нулю раз тт как в примере) подсоединяется узип и на землю. Что скажете?
11.04.2013 в 23:38:37
Скажите пожалуйста, есть ли разница: брать УЗИП для 3-х фазной сети в одном корпусе (3Р+N, тип 1+2), или взять три УЗИПа для каждой из фаз и отдельно для N? Вопрос вызван тем, что для системы TT в каталоге ABB для 3-х фазной сети есть только УЗИП с параметрами 15/50 кА, а хотелось бы защиту на "века". По цене получается то же на то же, только при комплектации из 4-х устройств параметры будут 25/100 кА (тип 1+2). Добавлю, для N УЗИП в каталоге описывается так: "В сетях с системой заземления ТТ, совместно с УЗИП типа 1 или 1+2, установленных на фазных проводах". Вообще, для N есть разница, брать тип 1, или 1+2?
12.04.2013 в 01:25:26
artemD, главное - это параметры по выдерживаемым токам и напряжению защиты. А одно "четырехглавое" или четыре однополюсных - дело десятое.
artemD написал : По цене получается то же на то же, только при комплектации из 4-х устройств параметры будут 25/100 кА (тип 1+2).
Выбор очевиден ;)
artemD написал : Вообще, для N есть разница, брать тип 1, или 1+2?
При одинаковом Iimp лучше то УЗИП, у которого Up меньше, а это будет 1+2 (поэтому, собственно, оно и "+2").
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.04.2013 в 09:05:21
Kamikaze написал : При одинаковом Iimp лучше то УЗИП, у которого Up меньше, а это будет 1+2 (поэтому, собственно, оно и "+2").
Понятно, спасибо! Остался один вопрос - при схеме из 4-х раздельных УЗИП на фазных Up будет 1,5 кВ, а на нейтральном - 2. Такой разброс допустим?
12.04.2013 в 21:33:24
Попалась ссылка
12.04.2013 в 23:29:17
Нарисовал простенькую схему подключения разрядника. Р1 и Р2 - разрядники на фазу и ноль соответственно. Какую максимальную длину провода D допускается до заземления?
13.04.2013 в 10:11:37
Tool написал : Нарисовал простенькую схему подключения разрядника. Р1 и Р2 - разрядники на фазу и ноль соответственно. Какую максимальную длину провода D допускается до заземления?
По информации из каталога ABB расстояние от точки ответвления от проводника до шины должно составлять не более 50 см.
13.04.2013 в 11:27:32
Tool, см.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.04.2013 в 22:12:16
artemD написал : По информации из каталога ABB расстояние от точки ответвления от проводника до шины должно составлять не более 50 см.
Понял, спасибо.
Kamikaze, спасибо за ссылку. Прочел все там, но возник такой вопрос. Там вы пишете: *"Возможны два варианта защиты:
Хотел уточнить, во втором случае нет смысла применять разрядники совмещенные 1+2 классов? Получается надо 1 класса между N-PE ставить, а второго между L-N?